3.4构架接地是按户外钢结构或砼结构接地来考虑的,每处接地跨接包括了4米以内的水平接地。
3.5钢铝窗接地采用8号圆钢一端和窗连接,一端和圈梁主筋连接。 3.6利用基础钢筋做接地,套用2-751均压环敷设子目(但均压环敷设子目内并没有圆钢等主材,只考虑了钢筋与钢筋之间的搭接焊,所以个人认为利用基础钢筋做接地网除了按均压环算,还应该计算基础钢筋的跨接数量)
3.7等电位箱和局部等电位箱的箱内连接套接地跨接*0.5系数,箱体再单独套定额,局部等电位箱应套接线盒安装子目,总等电位箱套接线箱安装子目。 四、避雷针
4.1避雷针制作安装:定额套用2-704~2-740,避雷针制作可分为钢管避雷针制作、圆钢避雷小针制安,避雷针安装可分为装在烟囱上、装在平屋面上、拉线安装、装在墙上、装在金属容器顶上、装在金属容器壁上、装在构筑物上和独立避雷针安装
4.2避雷的制作不包括底座的加工,也未包括其本身的主材价格,计算主材费时要根据时常价格*损耗率。
4.3独立避雷小针安装不包括针体的制作,针体的加工制作按“一般铁构件制作”定额计算。 五、半导体
5.1半导体少长针消雷装置安装:定额套用2-741~2-743。
.
精选
5.2半导体少长针消雷装置安装以套为计量单位,按设计安装高度分别执行相应定额,装置本身由设备制造厂成套供应。 六、避雷引下线
6.1避雷引下线敷设:定额套用2-744~2-747。避雷引下线敷设可分为利用金属构件引下、
沿建筑物构筑物引下、利用建筑物主筋引下和断接卡子制作、安装。 6.2如钢结构的厂房利用其的钢柱做引下线时应套用利用金属构件引下。
6.3沿建筑物构筑物引下一般是采用圆钢、扁铁沿建筑物和构筑物明敷引下的,
计算工程量时应按图纸设计的水平长度和垂直长度只和*1.039,计算主材费时应按市场价格*相应损耗率。但现在出现了很多的钢筋连接方法,一般已经不再使用绑扎和搭接焊了,不部分采用闪光对焊和锥螺纹接头连接,这些施工都是由钢筋工来完成的,闪光对焊可以说不需要电工再进行焊接了,锥螺纹接头一般来说也可以完成电气通路,但为了安全起见,这样的连接方式还需要进行跨接。所以我个人认为这个工程量不管是不是由钢筋工来完成还是有电工来完成,我们这个工程量还是应该计算的,最少在立柱钢筋的跨接还是由电工来完成的。
6.5电气设备接地引下线安装已包括在设备安装定额内了,不应重复计算。
.
精选
6.6断接卡子是为了测试电阻值而做的一个测试点,一般是装在接线盒或箱内暗配,套用该定额时应根据设计和施工情况单独套用接线盒或接线箱定额。 七、避雷网
7.1避雷网安装:定额套2-748~2-252子目,可分为沿砼块敷设、沿折板支架敷设、砼块制作、均压环敷设和柱主筋与圈梁钢筋焊接 7.2沿砼块敷设就是把避雷网支架在砼块上面,砼块套砼块制作定额子目,定额的避雷网支架间距按1M考虑。沿墙板支架避雷网也执行该子目,但不计算砼块制作的工程量,支架以在定额内综合考虑了,不再计算。
7.3沿折板支架敷设(这个适用于折型的屋面。) 7.4砼块制作不再多说。
7.5均压环敷设这个一般出现在高层,用于防雷侧击的。可以沿外墙敷设也可以利用圈梁钢筋来敷设,外墙敷设的个人认为可以套避雷网子目,利用圈梁钢筋敷设套均压环敷设子目。
7.6柱主筋与圈梁钢筋焊接这个是当楼层有局部等电位箱时,在立柱的引下钢筋上和圈梁钢筋进行焊接,焊接按2根主筋考虑。基础梁和立柱钢筋焊接也可执行该子目。