档。
2. 要求继电保护检验报告保存电子版,并保存设备从基建投产到 退役期间的所有检验报告。对于纸制检验报告,应至少保留基建 投产及最近一次的检验报告。
十、继电保护检验工作的检查及考评
1. 继电保护检验完成情况应列入各级继电保护管理部门生产考 核管理办法中。
2. 各单位应对全年继电保护检验工作进行总结并上报。上级主管 部门应根据需要组织检查,并对各单位的继电保护检验工作进行 考评。 3. 继电保护检验考核应以年度为单位,对检验情况进行全面评价。考核结果记入相关生产考指标中,并公开发布考核结果。
继电保护仪器仪表配置标准
1. 微机成套试验仪。按照维护的 220kV 及以上变电站数量配置。 同时,具备纵联电流差动保护的运行单位,可配置带 GPS 对 时天线和选用可对时触发的微机成套试验仪。
2. 指针式电压、电流表,数字式电压、电流表,钳形电流表, 相位表,毫秒计,电桥等;500V、1000V 及 2500V 兆欧表, 均按照维护的变电站数量配置。
3. 调试纵联电流差动保护所需光源、光功率计、可变光衰耗器 的数量及载波通道测试所需的高频振荡器、选频表、无感电 阻、可变衰耗器等的数量,可根据实际情况至少配置 2 套。
4. 每个继电保护班至少配置一台可记忆示波器。
5. 根据实际情况,配置模拟断路器。
6. 继电保护班组成员应按照人员数量配备数字式万用表及必备 的组合工具。
7. 检验安全自动装置所必备的专用试验仪器。
网内风电厂
一、 概述
风电场本期设计为66kV升压站一组,设25000kVA变压器四台,该变压器型号为SZ10-50000/110,电压组合为110+8×1.25%/38.5kV,连接方式Yn d11。110kV:出线一条;电容器四组,四台所用变。 二、范围
风电场继电保护及电网安全自动装置检验内容:
1、 1-4#变压器保护测控柜(四套) 2、 10kV线路保护测控装置(四套) 3、 66kV电容器保护测控装置(四套) 4、 10kV所用变保护测控装置(四套) 5、 PT二次装置 6、 母线电压测控装置
7、 综合测控装置 8、 小电流接地选线装置 9、 保护及事故信息管理系统 10、 UPS不间断电源切换试验 11、 事故照明切换试验 12、 继电保护试验电源试验
13、 66kV系统隔离开关就地、远方操作试验,接地刀闸就地试验。 14、 66kV系统断路器就地、远方操作试验 15、 10kV系统断路器就地、远方操作试验 16、 66kV系统CT变比极性试验 17、 10kV系统CT变比极性试验
18、 #1-4主变压器66KV中性点接地、间隙接地CT变比试验 试验工作由继电保护试验人员与有关厂家、外委单位密切配合进行现场检验
三、引用标准
《电力安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》DL408-91 《电力生产安全工作规定》 《电力系统自动装置检验条例》 《电力系统继电保护规定汇编》
工程设计图纸及有关设备厂家的技术标准和合同条款 四、总则
1、试验前的准备工作:
在进行试验之前工作人员要认真学习《继电保护和电网安全自动装置
现场工作保安规定》、《继电保护和电网安全自动装置检验条例》,并严格贯彻执行。必须熟悉风电场一次接线系统,熟悉和掌握风电场所有二次回路接线。
2、试验设备及试验接线的基本要求
2.1、试验仪器必须合格,其精度不低于0.5级。 2.2、试验接线原则,应满足装置进行整组试验的条件。 3、试验条件
3.1、交、直流试验电源及接线方式的要求参照部颁《继电保护和电网安全自动装置检验条例》有关规定执行。
3.2、在保护定值未下达之前进行试验,待输入定值后还需要进行整组传动实验,保证保护装置检验的质量。
4、试验应具备的仪器仪表
继电保护测试仪,数字式大电流发生器,数字万用表,兆欧表(1000V、2500V),钳型相位伏安表。 5、 安全注意事项
5.1、断开直流电源才允许插、拔插件。 5.2、打印机和每块插件保持清洁,注意防尘。
5.3、试验过程中发现问题时不得轻易更换芯片,请厂家进行处理。插件接触应可靠。
5.4、试验人员防止损坏插件,应采取人体防静电的接地措施。 5.5、注意不得将插件插错位置,校对插件的插入位置正确。
5.6、试验时需要临时短接和断开的端子应逐个做好记录,并在试验结
束后及时恢复。
5.7、使用交流电源的电子仪器进行测量时仪器外壳应与保护屏(柜)在同一点接地。 五、检验项目
1、 外观及接线检查 2、 绝缘耐压及工频耐压检验 3、 检验逆变电源 4、 在调试方式下的检验 5、 检验告警回路 6、 检验开关量输入回路
7、 检验定值输入、固化、切换功能 8、 检验装置零漂及采样精度 9、 整组检验
10、 投入运行前核对定值
11、 系统工作电压及负荷电流向量检验