4.12根据电柜内设备的防护等级,需要考虑电柜防尘以及防潮功能,一般使用的设备主要为: 空调,风扇,热交换器,抗冷凝加热器。同时根据柜体的大小合适的选

择不同功率的的设备。关于风扇的选择,主要考虑柜内正常工作温度,柜外最高环境温度,求得一个温差,风扇的换气速率,估算出柜内空气容量。已知三个数据:温温差,换气速率,空气容量后,求得柜内空气更换一次的时间,然然后通过温差计算求得,实际需要的换换速率。从而选择实际需要的风扇。因为一般夜间,温度下降,故会产生冷凝水,依附在柜内电路板上,所以需要选择相应的抗冷凝加热器以保持柜内温度。

五、对电柜的日常维护和检修

5.1检查电柜周围环境,利用温度计,湿度计,记录仪检查周围温度-10°C~+50°

C,周围湿度 90%以下,是否冻结。

5.2检查全部装置是否有异常振动,异常声音。 5.3检查电源电压主回路电压是否正常。

5.4拆下变频频器接线,将端子 R、S、T、 U、 V、 W一齐短路,用 DC500V

级兆欧表测量它们与接地端子间的绝缘电阻,应在5M欧以上。加强紧固件,利用观察元件是否有发热的迹象。

5.5检查端子排是否损伤,导体是否歪斜,导线外层是否破损。

5.6检查滤波电容器是否泄漏液体,是否膨涨,用容量测定器测量静电容应在定

额容量的85% 以上;检查继电器动作时是否有“Be,Be”声音,触点是否粗糙、断

裂;检查电阻器绝缘物是否有裂痕,确认是否有断线。

5.7检查变频器运行时,各相间输出电压是否平衡;进行顺序保护动作试验、显

示、保护回路是否异常。

5.8检查冷却系统是否有异常振动、异常声音,连接部件是否有松脱。