姓 名: 单位: 身份证号码
密 封 线 内 不 要 答 题
基建施工管理和作业人员持证上岗 安规考试试卷(A卷) 题号 一
二 三
总 分
评卷人 得分
本卷满分 100 分 完卷时间:60分钟 得分
评卷人
一、判断题(每题2分,共40分) 在题目后面的括号里判断(√)、(×)。
生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。 (√)
严禁使用不具备国家规定资质和安全生产保障能力的承包商和分包商。 (√)
出租的机械设备和施工机具及配件,应当具有生产(制造)许可证、产品合格证。 (√) 基建工程项目实行建设单位(业主项目部)和承包商共同管理施工现场的原则,承包商必须服从建设单位(业主项目部)的监督管理,并各自承担各职责范围内的安全风险管理工作责任。(×)
使用外接电源时,电气设备所采用的保护方式应与外接电源系统中的保护方式一致。(×) 高处作业的平台、走道、斜道等应装设1.05m 高的防护栏杆和18cm 高的挡脚板,或设防护立网。(√)
液化气喷灯在室内使用时,应保持良好的通风,以防中毒。(√) 在室内高压设备上或配电装置中的某一间隔内工作时,在工作地点两旁及对面的间隔上均应设遮栏并挂“止步,高压危险!”的标示牌。(×)
砂轮机、砂轮锯的旋转方向不得正对其他机器、设备和人。(√) 作业现场的生产条件、安全设施、作业机具和安全工器具等应符合国家或行业标准规定的要求。(√)
高压电气设备应具有防止误操作闭锁功能,必要时加挂机械锁。(×) 危害:可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的条件或行为。(√) 高压试验变更接线或试验结束时,应断开试验电源,将升压设备的高压部分放电、短路接地。(√)
部分停电的工作,工作人员与未停电设备安全距离不符合设备不停电时的安全距离的规定时应装设临时遮栏。(×)
工作间隙/安全距离:带电部件对工作人员之间最小安全距离或带电操作工具的有效安全长度。(×)
工作间断时,工作班成员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不变。(√) 重伤事故是指人员受到损失工作日等于和超过105日的失能伤害的事故。(√)
带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电(听见雷声、看见闪电)、雪、雹、雨、雾等,不应进行带电作业。风力大于5级,或湿度大于80%时,不宜进行带电作业。(√) 在低压配电装置和低压导线上工作时,应采取措施防止相间或接地短路。(√) 任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的报告、应急处置和依法调查处理。(√) 得分
评卷人
二、单选题(每题2分,共40分) 请将正确的选项填在括号里。
依据《中央企业安全生产禁令》,严禁在安全生产条件不具备、隐患未排除、( B )不到位的情况下组织生产。
A组织措施 B安全措施 C技术措施 D施工方案 依据《中央企业安全生产禁令》,严禁违反程序擅自压缩工期、改变( B )和工艺流程。 A安全措施 B技术方案 C管理计划 D工艺要求 依据《建设工程安全生产管理条例》,垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员,必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得( C )后,方可上岗作业。
A电气操作资格证书 B作业操作资格证书 C特种作业操作资格证书 D特种作业合格证
依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,高压验电应戴( A ),人体与被验电设备的距离应符合设备不停电时的安全距离要求。 A绝缘手套 B护目眼镜 C手套 D万用表
5、依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,持线路工作票进入变电站进行架空线路、电缆等工作,应得到变电站( C )许可后方可开始工作。 A站长 B值班负责人 C工作许可人 D安全员 依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,66kV及110kV电压等级设备不停电的安全距离是( C )米。 A1.0 B0.7 C1.5 D1.2
施工单位的特种设备其检验和保养应符合(A)有关规定。 A国家 B行业 C省 D市 8、依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,( C )是指电力系统的一部分,它集中在一个指定的地方,主要包括输电或配电线路的终端、开关及控制设备、建筑物和变压器。通常包括电力系统安全和控制所需的设施(例如保护装置)。 A发电厂 B开关站 C变电站 D水电站 依据《中央企业安全生产监督管理暂行办法》,中央企业是安全生产的责任主体,必须贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准,按照“统一领导、落实责任、分级管理、分类指导、全员参与”的原则,逐级建立健全( B )。
A安全组织机构 B安全生产责任制 C安全管理制度 D安全奖惩规定 依据《南方电网公司基建安全风险管理规定》,施工单位应对不同( B )、部位和场所的危害进行辨识和风险评估,并根据风险评估结果、施工条件等,对承担任务范围内常规和危险性作业项目进行风险分析并进行分级管理,编制风险管理实施方案,细化风险控制措施,对施工风险实施有效的监测和管理。
A施工情况 B施工阶段 C施工季节 D施工场所 依据《南方电网公司基建安全风险管理规定》,施工单位必须对参与( B )级风险及以上施工作业的人员进行针对性的岗前安全教育和风险防范和控制培训。 A高 B中 C低 D可接受
