水电消耗分析报表
HEN system office room [HEN 16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688]
2015年12月水电煤消耗分析报告
我公司在12月1号结束热季休假恢复生产。现将公司水电 消耗情况做一个客观分析报告如下: 一. 水电煤消耗情况表
2015年用电波动图
彳
的运 ,2
龙 耳
明设
口
降温设备的停用。与上几个月生产时用电量有了明显回落。是 除去放假(8月)今年电力消耗最低的一个月。其中后勤方面 下降的最为明显(宿舍、食堂等)。污水处理站由于各大型耗 电设备的长时使用所以是在各工段中消耗电能最多的,锅炉房 消耗的电能也比较多。这两个工段的耗电量都是与生产有关 的,其耗能都主要取决于生产量。生产用电方面(五车间由于 产能变化大,且五参照工段不与其他车间一起分析)一车间耗 能最大单位甑口的耗能也比其他车间单位耗能大,可能原因是 基建维修时在一车间接电相对其他车间较多。其他车间单位甑 口的耗电差额都是10%以内。食堂用电波动比较大,其中原因 有电磁炉等耗电炉具的不确定使用率等。二.在公司2011 年1月至9月水能消耗波动比较大,1到6月水能消耗增长很 快,6比1月增长了 65%,主要原因是随着气温的增加各甑口 和其他需要冷凝降温设备好水量增加,但锅炉房水由于生产车 间冷凝水增加使回收水增加从而消耗的自来水量减少,但总体 来说气温的上升造成水总能消耗增多。到半年随着气温下降水 能消耗会酌减。在水能消耗方面存在一些不怎么节约水现彖, 由于公司水电费支出的多少和各部门及个人利益无直接关系, 少部分职工节水意识较淡薄。在车间新清洗的时候
用水也比较 多(用水清洗方便,快捷),管道隐性用水跑冒滴漏多,和长 流水现象如:男澡堂的淋浴龙头就经常漏水,其中有两个龙头 出现明显漏水现象多时(一天可能要漏两方水)。9月份水的 消耗在生产上1至4车间13 口甑子,平均每口甑子消耗水339 方,但是3车间平均每口甑子消耗水方水。单位用水量比较 大。主要原因是:锅炉房有时候用三车间的水为煤炭发水,装 尾水的车罐,加水洗罐用的也是三车间的水。但总体来说三车 间用水太多,应该加强节水意识。三?9月份公司共买进吨 煤,至10月1日煤场库存的煤约200吨。9月份能源工段(锅 炉房)平均每天耗煤约9吨。预计10月份能源工段耗没基本 与上月持平,且保证一个周左右的库存量,本月需要购进的煤 约150吨。 建议:加大宣传力度,营造“节约光荣、浪费可耻”的舆论 环境。建设节约型企业,不仅可以树立企业良好的形象,而且 可以在广大职工形成节约的美德。
动力设备部: