联想
ThinkServer
rd640
服务器
raid
卡设置教程
LSI9260-8i raid卡设置教程 服务器启动到此界面:
服务器启动到此界面按 ctrl + H 进入 raid卡选择页面,按确定进入设置页面。
点击 设置向导 开始配置,本文以配置raid 5 加一块热备盘讲解步骤。
选择自定义配置,下一步
此处在左侧按ctrl键 鼠标选择要加入阵列的硬盘,点加入阵列。 这里6块硬盘做raid 5 和 一个热备盘,所以选择 5块硬盘后点击“add to array”,然后按 “accept DG”击下一步。
,再点
此页面先在左侧框内选择 阵列 点击 “add to span”按钮,然后点击 下一步;
此页面具体配置 raid 模式,这里选择了raid5 ;在write policy 中选择:write back with bbu ,大意是如果raid有
电池就支持数据回写,数据回写硬盘速度相对快一点。然后填入容量,右侧列出了各种raid模式中磁盘的容量,在此可以填写部分容量,模拟多个硬盘,也可以填写全部的容量,当一块硬盘使用。点击下一步。
弹出一个写模式的确认 ,点击 Yes 。
联想ThinkServerrd服务器raid卡设置教程LSIiraid卡设置教程
联想ThinkServerrd640服务器raid卡设置教程LSI9260-8iraid卡设置教程服务器启动到此界面:服务器启动到此界面按ctrl+H进入raid卡选择页面,按确定进入设置页面。点击设置向导开始配置
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式