专业:汽机(热控) 序试 验 项 目 号 汽机静态调试方案(SCS)(讨论版) 2005年12月20日
试 验 条 件 1.启动凝结水泵,投入联动装置,开启各抽汽逆止门; 2.消除各抽汽关闭逆止门信号源; 3.送上220VDC电源; 4.投入总保护联锁。 1.启动凝结水泵,投入联动装置,开启各抽汽逆止门; 2.消除各抽汽关闭逆止门信号源; 3.送上220VDC电源; 4.投入总保护联锁; 5.开启高、中自动主汽进汽调门; 6.开启高压启动油泵 7. EH系统投入。 1.送上真空泵电源; 2.先启一台真空泵运行; 3.投入真空泵联锁。 1.送上高压启动油泵、交流润滑油泵、直流润滑油泵、盘车的电源; 2.分别投入高压启动油泵联锁、交、直流润滑油泵联锁; 3.盘车装置投运。 试 验 方 法 华东电力建设调试所山东华泰项目部 备 注 现 象 1.逆止门关闭并报警; 在操作员站的CRT画2.抽汽电控阀复位,逆止门开启,报警消失。 面上鼠标点击“逆止门关闭”、“复位”按钮 1.油动机动作; 2.一段~七段抽汽逆止门关闭并报警; 3.工业用汽总管快关门关闭; 4.关高加进汽电动门。 1 逆止门关闭及复位 2 ETS保护动作联锁关闭抽汽逆止门 任一ETS保护信号来 3 真空泵互联、 真空低自启备用泵 4 油泵联锁及 盘车联锁 5 EH抗燃油泵互联 EH抗燃油母管油压低自启备用泵 1.送上EH抗燃油泵电源; 2.先启一台EH抗燃油泵运行; 3.投入EH抗燃油泵联锁。 联锁启动条件: a. 就地压力开关拆线, 1.运行真空泵跳闸,备用泵自启动; 再短接压力开关; 2.当真空低至-80kPa时自启备用泵; b控制方式远操。 3.运行泵不停止。 联锁启动条件: 1.润滑油压低0.07 MPa,启动交流润滑油泵(压力开关); 降低母管油压或短接2润滑油压低0.06 MPa,自启直流润滑油泵(压力开关); 压力开关(加模拟量信3.主油泵出口油压低1.5 MPa,自启高压油泵号)。 (模拟量); 4. 润滑油压低0.03 MPa,停止盘车(压力开关)。 a. 就地卸压 允许启动条件:EH抗燃油温>20℃。 b.短接EH抗燃油母管联锁启动条件: 压力开关。 1.运行EH油泵故障备用泵自启; 2.当EH抗燃油母管压力降至11.2 MPa(开关量)时自启备用泵,运行泵不停止。 联锁停止条件:EH油箱油位低270㎜(液位开关),联锁停止运行泵。 1
6 给水泵低油压自启供油泵 1.送上供油泵电源; 2.启动供油泵。 3.投入联锁。 1.送上顶轴油泵电源; 2.先启一台顶轴油泵运行; 3.投入顶轴油泵联锁。 7 顶轴油泵互联 顶轴油压低自启备用泵 联锁启动:(任一条件出现联泵) a. 就地卸压; 1.电泵运行且润滑油压低至0.12MPa; b.就地短接压力开 2. 电泵停运。 关; 联锁停止: c.控制方式远操。 电泵运行且润滑油压≥0.3MPa,自停供油泵。 允许启动条件:顶轴油泵入口油压不低于a. 就地卸压; 0.049MPa。 b.就地短接压力开关; 联锁启动: c. 控制方式远操。 1.运行顶轴油泵跳闸联启备用顶轴油泵(投入自动时); 2.顶轴油泵出口母管油压低18.0MPa时自启备用泵,运行泵不停; 3.顶轴油泵入口母管油压低于0.049MPa(压力开关)时自启备用泵,运行泵不停。 联锁停止:顶轴油泵入口油压低于0.0196MPa(压力开关),联动停止运行泵。 