施工现场临时用电定期检查表(B-6-14-06)

编号:

工程名称 检查部位 检查单位 序号 检查 项目 检查内容及隐患类型 安全距离及防护措施(包括局面措施及现场措施) 是否符合要求、封闭是否严密(侧面用密目 网等) 是否设置警示标志、在高压线下是否搭宿舍、堆料、施工等 栋号 检查日期 检查人员 实测实量 实查 年 月 日 检查结果 1 外电 防护 工作接地与重复接地是否符合要求(材质、组数及阻值)是否采用TN-S系统(或TN-C-S系统即局部三相五线系统) 接地与专用保护零线设置是否符合要求、是否有零2 接零保线接线端子板(按JGJ46-2005规范第5章相护系统 关要求) 保护零线与工作零线是否混接(在总漏保后必须严格分开) 是否符合“三级配电两级保护”要求(在总箱设总漏保)总箱是否装设电压表、电流表等需要的仪表 开关箱(末级)有无漏电保护或保护器失灵 漏电保护装置参数是否匹配(总漏保IΔn>30mA、t>0.1S、且IΔn﹒t≤30mA﹒S、末级漏保IΔn≤30mA、t≤0.1S;) 电箱每回路有无隔离开关(具有明显可见分配电箱3 断点的开关电器) 开关箱 是否违反“一机、一闸、一漏、一箱” 安装位置是否得当、周围是否堆杂物等不便操作(标高及周围环境) 闸具是否符合要求 配电箱内多路配电有无标记 电箱下引出线是否混乱(应穿管保护、横平竖直、固定牢固)电箱门、锁、防雨措施是否完好、箱内有无杂物 序号 检查 项目 检查内容及隐患类型 实测实量 实查 检查结果 4 照明专用回路有无漏电保护 灯具金属外壳是否作接零保护 室内线路及灯具安装高度低于2.5m是否使用安全电压供电 室内线路及灯具是否用绝缘子固定或穿墙有无现场 保护管 照明 室外照明线路是否用护套线或电缆线 潮湿作业是否使用24V及以下安全电压 使用36V安全电压照明线路混乱和接头处是否用绝缘包扎 手持照明灯是否使用36V及以下电源供电 5 电线老化、破皮是否包扎 线路过道有无保护(穿钢管、埋入地下0.7M以下) 电杆、横担是否符合要求(按JGJ46-2005第7.1节要求) 架空线路是否符合要求(按JGJ46-2005第7.1配电 节要求) 线路 是否使用五芯线(电缆)(配电干线及需要五芯线的回路) 是否使用四芯电缆外加一根替代五芯电缆 电缆架设或埋设是否符合要求(按JGJ46-2005第7.2节要求) 电器 闸具、熔断器、漏电保护器参数与设备容量是否装置 匹配、安装是否符合要求 6 7 变配电是否符合安全规定(按JGJ46-2005第6章要求) 装置 有无专项用电组织设计(按JGJ46-2005第3.1节要求) 用电组织设计内容是否齐全、有无针对性或审批用电 手续是否齐全 档案 有无接地电阻或绝缘电阻摇测记录 有无电工巡检维修记录或填写是否真实(应每天一次) 档案有无专人管理、内容是否全(应8项内容) 其他 复查接地电阻和绝缘电阻值是否符合要求 或其他电气安全隐患 8 9 检查结情况及处理意见: 整改复查意见: 复查单位(复查人): 单位盖章: 日期 说明:定期检查执行周期最长可为:施工现场每星期一次,施工企业每月一次

施工现场临时用电验收记录表(B-6-14)

编号: 工程名称 用电容量 序验收 号 项目 设备保护方式 验 收 内 容 供电方式 进线截面 验收结果 外电高低压线路下方不允许施工,不允许搭设生活设施或作业棚,不外电 允许堆放材料及杂物、起重吊物及在建工程(含脚手架)的外侧边缘1 防护 与外电之间要保持安全距离。达不到最小操作距离的,增设屏障、遮拦、围栏或保护网,并悬挂醒目的标志牌或迁移外电线路。 现场采用TN-S系统时,工作接地阻值不大于4Ω,重复接地不得少于3接地与处且每处接地阻值不大于10Ω。PE线与N线分开,不得混接。保护零2 接零保线应使用绿/黄双色线。同一施工现场电气设备不允许一部分做保护 另一部分采用保护接地。按规定作防雷接地,接地体、接地线、护系统 接零,接地位置正确。导线截面与色线应按方案及规范设置。 配电箱采用定型化产品,铁板厚度应大于1.5mm 。施工现场用电按“三级配电两级保护”设置,开关箱做到“一机、一闸、一漏、一箱”,各级箱中漏电保护器应匹配,配电箱进出线符合要求,电箱有门、有配电箱3 锁、有防雨措施、有责任人标识;配电箱布置场所道路通畅,有足够开关箱 二人操作的空间,高度1.3-1.5m ,移动式电箱高度不低于0.6m-1.5m。箱内配电装置隔离开头完好无破损,线路相色清楚,标识正确,回路清晰,多回路易采用端子板接线。 照明专用电路应按规定设置漏电保护器。手持照明灯及潮湿处使用安现场 全电压,灯具金属外壳应按规范做接零保护,防火距离应满足要求。4 照明 现场照明导线为橡皮绝缘电缆,严禁使用花线、塑料铝芯线及破皮老化的电线;室外照明灯具高度能满足要求。 现场架空线路的导线、电杆、横担符合规范及设计要求,架空敷设时,配电 5 用绝缘子固定,与地面的距离大于4m,机动车道大于6m。电缆埋地数线路 敷设深度及做法符合规范要求,按规定使用五芯电缆。 箱内电器应按规定紧固在电气安装板上,不得歪、斜、松、动,箱内电器 6 电器应完好,选型定值合理,标明用途,熔断器熔丝匹配,严禁用其装置 他金属丝代替熔丝。 配电室的结构形式和作业环境应满足规范要求,发电机组与外电线路变配电7 有联锁控制,不是同时使用。室内应配置砂箱和绝缘灭火器,独立设装置 置接地系统。 有专项临时用电方案,方案中有计算书、用电平面图、系统图、电工用电 8 持证上岗、有巡视检查记录、接地电阻测试记录、技术交底资料。应档案 按临时用电组织设计要求实施总体布设。 施工单位验收意见(签字盖章): 验项目负责人: 技术负责人: 收安全员: 结 年 月 日 论 监理单位审查意见(签字盖章): 监理工程师: 年 月 日 第三章

监理单位安全管理资料

监理管理人员签名笔迹备查表(C-1)

工程名称: 建设单位:

监理单位: 序号 岗位 姓名 岗位证号 身份证号码 本人签名 建设单位确认意见: 建设 单位 核查 意见 建设单位负责人(签字盖章): 备注:

施工现场临时用电验收记录表

施工现场临时用电定期检查表(B-6-14-06)编号:工程名称检查部位检查单位序号检查项目检查内容及隐患类型安全距离及防护措施(包括局面措施及现场措施)是否符合要求、封闭是否严密(侧面用密目网等)是否设置警示标志、在高压线下是否搭宿舍、堆料
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
25had2w4ft0vngk58yua7wp9920csk00zro
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享