钢筋加工检验批质量验收记录
市政质检·2·3第 页,共 页工程名称单位工程名称施工单位项目经理分部工程名称广州市建筑机械施工有限公司叶彬彬盖梁技术负责人永龙隧道及道路市政配套工程(永和大道至隧道南出入口段)高架桥桥梁工程分包单位柯德辉分项工程名称施工工长盖梁钢筋/简炳新验收部位禾丰一纵路高架桥9号墩盖梁1:13Φ32、2:42Φ16、2a:20Φ16、3:19Φ32、3a:10Φ32、4:225Φ25、4a:66Φ25、4b:8Φ25、5:225Φ16、5a:66Φ16、5b:8Φ16、6:450Φ12、主要工程数量6a:132Φ12、6b:16Φ12、7:450Φ12、7a:132Φ12、7b:16Φ12、8:291Φ28、9:10Φ12、10:16Φ12、11:54Φ12、12:36Φ12验收规范及图号 CJJ2-2008 QL-03-41、 QL-03-42施工与质量验收规范的规定钢筋、焊条的品种、牌号、规格和技术性能必须符合国家现行标准规定和设计要求。钢筋进场时,必须按批抽取试件做力学性能试验。其质量必须符合国家现行标准的规定。当钢筋出现脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。钢筋弯制和末端钩均应符合设计要求和规范第6.2.3、6.2.4条的规定。施工与质量验收规范的规定钢筋表面不得有裂纹、结疤、折叠、锈蚀和油污。钢筋焊接接头表面不得有夹渣、焊瘤。受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸施工单位检查记录第6.5.1-1主控项目已检查,符合验收规范要求。条主控项目已检查,符合验收规范要求,详见试第6.5.1-2验报告编号: GJ2009-03309、GJ2009-03170条、GJ2010-00311。第6.5.1-3条/监理单位验收记录1主控项3目42第6.5.2条主控项目已检查,符合验收规范要求。不合格点的实测偏差或实测会值应测点数合格点数合 格率(%)1234项目5第6.5.6条一般项目,已检查,符合验收规范要求。±10±20±5-12-24-111515////90.0监理单位验收监理工程师签名:结论1314////86.793.3////一般弯起钢筋的弯折箍筋内净尺寸钢筋网网的长、宽网眼尺寸网眼对角线差平均合格率(﹪)±10±1015施工单位检查意见质检员签名: 年 月 日 年 月 日