4)石家庄市有关安全、文明施工工地的标准、规范文件 2、工程概况:本工程为西山森林公园山场造林工程九标段,建设地点为西山森林公园小李庄村,占地面积374939㎡。通过山场造林绿化等措施,构建树种丰富、结构合理、自然协调的森林生态系统。 二、施工现场用电设备计划
序号 1 2 4 5 6 7 8 9 10 设备名称 搅拌机 钢筋切断机 圆盘电锯 蛙式夯机 电焊机 振捣棒 小型电动工具 施工照明 办公、生活 规格型号 JC-350 QJ40-1 MJ104 HW-60 BX-330 HZ-30 功率(KW) 10 5.5 5.5 2.8 22 1.1 40 30 30 数合计功量 率(KW) 2 2 2 4 2 4 1 20 11 11 11.2 44 4.4 40 30 30 备 注 JC=100% 三、施工现场临时用电安全措施 <一>、安全用电组织与管理
1、建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,并建立相应的技术档案。设置现场用电、机械设备等的专职安全员。负责检查督促日常的施工安全工作。
2、建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,注明交底日期。
3、建立安全检测制度。从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电工程进行检测,主
要内容是:接地电阻值,电气设备绝缘电阻值,漏电保护器动作参数等,以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。
4、建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。建立安全检查和评估制度。施工管理部门和企业要按照JGJ59-2011《建筑施工安全检查评分标准》定期对现场用电安全情况进行检查评估。
5、建立安全教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书,严禁无证上岗。
<二>、施工现场临时用电基本保护措施
1、采用TN-S接零保护系统,实行三级配电二级漏电保护和一机一闸一箱一漏的办法。工作接零、保护接零分别单独设置。
2、现场整个用电系统采用保护重复接地不少于三处,重复接地极用50x 50x5角钢打人地下1.8m以下,临时用电进行时布置时,要实际测量接地电阻值,其测试电阻值应符合要求。阻值要求为配电室处不大于10欧,且在现场每条分支回路上的接地极设置不少于2处。防雷避雷针用φ16钢筋,H=1.5m,引下线与建筑物基础接地线相联接,防雷电阻经测试不大于30Ω。
3、电气施工作业人员,必须经有关部门培训考核合格后,持有
特种作业人员操作证,方准进行作业。 <三>、安全用电技术措施
1、线路敷设:
1)电缆直埋铺设为避免机械损伤和介质腐蚀,直埋电缆深度不小于0.7m,电缆上下各均铺设不小于100mm厚的细砂,然后覆盖砖等保护。埋地铺设电缆时接头应设在地面上,并做接线盒,接线盒有防水防尘等措施和邦扎接头不得承受张力。
2)保证正确可靠地接地与接零,保护线PE必须采用绿/黄双色线,严格与相线、工作零线相区别,杜绝混用。各类用电人员必须掌握安全用电的基本常识和所用电气设备性能,操作时按规定穿戴好合格的劳动防护用品,电气设备停止工作必须拉闸断电。
3)临时配电线路按规范架设,架空线路采用绝缘导线,禁止使用素胶软线,成束架空及沿地敷设,电线应被架至少离地面2.5m高,电线跨过道路应最少4m高;在变电站、开关箱、头顶或地下有电缆等危险地区,应设置诸如:“有电危险”,“严禁入内”等警告标志或标牌。
2、电气设备安装: 1)配电箱选择:
总配电箱:总配电箱电源由施工用电变压器后侧引出的电缆线接入,并装设电流互感器、有功电度表、无功电度表、电流表、电压表及总开关、分开关,总配电箱内的开关采用自动空气开关,引入、引出线应穿管并有防水弯。
分配电箱:应设总开关和分开关,总开关采用自动空气开关,分开关采用漏电开关并配备熔断器。
开关箱:开关箱及其所控制的固定式电器设备的水平距离不超过3m,与分配电箱的距离不超过30m,开关箱内安装漏电开关,熔断器及插座。
2)配电箱安装:
配电箱及开关箱其内部开关、器件的安装应端正牢固,并装在固定的基座上,其箱的中心点与地面的垂直距离为1.4~1.6m。移动式配电箱不得置于地面上随意拖拉,应固定在支架上,其箱中心点与地面的垂直距离宜为0.8m~1.8m。配电箱内的开关、电器应安装在绝缘电器板上,然后整体紧固在配电箱内,金属箱体、金属底座必须做保护接零,保护零线应通过零线端子板连接。配电箱进出线应分路或束,导线束不得与箱体进出线口直接接触,应加护套保护。固定式配电箱安装防雨、防砸棚及全封闭式护栏,设门往外开、配锁,挂警告牌。 总配电箱处内设置安全警示牌,严格送电程序。检修时必须停电,悬挂停电标志牌。电气周围设置禁止用火标志,配置绝缘灭火器,在电气装置和线路周围不准堆放易燃、易爆和强腐蚀等物品。电气设备的设置、安装、防护、使用、维修必须符合JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 <四>、施工现场预防发生电气火灾的措施
1、导线架空敷设时其安全间距必须满足规范要求,当配电线路采用熔断器作短路保护时,熔体额定电流一定要小于电缆或穿管绝缘
导线允许载流量的2.5倍,或明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍。经常教育用电人员正确执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾。
2、电气操作人员要认真执行规范,正确连接导线,接线柱要压牢、压实。各种开关触头要压接牢固。铜铝连接时要有过渡端子,多股导线要用端子或涮锡后再与设备安装,以防加大电阻引起火灾。
3、施工现场内严禁使用电炉。使用碘钨灯时,灯与易燃物间距要大于300mm,室内不准使用功率超过100W的灯泡,严禁使用床头灯。
4、施工现场的高大设备和有可能产生静电的电气设备要做好防雷接地和防静电接地,以免雷电及静电火花引起火灾。存放易燃气体、易燃物仓库内的照明装置一定要采用防爆型设备,导线敷设、灯具安装、导线与设备连接均应满足有关规范要求。 <五>、现场触电急救措施
1、截断电源,关上插座上的开关或拔除插头。如果够不着插座开关,就关上总开关。 切勿试图关上那件电器用具的开关,因为可能正是该开关漏电。
2、若无法关上开关,可站在绝缘物上,如一叠厚报纸、塑料布、木板之类,用扫帚或木椅等将伤者拨离电源,或用绳子、裤子或任何干布条绕过伤者腋下或腿部,把伤者拖离电源。切勿用手触及伤者,也不要用潮湿的工具或金属物质把伤者拨开,也不要使用潮湿的物件拖动伤者。
3、现场抢救触电者的原则:现场抢救触电者的经验原则是:迅