好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

脚手架架在地下室楼板上计算书详解

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

脚手架架在楼板上2计算书

计算依据:

1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

一、工程属性

脚手架基础所在楼层数 楼板的计算单元长度Bl(m) 1 8.4 第1层混凝土楼板厚度h1(mm) 楼板的计算单元宽度BC(m) 240 8.4 楼盖板配筋信息表 楼层 钢筋位置 X向正筋 Y向正筋 第1层 X向负筋 Y向负筋 HRB400Ф12@200 HRB400Ф12@200 ASX =565.2 ASY =565.2 ,,配筋量及等级 HRB400Ф12@135 HRB400Ф12@135 钢筋面积(mm) ASX =837.3 ASY =837.3 2 二、支架搭设参数

1、脚手架搭设参数

脚手架搭设方式 立杆排数N 立杆底部垫板尺寸(m)【a×b】 平行长边 2 0.2×0.2 脚手架内排立杆离楼板长边距离a1(m) 立杆纵、横向间距(m)【la×lb】 0.25 1.5×0.9 设计简图如下:

脚手架楼板_平面图

脚手架楼板_立面图

三、荷载参数

每根立杆传递荷载qk(kN) 钢筋混凝土自重标准值NG1K(kN/m) 312.584 25.1 板上活荷载标准值Qk(kN/m) 21 四、各楼层荷载计算

1、第1层荷载计算

钢筋弹性模量Es(N/mm) 2200000 砼弹性模量Ec(N/mm) 231500 砼的龄期T(天) 砼的实测抗压强度fc(N/mm) 27 8.5 砼的强度等级 砼的实测抗拉强度ft(N/mm) 2C35 0.9 脚手架立杆传递荷载标准值:qk=12.584kN; 板的短边计算跨度:l=Bc=8.40m 立杆荷载作用间距:e=la=1.50m

立杆底垫板作用面平行于板跨宽度:bcx=btx+2s+h=b+2s+hi=0.20+0+0.24=0.44m 立杆底垫板作用面垂直于板跨宽度:bcy=bty+2s+h=a+2s+hi=0.20+0+0.24=0.44m s为垫板的厚度,此处忽略不计。

当bcx≥bcy,bcy≤0.6*l,bcx≤l时,b=bcy+0.7*l=0.44+0.7*8.40=6.32m

当局部荷载作用在板的非支承边附近,即d

当e

得:Mmax=15.45kN.m

板短边等效楼面均布活荷载标准值:q1=8 Mmax/(bl2)=8*15.45/(1.50×8.402)=1.17kN/m2 板的长边计算跨度:l=Bl=8.4m 立杆荷载作用间距:e=lb=0.90m

立杆底垫板作用面平行于板跨宽度:bcx=btx+2s+h=a+2s+hi=0.20+0+0.24=0.44m 立杆底垫板作用面垂直于板跨宽度:bcy=bty+2s+h=b+2s+hi=0.20+0+0.24=0.44m s为垫板的厚度,此处忽略不计。

当bcx≥bcy,bcy≤0.6*l,bcx≤l时,b=bcy+0.7*l=0.44+0.7*8.40=6.32m

当局部荷载作用在板的非支承边附近,即d

当e

得:Mmax=72.91fkN.m

板短边等效楼面均布活荷载标准值:q2=8 Mmax/(bl2)=8*72.91/(3.41×8.402)=2.42kN/m2

故楼板等效均布活荷载:q=max{q1、q2}= 2.42kN/m2 楼盖自重荷载标准值:g1=h1/1000*NG1K=240/1000*25=6.02 板计算单元活荷载标准值:q1=q+Qk=2.42+1.00=3.42 2、各楼层荷载分配

假设层间支架刚度无穷大,则有各层挠度变形相等,即: P1/(E1h13)=P2/(E2h23)=P3/(E3h33)……则有:Pi‘=(Ei‘hi‘∑Pi)/(∑(Eihi3)) 根据此假设,各层楼盖承受荷载经模板支架分配后的设计值为:

分配后各楼层恒分配后各楼层活各楼层混凝土弹楼层 性模量Eci(MPa) hi(mm) 准值gi(kN/m2) 准值qi(kN/m2) Gi(kN/m2) 1 31500.00 240 33各楼层板厚楼盖自重荷载标立杆传递荷载标载的设计值载的设计值Qi (kN/2) 4.79 6.02 333.42 7.23 Gi=1.2(Ecihi/(Ecihi+Eci-1hi-1+Eci-2hi-2))(gi+gi-1+gi-2) Qi=1.4(Ecihi/(Ecihi+Eci-1hi-1+Eci-2hi-2))(qi+qi-1+qi-2) 3333 五、板单元内力计算

1、第1层内力计算

脚手架楼板_第1层钢筋布置图

第1层板单元内力计算

m1 m2 四边固支 板的支撑类型 m2 mq1 四边简支 Bc/Bl=8400/8400=1 mq2 0.037 '0.018 0.018 -0.051 -0.051 0.037 Bc/Bl=8400/8400=1 m1 ' 第1层板内力计算

荷载组合设计值计算(kN/m) 2

脚手架架在地下室楼板上计算书详解