工程名称 使用单位 租赁单位 检查日期 检查结果代号说明 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

工程地址 设备型号 备案登记号 年 月 日 时 分 √=合格 ○=整改后合格 ×=不合格 无=无此项 检查项目 检查结果 备注 外电源箱总开关、总接触器正常 地面防护围栏门及机电联锁正常 吊笼、吊笼门和机电联锁操作正常 吊笼顶紧急逃离门正常 吊笼及对重通道无障碍物 钢丝绳连接、固定情况正常、各曳引钢丝绳松紧一致 导轨架连接螺栓无松动、缺失 导轨架及附墙架无异常移动 齿轮、齿条啮合正常 上、下限位开关正常 极限限位开关正常 电缆导向架正常 制动器正常

14 15 16 17 18 电机和变速箱无异常发热及噪声 急停开关正常 润滑油无泄漏 警报系统正常 地面防护围栏内及吊笼顶无杂物 发现问题: 维修情况: 司机签名: 施工升降机月度安全检查表

设备型号 工程名称 制造厂家 出厂日期 安装单位 检查结果 代号说明 名序称 号 标 志 备案登记编号 工程地点 出厂编号 安装高度 使用单位 √=合格 ○=整改后合格 ×=不合格 无=无此项 检查结果 备注 检查项目 统一编1 号牌 要求 应设置在规定位置 吊笼内应有安全操作规程,操作按警示2 钮及其他危险处应有醒目的警示标志,标志 施工升降机应设限载和楼层标志

名序称 号 12 吊 1笼 3 栏 及 1层 4 门 15 传 1动 6 及 1导 7 地面基础上吊笼和对重升降通道周围应4 防护围栏 这只地面防护围栏,高度≧1.8m 当施工升降机基础下方有施工作业安全5 区时,因加设对重坠落伤人的安全防护防护区 区及其安全防护措施 电缆收6 固定可靠、电缆能正确导入 集筒 缓冲7 应完好 弹簧 金属8 结构件外无明显变形、脱焊、开裂和锈蚀 观 螺栓9 紧固件安装准确、紧固、可靠 连接 1销轴金 销轴连接定位可靠 0 连接 属 架设高度结 垂直度偏(mm) h(m) 构 ≦(1/1000)h h≦70 件 ≦70 70﹤h≦100 ≦90 1导轨100﹤h≦150 ≦110 1 架垂直度 150﹤h≦200 ≦130 h﹥200 对钢丝绳式施工升降机,垂直度偏差应≦(1000)h 检查项目 紧急逃离门 吊笼顶部护吊笼门 层门 防护装置 制动器 应完好 应完好 开启正常,机电联锁有效 应完好 转动零部件的外露部分应有防护罩等防护装置 制动性能良好,手动松闸功能正常 要求 基 础 和 围 护 设 施 地面防应装机电联锁装置,吊笼位于底部3 护围栏门联规定位置时,地面防护围栏门才能打开,锁保护装置 地面防护围栏门开启后吊笼不能启动 检查结果 备注

齿条应有90%以上的计算宽度参与啮合,且与齿轮的合侧隙应8 合 为~ 1导向轮及背连接及润滑应良好、导向灵活、无明显倾侧现象 9 轮 2润滑 无漏油现象 0 2附墙架 应采用配套标准产品 1 附 2附着间距 应符合使用说明书要求 着 2 装 2自由端高度 应符合使用说明书要求 置 3 2与构筑物连应牢固可靠 4 接 2防坠安全器 应在有效标定期限内使用 5 2防松绳开关 应有效 6 2安全钩 应完好有效 7 安装位置:提升机速度 ﹤2(m/s)时,留有上部安全距离≧上限位 8 (m),≧(m/s)时,留有上部安全距离应≧+(m) 极限开关应为非自动复位型,安 2上极限开关 动作时能切断总电源,动作后须手9 全 动复位才能使吊篮启动 装 3置 下限位 应完好有效 0 3上限位和上极限开关之间的越程距离 1 越程距离应≧0.15m 3下极限开关 应完好有效 2 3紧急逃离门应有效 3 安全开关 3急停开关 应有效 4 3超载检测装应灵敏有效 5 置 向 1齿轮齿条啮

名序称 号

检查项目 要求 检查结果 备注

36 37 绝缘电阻 电动机及电器元件(电子元器件部分除外)的对地绝缘电阻应≧0.5MΩ;电气线路的对地绝缘电阻应≧1MΩ 电动机和电气设备金属外壳均应接地,接地电阻为≦4Ω 接地保护 电 3失压、零位应有效 气 8 保护 系 3电气线路 排列整齐,接地、零线分开 统 9 4相序保护装应有效 0 置 4通信联络装应有效 1 置 4电缆与电缆电缆应完好无破损,电缆导向架按规定设置 2 导向 4对应规格正确,且未达到报废标钢丝绳 准 3 重 和4对重导轨 接缝平整、导向良好 钢 4 丝4钢丝绳端部应采用可靠方法,连接或固定,绳 不得采用U型螺栓钢丝绳夹 5 固结 自检结论: 产权单位检查人签字: 使用单位检查人签字: 日期: 年 月 日