泉店煤矿主井提升机房 高低压电气检修 技 术 措 施 施工单位: 编 制: 审 核: 负 责 人: 编制时间:

我矿主井提升机自从今年三月份正式投入使用以来,已经正常运转了三个月之久,为确保该提升系统能够安全可靠地运行,我机电一队按计划对主井提升机电气系统进行检修,特制定如下安全技术措施。 一、施工时间

2009年 月 日 时 分至2009年 月 日 时 分 二、劳动组织 施工总指挥: 安全负责人: 技术负责人: 施工负责人: 参与施工人员: 三、工具材料

绝缘手套、绝缘胶鞋、高压验电笔、绝缘摇表、万用表、 高压接地棒(2根)、内六方工具(一套)

棉纱、毛刷、吹风机、酒精、细砂纸 四、检修内容

1、高压柜(进线柜、控制柜、PT柜)

2、低压柜(电源柜、PLC柜、调节柜、整流柜、励磁柜、切换柜、 恒减速柜)

3、整流变压器、电抗器、电源变压器、快开断路器、电缆 五、检修步骤 1、按照程序(以停送电申请单的形式),联系35KV变电站停掉泉 115柜(泉116柜),停止向主井提升机房高压一路供电。 2、填写停电工作票。

3、确认停电后,用高压验电笔确认三相进线是否带电,然后放电,并用接地棒将三相进线接地。

4、分别依次拉出1#高压进线(泉115)柜、2#高压进线(泉116)柜、PT柜、1#整流变压器柜、2#整流变压器柜、辅助变压器柜、励磁变压器柜,检查高压断路器是否完好。

5、处理高压柜及高压断路器内积尘,检查高压断路器机构是否灵活。 6、检查并紧固所有柜内连接螺栓、接线端子。 7、检查所有接地装置是否连接良好。

8、紧固变压器、电抗器、直流快开以及母线各连接螺栓。

9、检查直流快开触头、触角是否接触良好,表面有无氧化颗粒;检查消弧装置;检查弹簧操作机构。

10、工作完毕后,去除接地装置,整理好所有工器具,并仔细检查一遍,确认无误。

11、联系35KV变电站配电工恢复送电(泉115柜、泉116柜,以停送电申请单的形式)。

12、送电后,留专人现场监视半小时,确保设备正常运行后,方可离开。 六、安全注意事项

1、维修电工必须熟练掌握所检修设备的结构、性能、技术特征及

工作原理。能独立工作,并经考试取得安全操作资格证后,方可参与施工。 2、未经考核合格者,不得独立从事电气维修工作,学徒工应在考核合格的证实电工指导下从事有关电气维修实习工作。

3、维修工应该严格执行《电工作业安全规程》有关规定和电气有关作业规程。

4、施工前不准喝酒,不得干与本职无关的工作。

5、工作前对所有工具、仪表、保护用品认真检查、调试、确保准确、安全、可靠。

6、需要进行操作送电时,必须严格执行“停、送电工作票”制度,并设专人联系送电,严禁约定时间联系。

7、使用相应电压等级的验电笔,使用时要逐渐接近导体。 8、作业人员在电气设备维修作业中要保持精力充沛,思想集中。 9、在电气线路、电气设备未经验明确认无电前,一律视为有电,在未做好安全措施前,不准用手摸带电体。

10、操作高压电气设备时,必须戴合格的绝缘手套,并穿电工绝缘靴或站在绝缘台上由一人操作,一人监护,在停电后的开关上,挂上“有人工作,禁止合闸”的停电警示牌。

11、整流柜、励磁柜待停电5分钟后,才可以进行验电、放电操作。 12、尽量不要触及电子模板,在操作前,必须放掉自身静电,触摸接地的导电体,如柜体、接地线。不得以电绝缘材料(塑料薄膜、化纤衣物等)接触电子模板。

主井提升机房高低压电气检修 技术措施审批 机电科: