中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书 第 8部分:配网工程 允许深度 序号 土 的 种 类 m 密实、中密的砂子和碎石类土(充填 1 1.00 物为砂土) 2 1.25 硬塑、可塑的粉质黏土及粉土 硬塑、可塑的黏土和碎石类土(充填 3 1.50 物为黏土) 4 2.00 坚硬的黏土 (3) 当土质略为松散,或超过上表规定的深度,但不大于 2.5m 时,应根据土质和施工具体情况进行放坡处理,以保证 不塌方,其放坡坡度选用值应按下表实施。放坡后基坑上口宽量跟踪 度是由基坑深度及边坡坡度值来确定,坑底宽度每边应比基础底宽出 20~25cm,以便于施工操作 深度在 2.5m 内的基槽管沟坡的最陡坡度如下表所示。 (2) 当土质在天然湿度、构造均匀、水文地质条件良好(即不会发生坍塌、滑动、松散或下沉)且无地下水时,开挖基坑可不放坡,采取直立开挖且不加支护。基坑(槽)和管沟不加支撑的允许深度详情见下表。 [在此处键入]

土的类别 边坡坡度容许值(高:宽) 坡顶无 荷载 1:1.00 l:0.75 l:0.67 1:0.50 1:0.33 l:0.10 1:1.00 坡顶有静载 1:1.25 1:1.00 1:0.75 l:0.67 1:0.50 1:0.25 — 坡顶有动载 1:1.5 1:1.25 1:1.00 1:0.75 1:0.5 1:0.33 — 中密的砂土 中密的碎石类土 (填充物为砂土) 硬塑的粉土 中密的碎石类土 (填充物为砂土) 硬朔的粉质黏土、黏土 老黄土 软土(经井点降水后) [在此处键入]

4 基坑开挖 (1) 开挖基坑(槽)或管沟时,应合理确定开挖顺序、路 线及开挖深度,分段分层均匀开挖。 (2) 采用挖土机开挖基坑(槽)时,应从上而下按照坡度 线向下开挖,严禁在不稳定土体之下作业,每层的中心地段应 比两边稍高一些,以防积水。 (3) 在挖方边坡上如发现有软弱土、流砂土层,或地表面 出现裂缝时,应停止开挖,并及时采取相应补救措施,以防止 土体崩塌与下滑。 (4) 挖土机沿挖方边缘移动时,机械距离边坡上缘的宽度土方开挖时防雷接地网敷设应不得小于基坑(槽)和管沟深度的 l/2。 同步进行。防雷接地网工程详见(5) 机械开挖基坑(槽)和管沟,应采取措施防止基底超PDFTJ-17 防雷与接地作业指导书 挖;机械开挖至接近设计标高时,应预留 200~300mm厚土层,用人工开挖,以防发生超挖影响持力层的质量要求。 (6) 施工过程中严格按设计图施工,严禁超挖。如发生超挖, 应首先将松动部分清除,然后妥善处理:超挖深度小于 100mm 时,采用原状土或石屑(或粗砂)回填压实至设计标高并夯实; 超挖深度再大时,应报监理、设计及建设单位处理。 (7) 机械挖不到的土方,应配以人工挖掘。挖出的土方应随挖随清,槽边 1.0m以内不得堆土,并不得堆料和停置机具。槽边 2m 以外堆土不得大于 1.5m。距槽边 0.5m 应搭设防护措施 配电房工程中,基坑支护形式一般采用连续式水平支撑支 护,挡土板与被支护土方水平放置,相互紧靠,不留间隔, 然后两侧同时对称立上竖木枋,上下各顶一根撑木,撑木的排列位置选择以减少影响后面工序施工为宜,端头木锲要加钉子固定 5 基坑支护 6 (1) 土方开挖一般不宜在雨期施工,如必须在雨期施工时, 开挖工作面不宜过大,一旦开挖即应连续快速进行。 雨期施工开挖的基坑(槽)或管沟,应注意边坡稳定排(降)水 (2) 及对沟底持力层的保护。 (3) 在基础外侧挖集水井,将基坑的地下水引入集水井, 用潜水泵排走 在距基槽底实际标高 500mm 槽侧处,抄出水平线,钉上小 木橛,然后用人工将暂留土层挖走。同时由两端轴线(中心修坡和清底 线)引桩拉通线(用小线或铅丝),检查距槽边尺寸,确定槽宽标准。以此修整槽边,最后清理槽底土方 7

7 质量控制措施及检验标准 7.1 质量控制措施

7.1.1 现场负责人应根据现场情况安排技术人员负责质量监控。

7.1.2 作业人员必须熟悉工程作业流程和质量检验标准;技术岗位人员必须持有与作业相应、有效的上岗证。 7.1.3 现场负责人在进行安全技术交底时必须详细介绍本作业质量控制要点、常见的质量通病及其防治措 施。

7.1.4 作业现场必须有经审核批准的设计图纸和施工方案,作业人员必须按图施工。

7.1.5 施工质量检验一般按以下方式进行。质量检验一般采用三级检验制,施工队(组)对所施工的分项工程应进行 100%的质量自检;项目部对所负责施工的分部工程和单位工程组织质量检查,复检比例不宜低于 50%;公司对单位工程组织检查,抽检比例不宜低于 20%。

7.1.6 隐蔽工程施工完成以及全部工序作业完成(转序)时,必须提前 24 小时通知监理现场验收。

中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书 第 8部分:配网工程 [在此处键入]

7.2 质量控制点

控制点 配电房土建工程

表7.2 质量控制点表单 控制方式 W H ● S

7.3 检验标准

质量检验按《10kV~500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准 第8册:配网工程》中的Q/CSG表 8-7.25 要求执行。

基础开挖作业指导书

中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书第8部分:配网工程允许深度序号土的种类m密实、中密的砂子和碎石类土(充填11.00物为砂土)21.25硬塑、可塑的粉质黏土及粉土硬塑、可塑的黏土和碎石类土(充填31.50物为黏土)42.00坚硬的黏土(3)当土质略为松散,或超过上表规定的深