好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

唐山张思庄A区施工组织设计-西部 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

现场照明用电取总电量的5%

式中:p—供电设备总需要容量(KVA); p1—电动机类额定功率(KW);

p2—电焊机类额定容量(KW);

cos?—电动机的平均功率因数(在施工现场一般为0.8~0.85);

k1?0.6、k2?0.5

开发商必需保证554.4KVA用电量,合理分配,均匀配置,原则:均匀分配,满足施工。 4.6.2 临时供水

由于采用商品混凝土,现场无特殊用水机械,生活用水量较小,现场用水主要有施工用水和消防用水两部分。施工用水主要为混凝土养护、模板湿润、装修工程等用水,因此现场临时用水在满足消防用水的条件下即可满足施工需要,故取q消=10L/S,供水管径D=(4q/1000v3.14)1/2 =0.092m故供水管径应选DN100 主干管。

施工现场供水管径选Φ100钢管,流量10L/S;共分二条支路,沿现场周边布设。现场按消防要求(每个消火栓作用半径按50 米考虑)设置消火栓,详见现场平面布置图。消防水管至消火栓处管径为Φ75,并按施工平面图走向埋入地下,埋深60cm。考虑建筑物自身消防和施工需要,在每主楼侧设消防立管,与主楼同步升高。 4.7、临建准备

宿舍、厕所、食堂、办公用房搭建,仓库临时水泥库施工前完成,见生活区和办公区临设平面图。

5、工程项目施工宏观组织与安排

5.1、 基础、主体结构施工工艺流程 测量放线 钢筋连接与绑扎 专业管线预埋 顶板钢筋绑扎、浇筑 水电专业插入

框架梁钢筋绑扎 框架梁底支模 放线抄平 整个流程循环进行 墙柱混凝土墙柱模板 5.2、施工作业方式

本工程计划结构施工使用塔吊配合人力进行水平、垂直运输,地下室及地上部分墙体为钢制大模板其中下室部分外墙采用钢制大模板与木制大模板相结合的方法施工,顶板采用12mm厚多层板。本工程混凝土全部使用商品混凝土,墙柱、框架梁均采用预先组装模板,施工中水、暖、电气工程专业必须密切配合、穿插施工使施工连续作业。

5.3 现场规划

5.3.1、工程结构施工阶段,木工加工区、钢筋加工区、周转材料场位置见总平面图。

5.3.2、临时道路及围墙

将施工现场两个大门之间的主干道进行硬化(200mm厚5m宽、C20混凝土),对钢筋料场加工区、大模板堆放区进行硬化(100厚C10混凝土)。 5.3.3、现场临建

现场规划在场地的西侧建立项目部管理人员办公区、生活区,办公区为2栋二层的彩钢板房,一栋单层后勤用房;分别供监理、甲方、施工管理人员使用;职工生活区为排式三层平房,职工食堂在职工生活区的西侧,计划1600人住宿;其它临设布置参“施工现场平面布置图”。 5.4 、机械选择(基础及结构施工阶段)

5.4.1、垂直运输:拟采用3台QTZ63固定式塔吊,回转半径50米;2台QTZ125固定式塔吊,回转半径60米两塔之间距离超过(臂长+2)m,相邻两塔塔臂高度错开5m以上。

5.4.2、钢筋加工机械:钢筋加工场的位置见总平面图,主要机械选择及使用

详见《基础、主体施工机具表》,根据设计要求及现场条件基础底板、地下室剪力墙、框架柱直径不小于16以上钢筋连接使用滚扎直螺纹,筏板部分钢筋使用滚扎直螺纹,其它部位的钢筋采用搭接绑扎。并以此作为钢筋机械选择的依据。钢筋加工场布置详见现场平面图。

5.4.3、木工机械:施工现场设木工棚二座。从东到西布置原材料、加工区、成品,形成距建筑物由远到近的原则,减少水平运输,布局合理。其它机具选用详见《基础、主体施工机具表》。 5.5、机械选择(装修施工阶段)

5.5.1、垂直运输:结构施工至8层时, A1#、A2#、A3#、A7#楼南侧各安装一台外用电梯;A9#楼北侧安装2台外用电梯,作为装修材料垂直运输使用,以满足二次结构及装修施工。

5.5.2、因装修有砌体、抹灰等分项工程,因此增设5台砂浆搅拌机。 5.5.3、木工棚保留,其它见《基础结构、主体结构施工机具表》。

6、 主要项目施工方法、要求及应注意的问题

6.1、施工流水段划分

6.1.1、基础筏板以后浇带为界划分流水段。

A1#楼:3段;A2#楼:2段;A3#楼:2段; A7#楼:2段;A9#楼:3段。 6.1.2、楼层施工流水段划分:

