好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

(企业管理套表)危险化学品企业事故隐患排查作业现场检查表

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

(企业管理套表)危险化学品企业事故隐患排查作业

现场检查表

附件3:

危险化学品企业事故隐患排查作业现场检查表

被检查单位名称,,主要负责人, 被检查单位地址,,联系电话, 检查日期,,检查人员,

序号,检查内容,检查要求,现场检查情况

壹、总体布局

1,厂内建构筑物和周边相邻建构筑物安全防护间距,甲类厂房和重要公共建筑之间的防火间距不应小于50m,和民用建筑和设施的距离不小于25米。散发可燃气体的甲类厂房和厂外道路不小于15m,

2,生产设施、储存装置、道路、生活设施、架空电力线之间安全间距,甲类厂房和明火或散发火花地点之间的防火间距不应小于30.0m;甲类贮存设施和民用建筑、明火或散发火花地点不应小于30.0m,

3,,甲类厂房、甲类库房、甲、乙类液体贮罐,液化石油气储罐,可燃、助燃气体储罐和架空电力线的最近水平距离不小于电杆(塔)高度的1.5倍,

4,,甲、乙类厂房之间的防火间距不小于12米;和甲类库房之间的防火间距不小于15米;和厂内民用建筑、办公楼的防火间距不小于25米,

5,,散发可燃气体、可燃蒸汽的甲类厂房和厂内主要道路(路边)间距不小于10m;厂外道路路边不小于15m,

6,生产设施、储存装置和厂界安全间距,厂区围墙和厂内建筑之间的间距不宜小于5.0m,且围墙俩侧的建筑等仍应满足相应的防火间距要求。占地面积大于3000m2的甲、乙、丙类厂房或占地面积大于1500m2的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道;消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.5m,

7,厂房、建构筑物耐火等级,甲乙类生产厂房、贮存库房的耐火等级不低于2级, 8,警戒区,易燃易爆、有毒物品场所应设置区域警示线、警示标识和警示说明, 二、消防设施

1,火灾报警系统,甲、乙、丙类生产厂房和物品库房应根据其级别设置火灾报警系统, 2,工艺装置和贮罐区设置的消防给水系统,根据生产工艺装置的性质、消防用水量等因素设置消防水系统,

3,室外消火栓设置的规格和数量,室外地上式消火栓应有壹个直径为150mm或100mm和俩个直径为65mm的栓口;消火栓的保护半径和数量及口径符合规范要求,室外消火栓的间距不应超过120m,

4,泡沫灭火系统,甲乙类生产装置和储存槽区设固定式或半固定式泡沫灭火系统,

5,灭火器数量、种类配置合理且定期检测,根据火灾类型和场所的危险等级确定灭火器类型的选择,配置数量应符合规范要求;于同壹灭火器配置场所,当选用同壹类型灭火器时,宜选用操作方法相同的灭火器;灭火器应设置于位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散;手提式灭火器宜设置于灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁,

6,电气防爆,根据生产、贮存场所爆炸和火灾危险区域的分区、电气设备的种类和防爆结构的要求应选择相应的防爆电气设备, 三、生产区域

1,安全防护措施,生产和使用有毒有害化学品场所具备防止和减少毒物溢(逸)散措施、防护措施等,

2,,有毒有害岗位应配置事故柜,每个事故柜至少配备2台空气呼吸器或氧气呼吸器;且配置的过滤式防毒面具应满足每班生产人员的数量,

(企业管理套表)危险化学品企业事故隐患排查作业现场检查表

(企业管理套表)危险化学品企业事故隐患排查作业现场检查表附件3:危险化学品企业事故隐患排查作业现场检查表被检查单位名称,,主要负责人,被检查单位地址,,联系电话,检查日期,,检查人员,序号,检查内容,检查要求,现场检查情况壹、总体布局1,厂内建构
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
24t899xd6q05ej21u0rq9kfa2517te00k9d
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享