1.1.1地面:600×600或800×800玻化砖及配套砖踢脚,玻化砖价格120 ~200元/平方米;
1.1.2墙面:墙面腻子基础白色乳胶漆.
1.1.3天棚:轻钢龙骨纸面石膏板吊顶,腻子基层面油白色乳胶漆; 1.1.4吊灯:价格2000元左右;
1.1.5信报箱及奶箱:统一采用亚光不锈钢制作,分为上下两排嵌入墙体100。每户信报箱的宽×高×深尺寸为300×135×200、每户奶箱的宽×高×深尺寸为135×135×200;
1.2高档花园洋房电梯厅
1.2.1地面:600×600或800×800玻化砖,嵌150-200宽进口浅啡网纹云石边带。玻化砖价格100 ~150元/平方米;
1.2.2墙面:600×600玻化砖墙面、或白色乳胶漆墙面配玻化砖踢脚线,造价100~180元/平方米。
1.2.3天棚:轻钢龙骨纸面石膏板吊顶, 腻子基层面油白色乳胶漆; 1.2.4电梯门套:进口浅啡网纹云石门套线,大样如下图:
1.3 楼梯及通道:
1.3.1地面贴中高档600×600玻化砖配玻化砖踢脚线,价格约100元/平方米; 1.3.2墙面及天棚:腻子基层面油白色乳胶漆;
1.4 水、电井门:木质防火门(含门套),油白色浑水漆或索胡桃木色油清水漆;
.
.
1.5 消火栓箱:箱体半嵌入或全嵌入墙体内,木质饰面板包门及实木门套线,油白色浑水漆或索胡桃木色油清水漆。 2.高层住宅楼: 2.1 大堂
2.1.1地面:800×800玻化砖饰面,天然石材拼花, 价格150 ~250元/平方米;
2.1.2墙面:800×800或600×1200玻化砖或天然石材,价格150 ~300元/平方米.;
2.1.3天棚吊顶:轻钢龙骨纸面石膏板造型吊顶,面油白色乳胶漆
2.1.4信报箱及奶箱:统一采用亚光不锈钢制作,每户信报箱的宽×高×深尺寸为200×135×300、每户奶箱的宽×高×深尺寸为135×135×300。根据住宅楼的具体情况分组配置信报箱及奶箱,如果实际情况与以上尺寸不符,可以参照上述标准作适当调整;
2.1.5吊灯:价格2000元左右
2.1.6配饰家具:沙发、工艺画及花艺配饰等,共计不超过15000元。 2.2 电梯厅
2.2.1地面:600×600玻化砖及配套砖踢脚, 嵌150-200宽进口浅啡网纹云石边带。玻化砖价格在100 ~150元/平方米; 2.2.2墙面:腻子基层面油白色乳胶漆;
2.2.3天棚:轻钢龙骨纸面石膏板吊顶, 面油白色乳胶漆; 2.2.4电梯门套:进口浅啡网纹云石门套线,大样如下图:
.
.
2.3 楼梯及通道:
2.3.1地面:楼梯梯步贴普通成套梯步砖,价格约20元/套、通道地面600×600玻化砖,均配玻化砖踢脚;
2.3.2墙面:腻子基层面油白色乳胶漆
2.3.3天棚:轻钢龙骨纸面石膏板吊顶, 面油白色乳胶漆;
2.4 强弱电井门:木质防火门(含门套),油白色浑水漆或索胡桃木色油清水漆;
2.5 消火栓箱:箱体半嵌入或全嵌入墙体内,木质饰面板包门及实木门套线,油白色浑水漆或索胡桃木色油清水漆。 3.普通高层住宅楼: 3.1 大堂
3.1.1地面:800×800玻化砖, 价格100 ~120元/平方米;
3.1.2墙面:800×800或600×1200玻化砖, 价格100 ~120元/平方米; 3.1.3天棚吊顶:轻钢龙骨纸面石膏板造型吊顶,面油白色乳胶漆; 3.1.4信报箱及奶箱:同中高档住宅标准; 3.1.5吊灯:价格1500元左右;
3.1.6配饰家具:沙发、工艺画及花艺配饰等,共计不超过8000元。 3.2 电梯厅
3.2.1地面:600×600玻化砖部分拼花、100高玻化踢脚, 玻化砖价格约60元/平方米;
3.2.2墙面:腻子基层面油白色乳胶漆;
.
.
3.2.3天棚:600×600矿棉板吊顶或轻钢龙骨纸面石膏板吊顶, 面油白色乳胶漆;
3.2.4电梯门套:国产浅啡网纹云石门套,厚度4公分,宽度18公分,门套大样图如下图:
3.3楼梯及通道:
3.3.1地面:瓜米石水泥浆找平; 3.3.2 墙面:白色乳胶漆
3.4强弱电井门:木质防火门(含门套),油白色浑水漆或索胡桃木色油清水漆;
3.5消火栓箱:钢制消火栓箱,箱体半嵌入或全嵌入墙体内。 第三部分 安装工程 强电设计
1. 规划方案阶段:
重点控制楼盘总用电规模、开闭所及变电所的容量、数量、位置、供电范围和高压线路布置:
1.1住宅负荷计算取每平方40—50W。 1.242万平方以下的楼盘只设一个开闭所。
1.3变电所设置在负荷中心以便高压电缆就近引出;总用电规模在6000KVA以下的楼盘,优先考虑从楼盘附近的开闭所引出高压电缆供电。
.
.
1.4在规划设计阶段,**电气工程师必须按照以上原则自己先设计1-2个供配电方案,然后与设计院的设计方案进行对比和优化,必要时可组织专家评审,力求经济合理的最佳方案;
1.5在电业局进行二次设计时,**电气工程师必须准备相应的技术资料与电业局交涉,防止电业局有关人员放大总用电容量、开闭所及变电所的数量造成浪费。 2.施工图设计阶段:
2.1电器设备和主材原则上选用合格的国产品牌(合资品牌产品如ABB、西门子、施耐德等比国产品牌产品贵2—3倍):
2.1.1高低压配电屏及开关等电器国产品牌选用常熟、北开、TCL等; 2.1.2一线品牌电梯选用天津奥的斯、三菱GPS—3、通力、广州日立、蒂森等、二线品牌电梯选用LG、三
菱HOPE—2、永大日立等;电梯内装饰也按照楼盘档次分档。 2.1.3电缆主要选用VV或YJV型号。 2.2电气用房控制指标:
2.2.1开闭所面积为100—120平方米、800KVA变电所面积为67平方米、2×800KVA变电所面积为88—100平方米、发电机房面积为36—120平方、消防控制室面积为20—40平方米。除消防控制室外,以上房间高度控制为3.9米。 2.2.2每层5户高层住宅强弱电合用井的净空尺寸为1600×800mm、每层6—8户高层住宅强弱电合用井的净空尺寸为2000×1200mm;电井门洞尺寸一般为1600×600mm。 2.3配电设计控制:
2.3.1高层住宅18—25层采用两段式供电、30—32层采用三段式供电;
.
万科集团设计阶段的成本控制标准