A1#楼:按5个流水段:Ⅰ段:○1~○10轴;Ⅱ段:○10~○19轴;Ⅲ段:○19~24轴;Ⅳ段:○24~○37轴;Ⅴ段:○37~○50轴。 ○

A2#楼:按3个流水段:Ⅰ段:○1~○14轴;Ⅱ段:○14~○28轴;Ⅲ段:○28~37轴 ○

A3#楼:按四个流水段:Ⅰ段:○1~○5轴;Ⅱ段:○5~○9轴;Ⅲ段:○9~19轴;Ⅳ段:○19~○28轴; ○

A7#楼:按5个流水段:Ⅰ段:○1~○5轴;Ⅱ段:○5~○9轴;Ⅲ段:○9~

14轴;Ⅳ段:○14~○18轴;Ⅴ段:○18~○22轴。 ○

A9#楼:按7个流水段:Ⅰ段:○1~○5轴;Ⅱ段:○5~○9轴;Ⅲ段:○9~14轴;Ⅳ段:○14~○18轴;Ⅴ段:○18~○22轴;Ⅵ段:○23~○27轴; ○

Ⅶ段:○27~○31。

A2#、A3#楼各配置一段大模板(一个单元为一个施工段段)。A1#、A9#、A7#楼各配两段大模板

6.2、测量放线

6.2.1、定位依据:

本工程唐山市规划院测设的《规划放线测量成果》中建筑物定位点的坐标和总平面图。 6.2.2、定位方法:

6.2.2.1、根据唐山市规划院测设的《规划放线测量成果》中建筑物定位点的坐标,经检查调整,距离、角度的误差都在允许范围内。

6.2.2.2、经校测无误后,根据总平面图中A1#、A2#、A3#、A7#、A9#、Ag1#、Ag3#、Ag5#各楼的大角坐标点和唐山市规划院测设的《规划放线测量成果》中建筑物定位点的坐标点计算出间距、角度,用角度交会法定出各楼的大角点,再用经纬仪把各桩点引测到离开挖线1m外的地方,定好桩。桩底埋深0.5m,用混凝土浇筑,待混凝土凝固后,在桩上打好钢钉,并在对面围墙上或水泥路面上打上点,用墨线弹出,再用红漆做好标记,做好记录。 6.2.3、控制网的布设

6.2.3.1、以引出的各楼控制桩为准,定出轴线控制网,按施工流水段把各楼的纵横轴线加密,定出1m外轴线控制线。组成轴线控制网。 6.2.3.2、控制点的校核与埋设:

1、计算出各控制点的边长及角度,用经纬仪测角量距, 做好记录,做为基础

和首层以上测量放线的依据。

2、桩用5cm×10cm×60cm 的木方在各点位的直线上,把桩钉在距现场围挡80cm处用混凝土浇筑,待混凝土凝固后,在桩上打上点,在点上钉上钉子。不能用木桩的地方用Ф20钢筋,在其上刻画十字线。各桩点做定期校核,以防点位的下沉和碰动,给工程造成偏差和位移。 6.2.4、桩点的保护:

6.2.4.1、桩埋设好后,做好明目警示,并派专人看管。

6.2.4.2、 根据测绘院给定的长宁道和卫国路交叉口高程点28.977m,经校核无误后,定出各楼的±0.000,把引测到现场的高程点进行加密,组成标高控制网。

6.2.4.3、边坡的控制:每挖一步都用经纬仪和拉白线控制,以免少挖超挖。 6.2.5、±0.000以下的施工测量放线

6.2.5.1、校测轴线控制桩无误后,用正倒镜挑直法取盘左、盘右平均值,将轴线控制点引测到离建筑物适当的位置,打好桩,做好标志。

6.2.5.2、以轴线控制桩为准,放出开挖边界线,并派测量员在现场用经纬仪和水准仪控制好边坡及标高。

6.2.5.3、挖到底标高后,把轴线投测到基槽,以轴线为准放出垫层边线及积水坑线、电梯坑、后浇带的位置线。

6.2.5.4、垫层混凝土浇筑完毕后,根据轴线控制桩,用经纬仪向垫层上投测轴线控制线,经闭合校核无误,再仔细放出细部轴线及墙柱线。

6.2.5.5、±0.000以下标高传递:水准点经校测合格后,用大钢尺向基槽垂直传递标高,传递个数应满足每个施工流水段的施工,将水准仪架到基坑底,检校传递下来的标高,当误差在允许范围内时,在抄测出施工所需的标高点线,每次要对各个施工流水段的标高进行通一校核,以免出现累计误差。 6.2.5.6、平面放线:根据轴线控制线放出主轴线和细部轴线。

唐山张思庄A区施工组织设计-西部 

现场照明用电取总电量的5%式中:p—供电设备总需要容量(KVA);p1—电动机类额定功率(KW);p2—电焊机类额定容量(KW);cos?—电动机的平均功率因数(在施工现场一般为0.8~0.85);k1?0.6、k2?0.5开