好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

塔式起重机安装拆卸运行的危险因素及其控制

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

序号 设备危险源危害因素 活动 拆除起重臂前必须按使用说明书要求吊卸全部可能的后果 预防/控制措施 状态 是否受控 33 安装(拆除)起重臂前未(吊卸)吊装平衡重 设备结构疲劳、倒塌 或只留一(几)块指定平衡重 如平衡臂装好,起重臂必须安装好后才能休息,异常 是 34 平衡臂安装后或起重臂拆除后单向受力时间过长 设备结构疲劳、倒塌 起重臂拆除后,平衡臂也应及时拆除,不能使塔身单向受力时间过长 严格按要求确定,用连接夹板、螺栓将其相对固紧急 是 35 安装36 平衡重配置和安装不符合要求 设备倒塌 定 平衡臂瞬间失稳 缓慢就位,严禁错位 严格按说明书认真、细心安装,驾驶室配置数量紧急 是 拆卸 配重块与平衡臂卡滞 异常 是 37 电器设备安装不当,短路、漏电 触电、火灾. 充足的灭火器 严格按要求和实际情况配平,保证塔机上部重心紧急 是 38 加节顶升未配平或不符合要求 设备倒塌 落在顶升油缸梁的位置上 顶升过程中起重臂与引入标准节方向必须保持紧急 是 39 顶升过程中起重臂与引入(导出)标准节方向不一致 设备倒塌 一致 异常 是

第 10 页 共 21

序号 设备危险源危害因素 活动 下支座与塔身螺栓没有连接好的情况下回转吊臂、小车变幅、在下支座与塔身螺栓没有连接好的情况下严禁设备倒塌 吊装作业 回转吊臂、小车变幅、吊装作业 若顶升过程中液压系统出现异常,应立即停止顶紧急 可能的后果 预防/控制措施 状态 是否受控 40 是 41 顶升过程中液压系统出现故障 设备倒塌 升,收回油缸,将上支座落在塔身顶部,并将下支座与塔身连接固定后,再排除液压系统故障 紧急 是 42 43 安装44 拆卸 45 顶升超出独立自由高度 顶升时踏步、横梁爬爪的外表的焊缝联结处有脱焊、裂缝 附着杆连接、制作预埋件使用焊机不当 使用气瓶切割附着杆与建筑物连接不当 设备倒塌 触电、火灾 爆炸、火灾 在超出独立自由高度前附墙 应立即停机整修后再顶升作业 专人监护、数量充足的灭火器 安装附着框架和顶杆时搭设符合要求的作业平紧急 紧急 紧急 紧急 是 是 是 是 46 安装附着框架和顶杆时未搭设作业平台 高空坠落 台 附着框架顶块按要求顶紧,连接螺栓必须紧固、紧急 是 47 附着框架顶块未顶紧,连接螺栓未紧固、松动 物体打击、 机械伤害 决不允许松动 严禁拆除脚手架杆件、防护,如属必要,须有应紧急 是 48 安装、拆除拉杆拆除脚手架杆件、防护 脚手架倒塌、高空坠落 急措施 紧急 是 第 11 页 共 21

序号 设备危险源危害因素 活动 认真负责填写运转记录,如实反应机况,及时发可能的后果 预防/控制措施 状态 是否受控 49 安全无运转记录、记录项目不全填写不符合要求 管理混乱 现、整改存在问题 悬挂醒目的操作规程牌、验收合格牌、安全警示异常 是 50 管理 无操作规程、验收合格、安全警示、定人定机责任牌 管理混乱 牌、定人定机责任牌 异常 是 51 安装52 保养状况、机况差 安装、加节后无验收或验收安装不符合要求,安装验收单无各种安全事故 超载、设备倒塌 严格落实保养维修制度 安装后必须对照标准验收,并详细记录,责任到异常 是 异常 验收 量化验收内容、 验收单责任人签字不全 人,验收不合格严禁使用 使用安全可靠的力矩限制器并严格调试,定时检异常 查 使用安全可靠的重量限制器并严格调试,定时检重量限制器缺少或不灵敏 超载、设备倒塌 查 限位使用安全可靠的超高限制器、变幅限位器、回转超高、变幅、回转限位器缺少或不灵敏 器 设备倒塌、触电 限位器,并严格调试,定时检

异常 是 53 限制器 54 力矩限制器缺少或不灵敏 是 55 是

第 12 页 共 21

序号 56 57 设备危险源危害因素 活动 吊钩无保险装置或不符合要求 吊钩滑轮无防绳滑脱装置 保险卷扬机滚筒无保险装置 上人爬梯无护圈或护 圈不符合要求 上塔人行通道无防护栏或不符合要求 物体打击 钢丝绳滑脱 咬绳事故 高空坠落 装配符合要求的吊钩保险装置 装配符合要求的吊钩滑轮防滑脱装置 装配符合要求的卷筒保险装置 严格按照国家标准设置护圈 上塔人行通道设置防护栏,并做好两侧防护 认真做好司机、指挥培训工作,要求司机、指挥异常 异常 异常 异常 异常 可能的后果 预防/控制措施 状态 是否受控 是 是 是 是 是 58 59 60 61 司机指挥 62 司机、指挥无操作证 设备倒塌、机械伤 持证上岗,定期复审 必须使用旗语,高塔指挥信号应符合GB5052- 87异常 是 高塔指挥不使用旗语或对讲机 机械伤害、物体打击 规定,或使用对讲机 异常 是 63 64 65 66 67 68 塔机基础积水、无排水措施 基础节锈蚀,设备倒塌 触电 触电 触电 触电 设计完善的排水措施,并及时排水 高塔基础设计要严格满足设计要求 按照规范要求做好安全防护 使用专用电箱 按规范要求合理配置电器 按规范要求合理固定牢靠 异常 异常 异常 异常 异常 异常 是 是 是 是 是 是 基础 高塔基础不符合设计要求 塔吊与架空线路小于安全距离又无防护措方施 电气无专用电箱 安全 专用电箱电器配置不符合要求 电缆线未按规定固定牢靠 第 13 页 共 21

序号 69 70 设备危险源危害因素 活动 电缆线拖地、接头破损 电气安全 无避雷接地 触电 电缆线架空并定期检查测试绝缘性能 塔机必须按要求作避雷接地 塔机作避雷接地,有明显的测试点,并定期对接避雷接地无测试点、不符合要求 触电 地电阻检测 两台以上塔吊作业,必须制定防碰撞安全技术措异常 异常 异常 可能的后果 预防/控制措施 状态 是否受控 是 71 是 72 多塔作业 两台以上塔吊作业,无防碰撞安全技术措施 设备倒塌、机械伤害 施 防碰撞措施制定应结合现场实际情况,安全可异常 是 73 防碰撞安全技术措施不可靠 设备倒塌、机械伤害 靠,并严格执行 异常 是 塔吊74 使用 钢丝绳通过部位滑轮转动灵活、可靠,无卡塞现象,断丝和75 磨损未达到报废标准、润滑 维护76 保养 77 78 整机钢结构部件、附件、连接件安装齐全、牢固 仪表、照明、报警系统、接地等电气设备完好、连接牢靠 设备损坏、机械伤害 加强日常检查发现问题及时整改 正常 是 塔身与锚固框架固定牢靠 设备倒塌、机械伤害 加强日常检查发现问题及时整改 正常 是 人员伤亡、财产损失 加强日常检查发现问题及时整改 正常 是 突然停电,吊物悬空 人员伤亡、财产损失 针对塔机突然停电,吊物悬空制定应急响应预案 紧急 是 第 14 页 共 21