一.工程概况:

1.工程名称:绍兴鉴湖直升机临时起降点项目(飞行控制中心、航空酒店及游艇会所、驻场办公C楼、直升机库

2.建设地点:绍兴县柯岩南闲路

页脚内容1

昆明市工人文化宫迁建项目

3.建设单位:绍兴县若航交通发展有限公司 4.设计单位:江苏省建工设计研究院有限公司 5.勘察单位:浙江山川有色勘探设计有限公司 6.施工单位:滁州凯迪建筑安装工程有限公司 7.监理单位:慈溪市建设工程监理咨询有限公司

8. 工程概况:本工程建设地点位于浙江省绍兴县柯桥镇柯岩南闲路,其中驻场办公楼C楼为钻孔灌注桩,有效桩长为16米—20米,主体结构为四层,建筑面积为4481.652平米,飞行控制中心、航空酒店及游艇会所;为钻孔灌注桩,有效桩长为16米—20米,主体结构为六层,建筑面积为19998.03平米。直升机库为地上一层。

9.结构类型:基础形式为桩基(钻孔混凝土灌注桩)。 10.桩基子分部概况:

本工程采用钻孔桩基础,直径为750灌注桩。以5-2中风化泥质粉砂岩—粉砂质泥岩为桩端持力层,桩端进入该层深度为2.5米,单桩抗压承载力特征值为2200KN,未注明桩顶标高-9.700,有效桩长约为12—17米。桩身混凝土标号为C30,桩底沉渣厚度小于50m。

工程桩进入持力层及终孔必须由工勘单位人员判定;钢筋HRB400级和HPB300级,桩的主筋的混凝土保护层50mm,桩基检测方案应报送质检部门备案后实施。 二、评估依据: 1.工程设计文件 2.工程建设监理合同 3.工程地质勘探报告 4.工程施工合同

5.建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 6.建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002) 7. 热轧光圆钢筋(GB1499.1-2008)

8. 钢筋混凝土热扎带肋钢筋(GB1499.2-2007) 9. 钢筋焊接及验收规程 (JGJ18-2010) 10. 建筑桩基技术规范(JGJ94-2008)

三、施工技术管理资料核查统计

页脚内容2

昆明市工人文化宫迁建项目

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 核查内容 桩基工程概况 工程地质勘察报告 工程测量、定位放线记录 图纸会审、设计变更、洽商记录 施工组织设计或施工方案 技术交底资料 桩位测量记录 桩基工程质量控制资料核查表 份数 1 1 1 2 3 1 1 1 检查结果 齐全(合格) 齐全(合格) 齐全(合格 齐全(合格) 齐全(合格) 齐全(合格) 齐全(合格) 齐全(合格)

四、工程质量控制资料核查统计: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 核 查 内 容 泥浆护壁成孔灌注桩施工验收记录 钢筋笼制作安放施工验收记录 灌注桩水下混凝土施工记录 钢材合格证、复试报告汇总表 钢材合格证、复试报告 钢材焊接试验报告汇总表 钢材焊接试验报告 焊条(剂)合格证汇总表 焊条(剂)合格证 混凝土配合比通知单 混凝土试验报告 混凝土强度等级评定表 地基 份数 检查结果 324齐全(合格) 324 324 1 11 1 60 1 1 324 324 2 23 齐全(合格) 齐全(合格) 齐全(合格) 齐全(合格) 齐全(合格) 齐全(合格) 齐全(合格) 齐全(合格) 齐全(合格) 齐全(合格) 齐全(合格) 齐全(合格) 页脚内容3