晋城市城市供水管网提升工程供水站

建筑物沉降观测方案

山西太行矿业工程技术有限公司

二O一七年八月

晋城市城市供水管网提升工程供水站

建筑物沉降观测方案

方案编写人:李鹏飞

审 核 人:王青懿

总 工:江爱国

单位负责人:冯小华

山西太行矿业工程技术有限公司

二O一七年八月

目 录

一、工程基本情况 ............................................................................................... 1 (一)工程概况 ............................................................................................. 1 (二)目的与任务 ......................................................................................... 1 二、编制依据 ....................................................................................................... 2 三、沉降观测方案 ............................................................................................... 2 (一)沉降观测精度、时间、次数: ......................................................... 2 (二)基准点和观测点的布设 ..................................................................... 4 (三) 沉降观测设备仪器、技术要求及控制要点 ...................................... 4 (四)点位的埋设和施测要点 ..................................................................... 6 (五)施测方法 ............................................................................................. 7 四、沉降观测提交的成果资料 ........................................................................... 8 五、质量控制措施 ............................................................................................... 8 六、观测点的保护 ............................................................................................... 8

建筑沉降变形观测方案技术设计书

一、工程基本情况

(一)工程概况

晋城市城市供水管网提升工程位于晋城市北石店镇畅安路以东,陵沁路以南,场地南侧为城市规划道路,拟建场地总占地面积6930m2,建筑用地6300m2,道路用地630m2。该工程拟建建筑物包括:调度中心、泵房、维修车间、消毒间、预留滤池、吸水井及清水池,均为1-2层建筑,其中业务用房占地面积613.53 m2,建筑高度5.25 m;泵房占地面积283.81 m2,建筑高度6.15 m;维修车间占地面积152.51 m2,建筑高度4.35m;消毒间占地面积159.25 m2,建筑高度4.35m;吸水井占地面积120 m2,地下高度4.0m,地上高度1.0m;预留滤池占地面积120 m2;清水池一占地面积259.93m2;清水池二占地面积259.79m2。

该工程设计单位为晋城市规划设计研究院,监理单位为德圣工程有限公司,施工单位为山西省工业设备安装集团公司,于2017年4月5日开工建设,主要建筑物含泵房地下一层、地上一层、维修车间、消毒间、业务用房一层。 (二)目的与任务

本次设计的目的及任务是选择安全可靠,经济合理的方案。为了保证建(构)筑物的使用寿命和建(构)筑物的安全性,避免因沉降原因造成

1

建筑物主体结构的破坏或产生影响结构使用功能的裂缝,造成巨大的经济损失。通过对晋城市城市供水管网提升工程场地建筑物进行沉降观测,并对结果(沉降量、沉降差、沉降速度)进行分析、比较,研究该建筑物在营运期间的稳定性,以确保建筑物及周围环境的安全。

二、编制依据

1、《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-2007) 2、《工程测量规范》(GB 50026--2007)

3、《国家一、二等水准测量规范》(GB12987-91) 4、晋城市城市供水管网提升工程建筑 1:500平面图 5、《建筑变形测量规范》JGJ8—2016;

三、沉降观测方案

(一)沉降观测精度及观测频率

(1)、观测精度

本次采用二级观测精度。沉降基准网观测采用一级水准测量,往返高差较差或高差闭合差应??0.3nmm,(n为测站数),最大不超过??0.5nmm,沉降观测往返高差较差或高差闭合差应??1.0nmm,(n为测站数),最大不超过?1.5nmm。

观测点测站高差中误差:≤0.5mm; 观测的视线长度:≤50m; 前后视视距差:≤1.0m;

2