中h1为根部高, h2为端部高)。
3、梁箍筋:包括钢筋级别、直径、加密区与非加密区间距及肢数。箍筋加密区与非加密区的不同间距及肢数用“/”分隔,箍筋肢数写在括号内。箍筋加密区长度按相应抗震等级的标准构造详图采用。
如:??8-100/200(2)表示HPB235级钢筋、直径8mm、加密区间距100mm、非加密区间距200mm,均为双肢箍;?8-100(4)/200(2)表示HPB235级钢筋、直径8mm、加密区间距100mm为4肢箍、非加密区间距200mm为双肢箍;?
4、梁上部贯通筋或非架立筋:所注规格及根数应根据结构受力要求及箍筋肢数等构造要求而定。当既有贯通筋又能架立筋时,用角部贯通筋+架立筋的形式,架立筋写加号后面的括号内。
如:2??22用于双肢箍;2??22+(4??12)用于6肢箍,其中2??22为贯通筋,4??12为架立筋;
当梁的上部纵筋与下部纵筋均为贯通筋、且多数跨的配筋相同时,可用“;”将上部纵筋与下部纵筋分隔。如:2??14;3??18表示上部配2??14的贯通筋,下部配3??18的贯通筋。
5、梁侧面纵向构造钢筋或受扭钢筋:此项为选注值,当梁腹板高≥450mm时,须配置符合规范规定的纵向构造钢筋,注写如下:G4?12,表示梁的两个侧面共配置4?12的纵向构造钢筋,两侧各2?12对称配置。
当梁侧面需配置受扭纵向钢筋时,注写如下:N6?18,表示梁的两个侧面共配置6?18的纵向构造钢筋,两侧各3?18对称配置。
当配置受扭纵向钢筋时,不再重复配置纵向构造钢筋,但此时受扭纵向钢筋的间距应满足规范对纵向构造钢筋的间距要求。
6、梁顶面标高高差:此项为选注值,当梁顶面标高不同于结构层楼面标高时,需要将梁顶标高相对于结构层楼面标高的差值注写在括号内,无高差时不注。高于楼面为正值,低于楼面为负值。 (二)原位标注
原位标注的内容包括:梁支座上部纵筋、梁下部纵筋、附加箍筋或吊筋 1、梁支座上部纵筋:原位标注的支座上部纵筋应为包括集中标注的贯通筋在内的所有钢筋。多于1排时,用“/”自上而下分开;同排纵筋有2种不同直
径时,用“+”相联,且角部纵筋写在前面。
如:6??25 4/2表示支座上部纵筋共2排,上排4??25,下排2??25;
2?25+2?22表示支座上部纵筋共4根1排放置,其中角部2??25,中间
2??22;
当梁中间支座两边的上部纵筋相同时,仅在支座的一边标注配筋值;否则,须在两边分别标注。
2、梁下部钢筋:与上部纵筋标注类似,多于1排时,用“/”自上而下分开。同排纵筋有2种不同直径时,用“+”相联,且角部纵筋写在前面。
如:6??25 2/4表示下部纵筋共2排,上排2?25,下排4??25;
3、附加箍筋或吊筋:直接画在平面图中的主梁上,用线引注总配筋值,附加箍筋的肢数注在括号内。当多数附加箍筋或吊筋相同时,可在图中统一说明,少数与统一说明不一致者,再原位引注。
4、当在梁上集中标注的内容(某一项或某几项)不适用于某跨或某悬挑段时,则将其不同数值原位标注在该跨或该悬挑段。
钢筋的表示方法
为了突出钢筋,配筋图中的钢筋用比构件轮廓线粗的单线画出,钢筋横断面用黑圆点表示。
为了便于识别,构件内的各种钢筋应编号。编号采用阿拉伯数字,写在引出线端头的直径为6mm的细线圆中。
在编号引出线上部,应用代号写该号钢筋的等级品种、直径、根数或间距。
例如:2Φ20表示3号钢筋是两根直径为20mm的II级钢筋。又如Φ8@200②表示2号钢筋是I级钢筋直径为8mm,每200mm放置一根 (个)(@为等间距符号) 。如下图