v1.0 可编辑可修改 一串绝缘子串上零值或破损瓷瓶110kV 2片,220kV 3片,500kV 3片及 以上;绝缘子盐密超标,爬距不满足要求。
绝缘子串弹簧销子、导地线挂线金具上的穿钉和开口销子、螺杆有脱落可能; 跳线连接处螺栓松动,压板有温升,跳线对拉线或电杆的空气间隙小于规程 规定。
间隔棒歪斜、掉爪、松动。 分裂导线扭绞。 跨越、交叉距离不够。
电杆有多次裂纹,长度大于米,宽度超过2毫米或多处露筋,对电杆强 度有较大影响。 接地电阻不合格。
均压环、屏蔽环脱开、严重变形。
保护区域内有大量违章建筑物,影响安全运行。 送电电缆线路
因运行环境影响,不能持续以额定载流量出力。
电缆绝缘水平严重下降,达不到试验规程规定的试验标准。 电缆存在弯曲、受压等机械损伤,超出电缆设计技术要求。 电缆未可靠接地或接地方式不符合要求。
电缆年久运行外护层已有老化严重、锈蚀,影响安全运行。 电缆的支架和金具损坏。
电缆与煤气、水等其他管、线交叉、平行距离不符合规定。 电缆走廊状况很差,又没有采取有效措施,不能保证线路安全运行。
11
11
v1.0 可编辑可修改 电缆护套接地电流太大,超出额定电容电流值。
12 12
电力设备缺陷的分类标准
v1.0可编辑可修改一串绝缘子串上零值或破损瓷瓶110kV2片,220kV3片,500kV3片及以上;绝缘子盐密超标,爬距不满足要求。绝缘子串弹簧销子、导地线挂线金具上的穿钉和开口销子、螺杆有脱落可能;跳线连接处螺栓松动,压板有温升,跳线对拉线或电杆的空气间隙小于规程规定。间隔棒歪斜、掉爪、松动。分裂导线扭绞。
推荐度:
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
点击下载文档文档为doc格式