特种设备安全技术规范 TSG T7005-2012
报告编号: 序检验号 类别 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 - 24 -
C B C B C C C C C C B C C C B C C C C C C C B 检验项目及其内容 2.4电源插座 2.5主开关 2.6辅助设备开关 2.7 停止开关设置 2 2.8电气绝缘 驱动2.9 接地 与转向站 2.10断相、错相保护 2.11电源保护 2.12释放制动器 2.13手动盘车装置 2.14紧急停止 装置 3.1周边照明 3.2出入口 3 3.3垂直净高度 相邻区域 3.4防护挡板 3.5扶手带外缘距离 3.6扶手带距离 4.1扶手带 4.2扶手防攀爬设置 4 4.3扶手装置要求 扶手装置4.4护壁板之间的空隙 和围4.5围裙板接缝 裙板 4.6围裙板间隙 4.7防夹装置 (1)设置要求 (2)附加停止装置要求 检验结果 检验结论 C 特种设备安全技术规范 TSG T7005-2012
共 页 第 页
报告编号: 序检验号 类别 32 C 检验项目及其内容 5 梳齿5.1梳齿、啮合 与梳齿板 6.1扶手带入口保护 6.2梳齿板保护 6.3超速保护 6.4非操纵逆转保护 6.5梯级、踏板或胶带的驱动元件保护 6 6.6驱动装置与转向装置之间的距离缩短监控保护 和安6.7梯级或踏板的下陷保护 全装置 6.8梯级或踏板的缺失保护 6.9扶手带速度偏离保护 6.10多台连续并且无中间出口的自动扶梯或自动人行道停止保护 6.11检修盖板和上下盖板监控 6.12制动器松闸故障保护 6.13附加制动器 7 7.1检修控制装置的设置 检修装置 7.2检修控制装置的操作 检验结果 检验结论 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 B B B B B B B B B B B B B C C - 25 -
特种设备安全技术规范 TSG T7005-2012
共 页 第 页
报告编号: 序检验号 类别 48 49 50 51 52 53 54
检验项目及其内容 8 8.1待机运行 自动 启动、 停止 8.2运行时间 9 标志 9.1使用须知 9.2 产品标识 10.1 速度偏差 10 运行10.2扶手带的运行速度偏差 检查 10.3制停距离 检验结果 检验结论 C C B C C C B 共 页 第 页
注B-1;检验报告中的“检验项目及其内容”一栏中所表述具体项目和内容前面的条文序号 [如1、1.1、(1)]与《电梯监督检验和定期检验规则——自动扶梯与自动人行道》(TSG T7005 -2012)附件A“自动扶梯与自动人行道监督检验内容和定期内容、要求与方法” 中的条文序号 一致。
- 26 -
特种设备安全技术规范 TSG T7005-2012
附件C
报告编号:
自动扶梯与自动人行道
定期检验报告
(格式)
使用单位 : 设备代码 : 设备名称 : 设备类型 : 设备型式 : 检验机构 : 检
验
日
期 :
(印制检验机构名称)
- 27 -
特种设备安全技术规范 TSG T7005-2012
注 意 事 项
1. 本报告依据《电梯监督检验和定期检验规则——自动扶梯与自动人行道》 (TSG T7005-2012)制定,适用于自动扶梯与自动人行道的定期检验。
2. 本报告应当由计算机打印输出,或者用钢笔、签字笔填写,字迹应当工整, 修改无效。
3. 本报告无检验、编制、审核、批准人员签字和检验机构的核准证号、检验专 用章或者公章无效。
4. 本报告一式三份,由检验机构、使用单位、日常维护保养单位分别保存。 5. 受检单位对本报告结论如有异议,请在收到报告书之日起15日内,向检验机 构提出书面意见。
检验机构地址:
邮政编码: 联系电话:
- 28 -