柱平法施工图截面注写方式是在分标准层绘制的柱平面布置图的柱截面上分别在同一编号的柱中选择一个截面,以直接注写截面尺寸和配筋具体数值的方式表达柱平法施工图。
柱的编号方法如表9.6所示。
柱类型 框架柱 框支柱 梁上柱 剪力墙上柱 代号 KZ KZZ LZ QZ 序号 ×× ×× ×× ××
图是柱平法施工图截面注写方式示例。
梁平法施工图在平面布置图上采用平面注写方式或截面注写方式表达。
1.平面注写方式
平面注写方式(图8.32)是在梁平面布置图上,分别在不同编号的梁中各选一根梁,在其上注写截面尺寸和配筋具体数值的方式来表达梁平法施工图。平面注写包括集中标准与原位标注,集中标注表达梁的通用数值,原位标注表达梁的特殊数值。当集中标注中的某项数值不适用于梁的某部位时,则将该数值原位标注,施工时,原位标注取值优先。
图8.32梁平面注写方式示例
本图四个梁截面采用传统表示方法绘制,用于对比按平面注写方式表达的同样内容。 实际采用平面注写方式表达时,不需绘制梁截面配筋图和图8.33中相应的截面号
1)梁编号。梁编号由梁类型代号、序号、跨数及有无悬挑代号几项按顺序排列组成。例如,
KL7(5A)表示第7号框架梁,5跨,一端有悬挑,其中(XXA)表示梁一端有悬挑,(XXB)表示梁两端有悬挑,悬挑不计入跨数。 2)集中标注。梁集中标注的内容有以下六项内容:前五项为必注值,最后一项为选注值(集中标注可以从梁的任意一跨引出),具体规定如下: ①梁编号,按1)项规定编号。
②梁截面尺寸,当为等截面梁时,用 b?h表示(b为梁截面宽度,h为梁截面高度);当有悬挑梁且根部和端部的高度不同时,用斜线分隔根部与端部的高度值,即为( 为悬挑梁根部的截面高度, 为悬挑梁端部的截面高度)。
③梁箍筋,包括钢筋级别、直径、加密区与非加密区间距及肢数。箍筋加密区与非加密区的不同间距及肢数需用斜线“/”分隔;当梁箍筋为同一种间距及肢数时,则不需用斜线;当加密区与非加密区的箍筋肢数相同时,则将肢数注写一次;箍筋肢数应写在括号内。加密区范围见相应抗震级别的标准构造详图。
例如,Ф10@100/200(4),表示箍筋为I级钢筋,直径为10mm,加密区间距为100,非
加密区间距为200,均为四肢箍。
④梁上部通长筋或架立筋配置,当同排纵筋中既有通长筋又有架立筋时,应用加号“+”将通长筋和架立筋相连。注写时须将角部纵筋写在加号的前面,架立筋写在加号后面的括号内,以示不同直径与通长筋的区别。当全部采用架立筋时,则将其写入括号内。
例如,2Ф22用于双肢箍;2Ф22+(4Ф12)用于六肢箍,其中2Ф22为通长筋,4Ф12为架立筋。
当梁的上部纵筋和下部纵筋均为通长筋,且多数跨配筋相同时,此项可加注下部纵筋的配筋值,用分号“;”将上部与下部纵筋的配筋值分隔开来。
例如,3Ф22表示梁的上部配置3Ф22的通长筋,梁的下部配置3Ф22的通长筋。
⑤梁侧面纵向构造钢筋或受扭钢筋配置,当梁腹板高度大于450mm时,梁侧面须配置纵向构造钢筋,用大写字母G打头,接续注明总的配筋值。同样,梁侧面须配置受扭钢筋时,用大写字母N打头,接续注明总的配筋值。
例如,G4Ф22,表示梁的两个侧面共配置4Ф22的纵向构造钢筋。
⑥梁顶面标高高差,当某梁的顶面高于所在结构层的楼面标高时,其标高高差为正值;反之为负值,高差值必须将写入括号内。 3)原位标注。主要是集中标注中的梁支座上部纵筋和梁下部纵筋数值不适用于梁的该部位时,则将该数值原位标注。梁支座上部纵筋,该部位含通长筋在内的所有纵筋,对其标注的规定如下:
①当上部纵筋多于一排时,用斜线“/”将各排纵筋自上而下分开。
例如,梁支座上部纵筋注写为6Ф25 4/2,则表示上一排纵筋为4鱼25,下一排纵筋为2Ф25。
②当同排纵筋有两种直径时,用加号将两种直径的纵筋相连,注写时将角部纵筋写在前面。
例如,梁支座上部有四根纵筋,2Ф25放在角部,2Ф22放在中部,在梁支座上部应注写为2Ф25+2Ф22。
⑧当梁中间支座两边的上部纵筋不同时,必须在支座两边分别标注;当梁中间支座两边的上部纵筋相同时,可仅在支座的一边标注配筋值,另一边省去不注(图8.32)。
当梁下部纵筋多于一排或同排纵筋有两种直径时,标注规则同梁支座上部纵筋。另外,当梁下部纵筋不全部伸入支座时,将梁支座下部纵筋减少的数量写在括号内。
对于附加箍筋或吊筋,将其直径画在平面图中的主梁上,用线引注总配筋值(附加箍筋的肢数注在括号内),如图8.33所示。
图8.33附加箍筋或吊筋的画法示例
截面注写方式(图8.34)是在分标准层绘制的梁平面布置图上,分别在不同编号的梁上选
择一根梁用剖面号引出配筋图,并在其上注写截面尺寸和配筋具体数值的方式来表达梁平法施工图。具体规定如下:
1)对梁进行编号,从相同编号的梁中选择一根梁,先将“单边截面号”画在该梁上,再将截面配筋详图画在本图或其他图上。当某梁的顶面标高与结构层的楼面
标高不同时,尚应在梁编号后注写梁顶面标高高差(注写规定同平面注写方式)。
2)在截面配筋详图上要注明截面尺寸、上部筋、下部筋、侧面构造筋或受扭筋及箍筋的具体数值,其表达方式与平面注写方式相同。
截面注写方式既可单独使用,也可与平面注写方式结合使用。
根据此图绘制平法施工图:
图8.34梁截面注写方式示例