气瓶间
1.操作人员必须树立高度责任感,严禁吸烟与带入火种。明火区应远离10米以上,禁止用油手及油手套开动阀门。
2.气瓶间必须将各种气瓶按规定分开存放,氢、乙炔气瓶禁止放在氧气瓶存贮间、充氧间或氧气站内。气瓶应直立放置并标有明显标记。放置必须整齐,并设有栏杆或支架加以固定,防止发生滚动。存放区要留有适当宽度的通道。
3.操作人员必须定期巡查压力表,气体管路,如发现不正常时,立即采取适当措施处理,并向有领导报告。
4.冬季气瓶出口处结冻时,只许用蒸气、热水加热溶解。严禁使用明火烘烤。
气瓶充氧工
1.必须熟悉充装设备、工艺及安全操作规定。
2.氧气瓶充装前应有专人检查,未经检查不准充气。检查时,应按照《气瓶安全监察规程》的规定,严格进行技术检验;充装前,还应化验鉴别瓶内气体成分;充装时,气体流速不宜过快,防止气瓶过热。 3.压力表、安全阀要定期校验,保持灵敏准确。检查漏气应用肥皂水,禁止用火试验。
4.气瓶温度不得超过45℃,否则立即停止充氧。 5.有下列情况之一的气瓶,禁止充装气体:
(1)瓶上沾有油脂,瓶嘴冻结;
(2)气瓶的漆色、字样和所装气体不符的;漆色、字样脱落,不易识别气瓶种类的;钢印标记不全或不能识别的; (3)气瓶漏气,气阀不良及瓶内无余气; (4)安全附件不全,损坏或不符合规定; (5)瓶体经外观检查有缺陷不能保证安全使用的; (6)已经超过检验期限的。
6.气瓶充装时,若发生着火,应迅速关闭阀门,停止气源后,再用灭火器材扑救。
7.灌瓶间、实瓶间、操作时,应防止气瓶倾倒,并轻卸轻放所有瓶子,应注意留有安全通道。
8.充气的卡具应灵活,确保锁紧可靠。
9.充装所戴的手套、工具、卡具等要防止被沾染油污。
氧气充填泵工操作规程
1.氧气充填泵应选择在干净无灰尘的房间内进行工作,使用地点温度不得 低于0℃。
2.充填泵可用螺栓固定在水平基台上,也可放置在水平基台上。充填泵与 基台间放置减振的厚橡胶板,与基台接触应平稳。 3.严禁任何脂肪物体与水—甘油润滑液相接触的零件接触。 4.在首次使用前,应将机械油注入到机体内,并在每次更换机械油后,必 须将机体外部的油脂擦拭干净。绝不允许油从上、下机体的接合处、各密封环处 及密封罩处往外渗漏。
5.使用地点严禁吸烟,应建立严格的禁火禁油制度。充填工必须穿着没有 油污的洁净衣服,工作前必须用肥皂将手洗净。 6.使用的所有工具必须经过清洗除油后,再用棉纱彻底擦干净。 7.电动机接线必须良好,网路内应置有保险丝和接地线。室内照明应安装 防爆型灯罩。
8.凡是与氧气及水—甘油润滑液相接触的零件,应定期进行清洗,充气前 用压缩氧气吹净。清洗材料有乙醚、酒精、四氯化碳,航空汽油。
9.氧气充填工必须定期对输气瓶内的氧气质量、输气瓶和小氧气瓶的安全 性能进行认真的检查。输气瓶存放处同充气操作地点之间,应有可靠的安全隔离 设施。
10.氧气瓶必须每3 年进行1 次耐压试验。新购进或经水压试验后的氧气瓶, 须在充填前稀释2~3 次后,方可进行充氧。
11.氧气瓶应轻拿轻放,与暖气片和高温点的距离应在2 米以上。 12.氧气充填工作必须由经过专业培训的人员担负,非专职人员不准擅自进 行充氧操作。
13.在充填泵工作前,应认真检查各部位是否清洁可靠。ABD—200 型、AF —101 型氧气充填泵,应将管路系统中充满18~22 兆帕的氧气;AF—102 型氧气 充填泵应充满 30~32 兆帕的氧气,用肥皂水检查各处是否漏气。如发现不良现 象应及时设法排除,以免降低充气效率或发生危险。
14.检查曲轴旋转方向与皮带罩上的箭头方向是否一致。
15.检查单向阀。首先启动电动机,关上集合开关,进行充气 (1)ABD—200 型、AE—101 型氧气充填泵,可观察中间压力表变化情况: 如果两个吸气阀气密不佳,则表针静止不动;如果有一个气密不佳,则表针做不 均跳动。如果有一个或两个排气阀气密性不佳,则压力表指针升起并与柱塞运动 合拍; (2)AE—102 型氧气充填泵,应观察各压力表的变化情况:如果一级排气压 力和一级进气压力接近或相等,说明一级气缸的吸、排气阀失灵;如果二级排气 压力和一级排气压力接近或相等,说明二级气缸的吸、排气阀失灵。 16.安全阀可靠性检查。启动电动机,关上集合开关,进行充气 (1)ABD—200 型、AE—101 氧气充填泵的充气压力为21~22 兆帕时,安全 阀应自动开启排气; (2)AE—102 型氧气充填泵的充气压力为31~33 兆帕时,安全阀应自动开 启排气。
17.分别接上输气瓶及小氧气瓶。打开集合开关,使输气瓶内氧气自动流入 小氧气瓶内,直至压力平衡为止。
18.关上集合开关,启动电动机,进行充气 (1)ABD—200 型,AE—101 型氧气充填泵充气时,要观察中间压力表的变 化,直至小氧气瓶内压力达到需要的压力为止。小氧气瓶内最高压力不得超过30 兆帕,输气瓶内剩余压力不低于5 兆帕; (2)AE—102 型氧气充填泵充气时,要注意观察各压力表的变化,直到小氧 气瓶内的压力达到需要为止。当充气压力为30 兆帕时,必须选用耐气压为30 兆 帕的小氧气瓶。
19.打开集合开关,关闭小氧气瓶开关及接小氧气瓶开关,并打开放
气开关, 放出残余气体后,卸下小氧气瓶。 20.再次充气时,应按上述重复进行。
21.应接好冷却水箱的自来水,并使之畅通无阻,以便降低温度。 22.充气时,气缸表面温度升高较快(约60~70℃),属正常现象。 23.每次充气前应将充填泵空转几分钟,观察各部位运行是否正常,运行正 常后方可进行充气。充气时,如发现有噪音及其他不正常现象,应立即停止充气, 查明原因,及时处理。
24.AE—101 型、AE—102 型氧气充填泵,确定电接点压力表自动停泵的控 制压力应大于安全阀的排气压力。即在正常情况下,应由安全阀起作用,电接点压力表的自动控制仅在例外情况下起安全保护作用。
25.小氧气瓶与输气瓶压力比一般为 2~3 倍时最为经济,当其中一个输气 瓶压力较低时,可先用它来充气,充到一个阶段后,再利用压力较高的一个输气 瓶充气。
26.充填泵工作完毕后,应切断电源,关闭输气瓶开关,由气水分离器放出 冷却水。
氧气瓶充装操作规程
为确保氧气充装安全及质量制定本规程,本规程适用于公称工作压力15MPa、充装氧气的高压无缝气瓶,不适用于其他气体的充装。 1.充装前的准备