建筑电气供配电系统设计浅析

摘要:本文阐述了国内高层建筑供配电系统的主要特点,并根据供电系统设计应考虑的主要因素及注意事项进行了详细说明,提出了相应的解决方案。

关键词:建筑电气;供配电系统;设计;浅析 中图分类号:tu7文献标识码:a文章编号:

建筑供配电系统设计的目的,就是要采用一切可能的、恰当的技术手段,在数量上、质量上满足各种用电设备在正常事故状况下的不同用电要求,保证供电的安全和可靠,同时考虑技术与经济的统一。在满足相应设计规范.实现预定功能的前提下,电气设计师对同一或同类建筑可能做出多种配电方案。各方案的特点会有所不同。在很多具体工程中,因受到多方面因素的限制,配电方案的合理性、灵活性、实用性等优点不可能同时兼备,但我们可以在设计工作中认真总结,广泛交流,统筹兼顾,扬长避短,力求做到最优。 1 高层建筑对配电系统的需求

在我国按有关规定,建筑总高度超过24米的非单层民用建筑和l0层及l0层以上的住宅建筑称为高层建筑。高层建筑配电特点主要从配电的连续性、供电可靠性、安全性、技术先进性、经济合理性等五大特性进行技术分析。高层建筑的用电负荷大。一级负荷多,且关系到消防水泵、消防控制室、防排烟设施、电梯、照明、污水处理设备等的正常运行,对电源供电的连续性要求比较高。一般情况下采用双电源互投供电的运行方式,配电方式采用树干式与放射

式相结合的供电方式,保证供电电源的连续性和电源的时间性,保证供电电源的高度可靠性。 2 常见的高层建筑配电系统 2.1双电源各自独立的系统

这种系统适用于一类高层建筑物。要求外部两个电源各自是独立的,以满足一类高层建筑对消防负荷的要求:带有自动投入装置的独立于正常电源的专用馈电线路。适用于允许中断供电时间大于电源切换时间的供电,该系统自变压器低压端出线后,即把消防及非消防负荷通过自动开关分开,消防及非消防负荷由各自母线分段供电。一旦火灾发生,自动切断非消防电源,保证对消防负荷可靠供电。

2.2设有应急发电机组的系统

在高层建筑采用的具有应急发电机组的供电系统.具有较高的可靠性。快速自动启动的应急发电机组.适用于允许中断供电时间为15~30s的供电。但是,有做到了消防负荷在末级切换,但由电网供电至切换箱的两路配电线路中任一回路出现故障时闺外电源未停。备用应急发电机并不会自动启动。消防负荷仍将断电:当发电机出线回路故障时,虽然发电机已经启动送电,仍然无法保证故障回路的负荷用电。

2.3带不间断电源装置的供电系统

为保证消防用电的可靠性。有的高层建筑在发电机系统供电的基础上,对特别重要的消防负荷又加上不间断电源装置。不间断电源

装置(ups),适用于要求连续供电或允许中断供电时间为毫秒级的供电:应急电源装置(eps),适用于允许中断供电时间为毫秒级的应急照明供电。

3 高层建筑供配电系统的设计 3.1负荷等级

高层建筑供电负荷大,因而须对各种用电负荷进行限制分级。该保的一定要保该停的则停,区别对待,这样既做到供电合理又不造成用电浪费增加成本。对高层建筑的负荷分级准则,一要看建筑物类别,二要看用电负荷性质来区别对待一、二级负荷用电问题。高层建筑的负荷分级:1)一类高层建筑中的消防用电应按一级负荷要求供电;2)二类高层建筑中的消防用电应按二级负荷要求供电;3)超高层建筑中的消防用电应按一级负荷中特别重要负荷要求供电。当主体建筑中有一级负荷中特别重要负荷时。直接影响其运行的空调用电应为一级负荷:当主体建筑中有大量一级负荷时。直接影响其运行的空调用电应为二级负荷。 3.2 供电电源电压及主结线

高层建筑由于用电负荷较太它一般采用高压来供电。供电电压国内多为10kv(香港地区11kv,日本22kv,美国13.8kv)。高压供电系统主结线一般多采用单母线制。单母线制主要特点是结构简单,需用的设备少,投资省,经济性好,因而一般高层建筑及工矿企业采用较多。

3.3 有关用电负荷的计算问题