项目编号 XL-JS-02 工艺标准 标准工艺名称 基础绑筋 大开挖、原状土、桩基础钢筋绑扎。 其他说明 钢筋加工前,按照实际图纸核对级别,不得混淆。同一纵向钢筋不宜设置两个或以上接头,接头与钢筋弯起点距离不小于 钢筋直径的 10 倍(钢尺测量)。钢筋品种级别规格数量必须分和设计要求(查图纸);同一构造内的接头宜错开。 同一断面内接头数不应超过 50%(目测)。钢筋弯钩朝向符合设计要求,尽量一致(查图纸,目测)。 钢筋弯钩与主筋叠合,沿受力主筋方向错开设置连接牢固,钢筋与主筋焊接时不得在主筋上引弧(目测)。 钢筋焊接宜采用双面焊;双面焊长度 HPB235、不少于 4D,HRB335 ~400,不少于 5D 单面焊长度不少于双面的 2 倍。 受力钢筋排距:±5 ㎜(钢尺测量);绑扎钢筋横向钢筋的间距±20 ㎜、主筋间距±10 ㎜。 工艺控制要点 施工项目部 监理项目部 按照图纸及验收标准进行测量验收,合格后签 字同意进行下道工序。(见钢筋隐蔽前验收记 录) 业主项目部 监理验收后确认样板区,业主项目部抽查、验收, 对样板推广应用情况进行评比、考核。 按设计图绑扎成型后验收合格,报监理确认后方可进行下道工序。(见钢筋隐蔽前验 收记录) 成品效果图示例
项目编号 XL-JS-03 工艺标准 标准工艺名称 基础支模 大开挖基础模板支护。 其他说明 模板具有一定的刚性,表面光洁平整,在距顶面 1.5 米处不应使用有接缝模板,模板四角设置专用阴阳角线的异性模板。 模板的支撑要牢靠,有一定的承重力,确保不出现变形位移,稳定性满足基础施工要求。 模板表面采取有效脱模措施,保证混凝土表面平整光洁、棱角分明、弧线流畅,符合 GB/T17656-2008 标准要求。 严格控制立柱倾斜度与铁塔主材斜度一致符合设计要求,立柱顶面内角侧标高要严格控制,不得高于其他三个角的标高。 立柱模盒顶面的标高应符合设计中立柱顶面的标高;支撑垫块砼的配合比、标号应与基础砼的配合比、标号一致。 工艺控制要点 施工项目部 监理项目部 按照图纸及验收标准进行测量验收,合格后签字同意进行下道工序。(见模板复核记录) 业主项目部 监理验收后确认样板区,业主项目部抽查、验收, 对样板推广应用情况进行评比、考核。 按设计要求进行模板支护校验各数据,验收合格后报监理确认方可进行下道工序。 (见模板复核记录) 成品效果图示例
项目编号 XL-JS-04 工艺标准 标准工艺名称 混凝土浇制 各种基础现场浇制。 其他说明 现场浇制应采用机械搅拌和振捣、严格控制水灰比;现场下料时高度超过 2 米要采取串通、溜槽等措施。 试块在现场浇制中取样,养护条件与基础基本相同,达到等效龄期时进行强度试验。立柱表面在初凝前进行修整压边。 浇制基础应表面平整,单腿尺寸误差为:保护层厚度-5 ㎜,立柱及底板-1%,同组地脚螺栓对立柱中心偏斜 10 ㎜,地脚 螺栓露出混凝土面高度+10 ㎜、-5 ㎜、基础顶面相对高差 5 ㎜、跟开及对角线±2‰ 拆模时要保证混凝土表面及棱角不损坏,地脚螺栓丝扣涂黄油并包裹,回收后的地脚螺帽妥善保管并做好标识。 斜柱式基础要采取措施防止向内倾倒。混凝土浇制质量执行 GB50204 标准规定。 工艺控制要点 施工项目部 监理项目部 业主项目部 监理验收后确认样板区,业主项目部抽查、验收,对样板推广应用情况进行评比、考核。 按GB50204 要求进行现场浇制质量控制, 按照验收标准进行每道工序测量验收,合格后每道工序有专人质量负责,合格后可进行 签字同意进行下道工序。(见记录 4~9) 下道工序。(见记录 4~9) 成品效果图示例
项目编号 XL-JS-05 工艺标准 标准工艺名称 基础回填 现场浇制大板基础坑回填。接地铺设 其他说明 基坑回填前清除坑内积水,杂物、回填时要沿基础四周均匀回填,避免斜柱基础受力不均匀造成倾斜、位移。 基础回填土密实度符合设计要求,压实系数一般不低于 0.95,回填土要分每 300 ㎜一层夯实,修筑防沉层不小于坑口。 基础验收时防沉层不低于地面 300 ㎜,工程移交时不低于地面高度。 湿陷性黄土采用灰土处理时,现场施工、检验执行 GB50205 标准规定。接地沟的长度埋深符合设计要求,不得出现负误 差,对影响接地体与土壤接触的杂物及时清除,山坡接地沟沿地形等高线开挖,两相邻接地沟平行距离不小于 5 米。 基础、接地沟回填后的余土宜堆放在塔基征地范围内或塔位低洼处,采取防水土流失措施、不能堆在边坡上。 工艺控制要点 施工项目部 监理项目部 按照验收标准进行旁站验收,合格后签字同意进行下道工序。(见记录 10~11) 业主项目部 监理验收后确认样板区,业主项目部抽查、验收,对样板推广应用情况进行评比、考核。 按设计及规范要求进行现场基础回填质量验收,有专人质量负责,合格后可进行 下道工序。(见记录 10~11) 成品效果图示例
项目编号 XL-JS-06 工艺标准 标准工艺名称 接地工程 现场接地装置铺设。 其他说明 接地体的规格符合设计要求。接地体间连接可靠接头采用焊接,焊接前清楚连接点处的杂物和浮锈。 采用焊接时圆钢与圆钢及扁钢的搭接长度不少于圆钢直径的 6 倍且双面焊,扁钢不少于其宽度的 2 倍且四面焊。 采用液压连接时,接续管的壁厚不小于 3 ㎜,对接长度不小于圆钢直径 20 倍,搭接长度不小于圆钢直径的 10 倍。 采用降阻措施适应采用成熟有效的方法和产品。埋深不少于设计要求无要求是不少于 0.8 米。 接地体引出线的垂直部分和连接(焊接)部位外侧 100 ㎜范围内应做防腐处理,必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。接 地引下线与铁塔、保护帽接触顺直服帖流畅,弯曲处无硬伤、折弯处无锌皮爆裂。接地连接螺栓采用可拆卸防盗螺栓。 工艺控制要点 施工项目部 监理项目部 业主项目部 监理验收后确认样板区,业主项目部抽查、验收,对样板推广应用情况进行评比、考核。 按设计及规范要求进行现场接地沟开挖、焊按照验收标准进行旁站验收,合格后签字同意接、回填质量验收,有专人质量负责, 进行下道工序。(见接地验收表) 合格后可进行下道工序。(见接地验收表) 成品效果图示例