1.高Ⅰ值550 mm报警(模拟量); 2.高Ⅱ值650 mm(开关量)联锁打开危急疏水电动门; 3.高Ⅲ值750mm(开关量)高加解列;联锁关闭高加进汽电动门、抽汽逆止阀、联锁打开联络电动门、联动扩容器减温水门打开; 1.电泵出口门联锁投入时,启动给水泵出口门联锁打开;停止给水泵出口门联锁关闭(联锁开关); 2.电泵出口再循环门: 2.1联锁开:给水泵运行且出口流量低(小于130t/h)(模拟量); 2.2联锁关:给水泵运行且出口流量正常(大于200t/h)(模拟量)。 允许启动条件: 1.偶合器出口管润滑油压力>0.15 MPa; 2.再循环阀全开; 3.除氧器水位正常>1200mm; 4.辅助油泵运行。 联锁启动: 1.运行给水泵跳闸,给水泵互为联动; 2.给水母管压力低至14.5 MPa自启备用泵(联锁开关投入); 联锁停止在自动投入时才起作用,故正常运行时应投入自动 启动润滑油泵后允许启动顶轴油泵 8 高加水位联锁保护 9 给水泵出口门、再循环门联锁 1. 送上高加进汽电动门、抽汽逆止阀、旁路电动门、联动扩容器减温水门、高加危急疏水电动门、旁路电动门、扩容器减温水门的电源; 2.开启高加进汽电动门、抽汽逆止阀、旁路电动门、联动扩容器减温水门、高加危急疏水电动门、旁路电动门、扩容器减温水门; 3.高加联锁投入。 1.将6kV给水泵开关放在试验位置(放在远操); 2.给水泵油泵电源送上并开启; 3.送上控制电源并开启给水泵; 4.送上出口门、再循环门电源; 5.投入给水泵联锁及投备联锁。 1.将给水泵6kV开关放在试验位置(放在远操); 2.给水泵供油泵送上电源,开启供油泵运行; 3.送上控制电源,开启给水泵; 4.投入给水泵保护联锁、投备联锁、低水压联锁可分别投/切。 热工发高加水位高 模拟信号 高加水位恢复时200㎜(模拟量)联锁关闭相应侧的危急疏水电动门。 CRT上操作 10 给水泵保护 低水压联锁 1.就地操作按事故按钮,短接母管压力开关; 2.CRT上操作。 当给水出口流量≤130t/h开再循环阀;给水流量≥200t/h关再循环阀。 注:保护、联锁可分别投/切。 2
11 凝结水泵互联 凝结水压力低自启备用泵 凝结水泵出口门联锁 1.将6kV凝结水泵开关放在试验位置(远操); 2.送上控制电源; 3.先启动一台凝结水泵运行; 4.送上凝结水泵出口门电源; 5.送上再循环调整门的电源; 6.投入联锁。 1.送上低加疏水泵电源; 2.先启一台低加疏水泵运行; 3.投入低加疏水泵联锁。 12 低加疏水泵互联 低加水位高自启备用泵 1.送上紧急放水电动门电源; 2.投上除氧器水位联锁。 13 除氧器水位保护 14 补水箱联锁 送上补水调节门电源。 保护跳泵:(任一条件出现超迟停电泵) 1.除氧器水位低1200㎜(开关量)与1800㎜报警(模拟量); 2.给水泵入口流量低(<120t/h模拟量)再循环门未开,延时15秒; 3.给水泵润滑油压低0.08 MPa(压力开关); 4.电气故障跳闸。 正常运行时电泵应投入联锁。 联锁启动条件: a.CRT上操作; 1.b.就地短接母管压力 运行泵故障停;联锁备用泵自启动; 2凝结水压力<0.9MPa(开关量),备用泵自启开关; 动,运行泵不停; c.控制方式:远操。 3.热井水位高至1030mm(开关量)时报警、热井水位低低时,热井水位高至1500mm(开关量)时备用泵手动停运一台泵。 