考题
考试说明:
本次考试以电子版形式进行,考生用word答完后提交。 格式要求:
正文宋体五号字、首行缩进、行距1.5倍、间距段前段后0。 交卷时间:
2016年8月23日12:00前,过期无效。 雷同卷视作不过;
考题
某工厂厂房屋顶(彩钢瓦)6mw分布式光伏系统已并网发电,如果你是电站的运维负责人,请为本项目编辑一本《运维手册》。
要求:《运维手册》应包含以下容 1、日常巡检计划及维护规则 2、保养方法及注意事项
3、分布式光伏电站运行过程中常见问题及处理办法 4、运维人员配备及预算
.
.
一、日常巡检计划及维护规则
根据某工厂厂房屋顶(彩钢瓦)6mw分布式光伏系统已并网发电,其日常巡检计划及维护规则如下:
1、组件日常巡检及维护规则 (1)组件支架巡检及维护规则
1.支架稳定性良好
2.防腐保护、镀锌层完好沥青防腐完善 3.螺丝和夹具紧密 4.接地良好
(2)组件巡检及维护规则
1.组件正面无损伤,背板无划伤、损伤 2.无鸟粪、杂物、灰尘等污染
3.MC4插头紧密,接线盒完好、接线端子无腐蚀 4.正常运行中组件温度不大于70℃
5.用红外热成像仪测试,组件无热斑(组件最高温度不大于平均温度20℃) (3)直流侧线缆巡检及维护规则
1.线缆无动物啃咬痕迹,线缆外皮无损伤,线头无腐蚀 2.线缆穿线孔洞防火泥封堵严密 (4)汇流箱巡检及维护规则
1.汇流箱外壳、密封完好,部无积灰,安装稳定可靠 2.线缆连接紧密,保险完好,浪涌无动作,接地牢靠 3.汇流箱支路开关完好 4.汇流箱支路电流正常
5.用红外成像仪测量汇流箱各支路开关、底座及电缆接头,无明显或局部过热现象;(最高温升不大于35℃)
6.智能汇流箱每天查看对比支路电流正常,(对异常的进行详细检查处理) 2、逆变器巡检及维护规则
(1)逆变器外观完好,部无积灰、湿气 (2)风机运转正常、电缆连接紧密完好
(3)母线、绝缘端子完好无腐蚀,端子排连接紧密完好,接地连接完好
.
.
(4)控制面板无报警信号,绝缘监测显示正常,显示器和发光二极管正常运行
(5)逆变器支路电流、电压、绝缘电阻、接地电阻值正常,夏季对母排进行红外测量无过热
(6)检查逆变器谐振回路中的电阻线无熔断,电阻线接头无过热老化造现象。
(7)用红外成像仪测量逆变器母排、电缆接头处,无明显或局部过热现象(最高温升不大于35℃)
3、箱变巡检及维护规则
(1)箱变外观完好、变压器油位正常
(2)本体无报警、损伤、放电、漏油、异音,瓦斯继电器无气体溢出 (4)电缆连接完好、防火密封完好,接地装置、电流表、电压表、照明正常
(5)不间断电源保护装置电压正常、熔断器完好、电池无腐蚀,显示器和发光二极管显示正常
(6)电缆地下室干燥无积水,无动物钻进、后台监控诊断正常运行
二、保养方法及注意事项 1、组件清洗及注意事项: (1)清洗工具:柔软洁净的布料 (2)清洗液体:与组件温差相似
(3)气候条件:风力>4级,大雨、大雪等气象条件禁止清洗 (4)工人数量:5—8人
(5)清洁时间:没有的时间或早晚,光伏组件被晒热的情况下用冷水清洗会使玻璃盖板破裂。
2、组件定期检查及维修
检查维修项目:组件边框、玻璃、电池片、组件表面、背板、接线盒、导线、铭牌、光伏组件上的带电警告标识、边框和支撑结构、其它缺陷等。 若发现下列问题应立即调整或更换光伏组件:
(1)光伏组件存在玻璃破碎、背板灼焦、明显的颜色变化;
(2)光伏组件中存在与组件边缘或任何电路之间形成连通通道的气泡;
(3)光伏组件接线盒变形、扭曲、开裂或烧毁,接线端子无法良好连接。光伏建材和光伏构件(如双玻组件)应定期由专业人员检查、清洗、保养和维护。
.