(一)、模拟项目图纸组成
1、设计说明(电施D-01) 2、图例(电施D-02)
3、系统图(系统图一 :电施D-03)(系统图一 电施D-04)(系统图一 电施D-05)(系统图一 电施D-06)
4、电气平面图有:地下室动力平面图(电施D-07) 、一层动力平面图(电施D-08)、地下室照明平面图(电施D-09)、一层照明平面图(电施D-10)、二层照明平面图(电施D-11)。
(二)、电力系统的组成
由总电源箱APD-1、应急电源箱APD-2、动力配电箱AP1-1、照明配电箱ALD、照明配电箱AL1、照明配电箱AL2组成。
(三)、总干线
总进线(进户电源线)为铠装聚氯乙烯绝聚氯乙烯护套电力电缆,电缆的规格是VV22-3×50+2×25,敷设方式为户外直埋方式。
(四)、配电系统识读
系统图一(电施D-03)
由APD-1引出三条回路;
2
W1引至AP1-1,采用镀锌电气导管DN40敷设,管内穿5根BV-10mm线;
22
W2引至APD-2,采用镀锌电气导管敷设DN50,管内穿3根BV-35mm线与2根BV-25mm
线;
2
W3引至AL-1,采用半硬阻燃导管敷设DN32,管内穿3根BV-10mm线。 系统图二 (电施D-04) 由AP1-1引出两条回路:
W1引至变频给水设备控制箱。 W2为备用回路
系统图三(电施D-05) 由APD-2五条回路
W1、W2两条回路引至消防泵控制箱 W3引至消防补水泵 W4引至排污泵
2
W5引至ALD,采用镀锌电气导管敷设DN25,管内穿3根BV-6mm线。 由ALD引出两条回路
2
W1照明回路,半硬塑料管管内穿2根BV-2.5mm线。 W2为备用回路
系统图四(电施D-06)
由AL1断路器的进线侧引出一条回路作为AL2的电源进线,半硬塑料管DN32,管
2
内穿BV-10 mm线。
由AL1引出两条回路
2
W1照明回路,管内穿2根BV-2.5mm线。 W2为备用回路。 由AL2引出四条回路
2
W1、W2照明回路,采用刚性塑料管敷设DN15,管内穿2根BV-2.5mm线。
2
W3、插座回路,采用刚性塑料管敷设DN15,管内穿3根BV-2.5mm线。
(五)、平面图
1、地下室动力平面
图中表示的内容是:配电箱、电动设备的具体的位置、电气线路的走向及敷设部位, 例如:从APD-2引出的两条回路至污水泵(1.5KW)采用镀锌钢导管DN20管内穿4根
2
BV-1.5 mm线,沿地面敷设。
从APD-3引出两条回路至消防水泵(30KW)采用镀锌钢导管DN40,管内穿3根BV-25 22
mm线和1根BV-16mm线沿地面敷设。
地下室照明平面图表示出接地装置的安装的具体的平面位置,人工接地体为DN50的镀锌钢管,长度为2.5M;接地线采用-40×4的镀锌扁钢,埋深地下1M。 2、地下室照明平面图
地下室平面图中表示出地下室照明配电箱ALD的安装位置,从图中可知地下室的灯具有防水防尘灯、座灯头、半圆吸顶灯、一个暗装三联单控开关。灯具的电源从ALD引出,经开关分别控制防水灯及座灯头,并从半园吸顶灯位盒(或接线盒)处引出一条回路至1层在图中○2轴处。
学生练习读图:一层、二层平面图的线路的走向。