自启。 出口门联开条件: 泵运行联开出口门; 泵停止联关出口门。 联锁启动条件: 运行泵跳闸备用泵自启; 联锁保护: 加模拟量信号 1.#6低加水位高Ⅰ值500㎜(模拟量)报警;2.#6低加水位高Ⅱ值600㎜(模拟量)时打 开危急放水阀,备用泵自启。 1.除氧器水位高Ⅰ值时报警; 2.除氧器水位高Ⅱ值时开溢水门,回至高Ⅰ值高Ⅲ值:2800mm高Ⅱ值:2650mm 时关溢水门; 3.除氧器水位高Ⅲ值时开启紧急放水门,关闭高Ⅰ值:2400mm就地短接触点开关 抽汽逆止阀,回至高Ⅰ值时关紧急放水门; 低Ⅱ值:1200mm 4.除氧器水位低Ⅰ值时启动上水,延时3秒联低Ⅰ值:2000mm 开出口门,延时20秒开化补调节阀,回至(均为开关量) 高Ⅰ值时关闭化补调节阀并停止化补泵。 1.补水箱水位高2600㎜(模拟量)关补水调节门; 加模拟量信号 2.补水箱水位低1000㎜(模拟量)开补水调节门。 3
15 循泵出口蝶阀联动 循环水泵互联 循环水泵低水压自启备用泵 1.将6kV循环水泵开关放在试验位置(放在远操); 2.送上控制电源; 3.送上循环水泵出口蝶阀电源; 4.分别投备所需的循环水泵联锁、投备联锁和循泵出口蝶阀联锁。 a.就地卸压; b.短接循环水母管压力开关; c .CRT上操作。 启动: 1.出口蝶阀开至15%循泵联锁启动; 2.若运行泵事故跳闸联动备用泵出时,遵循上述逻辑。 停止: 1.关出口蝶阀至15%开度; 2.出口蝶阀关至15%以下时,循泵联锁停运。 3.本泵事故跳闸直接联关出口电动蝶阀; 联锁: 当循环水母管压力低至0.08 MPa时自启备用泵(投入备用泵联锁),运行泵不停止。 1.低加水位高Ⅰ值时(模拟量)报警; 2.低加水位高Ⅱ值时(开关量)联锁开危急疏水电动门; 3.低加水位高Ⅲ值时(开关量)联锁关进汽电动门; 4.低加水位低(模拟量)关危急疏水电动门。 1.低加水位高时(开关量)联锁开危急疏水电动门; 2.低加水位低(模拟量)关危急疏水电动门。 1.低压缸排汽温度>80℃联开; 2.低压缸排汽温度<65℃联关。 高Ⅲ值:755mm高Ⅱ值:600mm 高Ⅰ值:550mm水位低:200mm 水位高:350mm水位低:150mm 16 #4、5、6低加 联锁保护 1.送上有关电动门的电源; 2.投入联锁。 加模拟量信号或 卸压、短接压力开关 17 18 #7低加 低压缸喷水联锁 1.送上有关电动门的电源; 2.投入联锁。 加模拟量信号或 卸压、短接压力开关 1.送上喷水电动门的电源; 加模拟量信号 2.投入联锁。 1.送上油箱排烟机电源; a.CRT上操作; 19 油箱排烟机互联 2.先启一台油箱排烟机运行; 电气相互为联动 b.就地操作。 3.投上油箱排烟机联锁。 1.送上轴封风机电源; a.CRT上操作; 20 轴封风机互联 2.先启一台轴封风机运行; 电气相互为联动 b.就地操作。 3.投上轴封风机联锁。 21 键 相 热工发模拟信号 相 应 报 警 指 示 显 示 22 偏 心 热工发模拟信号 相 应 报 警 指 示 显 示 23 左右侧热膨胀 热工发模拟信号 相 应 报 警 指 示 显 示 说明:1、试验工作结束后,将直流220VDC保护电源切除,将相应的工作电源切除,通知电气将6KV开关恢复。 2、办理签证。
注:由于设计院和制造厂家提供资料不全,以上联锁和保护项目和定值作为参考之用。