依据《南方电网公司基建安全风险管理规定》,工程项目建设须执行项目环境影响评价制度和环境保护设施与主体工程“( A )”的规定。施工单位在编制施工组织设计时,应针对可
能造成环境污染和危害的因素,编制单独的方案或制定专项保护措施。 A三同时 B五同时 C谁主管、谁负责 D管工程必须管安全 依据《南方电网公司基建工程安全文明施工管理规定》,本规定适用于列入公司电力基本建设投资计划的基建工程项目(包括电源项目,主网、配网和农网等电网项目)( )与( B )施工管理。
A技术、文明 B安全、文明 C安全、管理 D技术、管理 依据《南方电网公司基建工程安全文明施工管理规定》,进入施工现场的( D )应该在胸前佩戴工作卡,必须正确配戴合格的安全帽。
A管理人员 B作业人员 C安监人员 D管理人员和作业人员 15、依据《南方电网公司基建工程安全文明施工管理规定》,业主项目部、监理项目部和施工项目部( D )开展一次安全文明施工检查评价。 A每年 B每季度 C每月 D每半月 依据《南方电网公司安全生产令》,加强作业过程( D ),严禁违章指挥、违章作业和违反劳动纪律,杜绝人身死亡事故。
A安全考核 B安全管理 C安全检查 D安全管控 依据南方电网公司《基建工程安全管理“五个严禁”》,严禁未落实( B )措施开工作业。 A危险点控制 B安全风险控制 C安全技术 D安全组织 依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,电缆开断前,应核对电缆走向图,并使用专用仪器确认电缆无电,可靠( D )后方可工作。 A拆除 B脱开 C开断 D接地
依据《南方电网公司基建安全风险管理规定》,基建安全事故发生后,事故现场有关人员必须迅速抢救事故受伤人员和财产,进行事故应急处理,采取措施,制止事故蔓延扩大,保护事故现场,并立即向(C )报告。
A本单位主要负责人 B现场工作负责人 C本单位项目负责人 D现场安全员 20、依据《电力设备典型消防规程》,凡从事电力工业的设计、制造、施工、安装、调试和生产等各级人员应按其职务和工作性质,熟悉本规程的有关部分并结合消防常识至少每( C )考试一次。
A半年 B1年 C2年 D3年 得分
评卷人
三、多选题(每题2分,共20分) 请将正确的选项填在括号里。
依据《建设工程安全生产管理条例》,违反本条例的规定,责令施工单位限期改正的行为有( ABCD )。
A安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用的。
B使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的。
C委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的。
D在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案的。 依据《南方电网公司基建安全风险管理规定》,施工单位对列入建设工程概预算的(ABD )等费用,应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善,不得挪作他用。
A安全作业环境 B安全施工措施 C安全补偿 D安全措施补助 依据《电力安全工作规程》(高压试验室部分),高处作业的安全要求包括:( ABCD )。 A检查栏杆、梯子、安全带是否牢固可靠。 B人字梯须具有坚固的铰链和限制开度的拉绳。
C正确使用安全防护用具,或采取其他可靠的安全措施。 D工具、材料不得抛扔传递,应用绳索吊送。 依据《南方电网公司基建安全风险管理规定》,基建工程项目建设过程风险的评估、控制和管理实行( ACDE )的“四分管控”原则。
A分类 B分项 C分级 D分层 E分专业
5、依据《南方电网公司基建工程安全文明施工管理规定》,按公司VI标识系统要求,实施制定的施工总平面布置工作方案,使场内( ABC )等样式,视觉达到形象统一、整洁、醒目、美观的整体效果,营造良好的安全施工氛围。
A临时建筑物 B安全设施 C标识牌 D标志牌 依据《南方电网公司基建工程安全文明施工管理规定》,检查与评价可采用( ABD )检查评价方式进行。
A一般性 B阶段性 C随意性 D专业性 E季节性 依据南方电网公司《基建工程安全管理“五个严禁”》,“五个严禁”包括:( ABCDE )。 A严禁非法转包、违规分包 B严禁以包代管 C严禁“皮包公司”、挂靠和借用资质施工队伍承包工程和入网施工 D严禁未落实安全风险控制措施开工作业
E严禁未经安全生产培训并合格的人员上岗作业 依据《电力设备典型消防规程》,电焊、气焊“十不焊”包括哪些内容:( ABCDE )。 A不是电焊、气焊工不能焊割。
B重点要害部位及重要场所未经消防安全部门批准,未落实安全措施不能焊割。
C不了解焊割地点及周围情况(如该处能否动用明火,有否易燃易爆物品等)不能焊割。 D有压力或密闭的导管、容器等不能焊割。 E在禁火区内未经消安全部门批准不能焊割。
F附近有与明火作业有抵触的工种在作业(如刷漆等)能焊割。 9、依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),施工用电及照明的要求:( ABD )。 A在有爆炸危险的场所及危险品仓库内,应采用防爆型电气设备,开关必须装在室外。 B在散发大量蒸汽、气体或粉尘的场所,应采用密闭型电气设备。 C在散发大量蒸汽、气体或粉尘的场所,应用开启型电气设备。
D在坑井、沟道、沉箱内及独立高层构筑物上,应备有独立的照明电源。 依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),石方开挖撬挖爆破后的岩石应遵守下列规定:( ABCD )。
A严禁站在石块滑落的方向撬挖或上下层同时撬挖。 B在撬挖工作地点的下方严禁通行,并应有专人警戒。
C撬挖工作应在将悬浮层清除并撬挖成一个确无危险的坡度后方可收工。 D撬挖人员间应保持适当间距。在悬岩陡坡上工作时应系安全带。