低温热水发电系统工程
防腐、保温施工方案
编制: 审核: 批准: XX项目部 二0 年 月
目 录
一.编制依据…………………………………………………………3 二.适用范围…………………………………………………………3 三.要紧工程量………………………………………………………3 四.防腐保温原则……………………………………………………3 五.材料要求…………………………………………………………3 六.施工预备…………………………………………………………4 七.防腐施工方式……………………………………………………4 八.保温施工方式……………………………………………………6 九.质量保证…………………………………………………………7 十.安全技术方法和文明施工………………………………………8 十一.JHA分析………………………………………………………9
一. 编制依据:
《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》(GB50126-2008) 《工业设备及管道绝热工程质量查验评定标准》(GB50185-1993) 《石油化工设备和管道隔热技术规范》(SH3010-2000) 《石油化工设备和管道涂料防侵蚀技术规范》(SH3010-1999) 《海南项目防腐涂漆和表面色规定》(2版)(0000-GE-DP02-0002C) 施工图纸及相关技术文件
二. 适用范围:
海南炼化低温热水发电系统工程所属的管道、设备、阀门、操作检修用钢平台和扶梯、支吊架及厂房钢结构的防腐保温内容。
三. 要紧工程量:
1. 防腐:面积约1500m2,各类油漆约950kg,玻璃布约700m2。 2. 保温:保温层约38m3,爱惜层约866m2,阀门套67个。
四. 防腐保温原则:
1. 防腐原则:
(1) 关于不保温设备、管道及其附件、支吊架、平台扶梯、钢结构等应进行外部油漆。 (2) 介质温度低于120°C的保温设备、管道及其附件的外表面应涂刷防锈底漆。 (3) 为了便于识别起见,管道保温结构的外表要涂刷介质名称,、;设备保温结构的外表只涂刷设备的名
称,不予大面积刷漆。
2. 保温原则:
(1) 凡外表面温度高于50°C、且需要减少热量或冷量损失的设备、管道及附件均予保温。 (2) 工艺生产中不需要保温的,但其外表面温度超过60°C,又无法采取其他方法避免人员烫伤的部位均
予保温,具体部位如下:(a)管道距离地面或平台的高度小于2100mm;(b)靠操作平台水平距离小于750mm。
(3) 除避免烫伤的部位要求保温外,下列设备、管道及其附件能够不保温:(a)直接通向大气排汽管道、
放空气管道;(b)输送易燃易爆介质时,要求及时发觉泄漏的设备和管道上的法兰、人孔等附件。
(4) 要求防冻、防凝露或延迟介质凝结的管道、附件及设备均予保温。
五. 材料要求:
1. 油漆材料供给商需经业主认可,材料需符合产品质量标准并有产品质量检测报告和合格证。
2. 油漆材料应按供给商要求密闭运至施工现场,原装的容器上应有产品标识、批号、保留期,不得利用过时材
料。
3. 所有保温材料都必需由通过有关部门认可并通过质量查验的正规生产厂家供货,抵达现场的成品须有生产厂
的质保书。
4. 所有材料必需通过报验合格后才能利用。
六. 施工预备:
1. 施工人员进入场地前必需进行入厂安全教育。
2. 施工前必需进行技术交底,施工人员必需熟悉施工方式和施工要求。 3. 施工前应将所利用的工具预备齐全。
4. 油漆涂刷前应付油漆的牌号全数确认无误后才能开桶利用。
七. 防腐施工方式:
1. 表面处置:
(1) 所有被涂表面在涂刷前应进行清理和必要的表面处置。