好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

变电所用无机复合材料盖板技术规范 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

无机复合材料电缆沟盖板

无机复合材料

电缆沟盖板技术条件书

(变电所用)

二○一○年九月十日

1

无机复合材料电缆沟盖板

无机复合材料电缆沟盖板

1、范围

本规范制定了无机复合材料电缆盖板产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、质量控制和产品标志、包装、运输、储存和使用范围。 2、引用标准

下列标准的相关条款可与本标准的部分条文参照使用相互冲突的地方以本标准为准。 GB175 通用硅酸盐水泥 GB8076 混凝土外加剂

GB13013 钢筋混凝土用热轧光圆钢筋 GB1499 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 GB/T14684 建筑用砂 GB/T14685 建筑用卵石、碎石

GB/T18736-2002 高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB50204-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范 JGJ63 混凝土拌合用水标准

GB/T18369 无碱玻璃纤维无捻粗纱布。 GB/J107 混凝土强度检验评定标准。 JG3064-1999 钢纤维混凝土 3、产品分类

电缆沟盖板按照承载能力分为:普通无机复合材料盖板、RPC无机复合材料盖板。 4、产品型号

盖板物理力学性能指标(表一)

承载力(kN) 序号 1 2 3 规格尺寸 (mm) 500×500×40 600×500×40 700×500×40 参考重量 (kg) 轻型 30 30 35 25 25 20 重型 48 48 38 轻型 50 50 40 重型 65 65 52 普通无机复合材料 RPC无机复合材料 备注 2

无机复合材料电缆沟盖板

4 5 6 7 8 9 10 11

800×500×40 900×500×40 1000×500×40 1100×500×40 1200×500×40 1300×500×40 1400×500×40 1550×500×40 40 45 50 55 60 65 70 78 20 18 15 15 13 13 12 10 33 28 25 23 18 18 16 15 35 30 28 25 20 20 18 18 45 38 35 32 28 28 24 22 5、版面:

按需方要求设计布置版面。 6、技术要求 6.1 原材料

6.1.1水泥:宜选用强度不低于42.5的低碱通用硅酸盐水泥。其性能应符合GB175的规定。 6.1.2 集料:细集料宜采用中粗砂,细度模数为3.2~2.3,含泥量不得大于1.0%。粗集料宜采用碎石或卵石,其最大粒径不宜大于25mm,且应小于钢筋净距3/4。砂石的其他质量应分别符合GB/T14684、GB/T14685的规定。

6.1.3 掺合料:不得对电缆沟盖板产生有害影响,使用前必须进行试验验证。

6.1.4外加剂:外加剂质量应符合GB8076的规定,严禁使用氯盐类外加剂或其他对钢筋有锈蚀作用的外加剂。

6.1.5 水:混凝土拌合用水应符合JGJ63 。 6.1.6 钢材:

盖板主筋应采用热轧带肋钢筋,其质量与性能须符合GB1499的规定。 盖板构造钢筋应采用热轧光圆钢筋,其质量与性能须符合GB13013的规定。 6.1.7无碱玻璃纤维无捻粗纱布(EC)应符合GB/T18369的规定。 6.2构造要求 6.2.1钢筋骨架

6.2.1.1纵向承力主筋不得有局部弯曲,钢筋表面不得有油污;钢筋接头时应采用对焊连接,其接头技术要求应符合GB50204-2002的规定。

3

无机复合材料电缆沟盖板

6.2.1.2骨架成型后,各部尺寸应符合下列要求: a.纵向受力钢筋间距偏差不得超过±10mm; b.构造筋间距偏差不得超过±20mm。 6.3 外观

6.3. 1产品的表面应平整、无裂纹、严重白化及分层、无明显色泽不匀。 6.3. 2产品表面标记清晰。

6.3.3产品与支承座的接触面应平整、光滑。

6.3.4产品内部不得有空鼓、蜂窝情况,直径大于5毫米的气泡不得多于3个。 6.4 产品公差应符合表二的要求 (表二)

检查项目 长 度 宽 度 允许偏差 ±2 ±1 检查项目 厚 度 平整度 允许偏差 ±1 ±2 6.5电缆沟盖板产品力学性能指标要符合表一的要求。 (经供需双方协议也可制作其他等级的沟盖板。) 6.6 保护层厚度

纵向受力钢筋的净保护层厚度不得小于10mm。 7、电缆沟盖板检验规则

7.1 产品检验分为出厂检验和型式检验 7.1.1产品出厂前应进行出厂检验。 7.1.2有下列情况之一时应进行型式检验: ①正常生产一年时;

②当产品结构、原材料、生产工艺有较大改变时; ③停产半年以上恢复生产时;

④出厂与上一次型式检验结果有较大差别时; ⑤国家或地方质量监督机构提出进行型式检验要求时。 7.2 检验项目 7.2.1出厂检验

7.2.1.1检验内容:包括混凝土抗压强度、电缆盖板外观质量、尺寸偏差和裂缝荷载检验。

4

无机复合材料电缆沟盖板

7.2.1.2批量和抽样:以同种类、同规格产品500件为一批但在三个月内生产不足500件时仍作为一批随机抽取10件进行检验。 7.2.2型式检验

7.2.2.1检验内容:包括混凝土抗压强度、沟盖板外观质量、尺寸偏差。需要时经双方协商可增加检验项目。

7.2.2.2批量和抽样:在不少于100件同种类、同规格产品随机抽取10件进行外观质量和尺寸偏差检验在检验合格的产品中随抽取2件进行承载能力检验。 7.3 检验方法

7.3.1外观的检测:在充足的光源下目测。 7.3.2尺寸偏差检验:使用钢尺和卷尺测量。

7.3.3承载能力试验(沟盖板承载力试验安装如图1所示)。 7.3.3.1测力表的量程范围应使试验载在其量程的30%~80%之间。

7.3.3.2配套支座支承面应与沟盖板接触面匹配且平整支撑宽度为两端各100mm。 7.3.3.3集中荷载作用点在电缆沟盖板的正中间。

7.3.3.4裂缝荷载检验以1KN/S 3KN/S的速度加载,按裂缝荷载值分级加荷,每级加荷量为裂缝荷载的20%,恒压1min,逐级加压至出裂缝或表2规定的裂缝荷载,然后以裂缝荷载的5%的级差继续加载,同时用塞尺读数显微镜测量裂缝的宽度,当裂缝宽度达到0.2mm时,读取的荷载值即为裂缝荷载值。 7.3.3.5破坏荷载检验读取裂缝荷载值后继续按表2规定的破坏荷载分级加荷每级加荷为破坏荷载的20%恒压1min逐级加荷至表2规定的破坏荷载值再继续按破坏载值的5%的级差加载至破坏读取检查沟盖板的破坏荷载值。

7.4 判定规则

7.4.1混凝土立方体抗压强度应不低于50Mpa;

7.4.2所抽捡的10件样品中外观质量与尺寸偏差不符合标准要求的样品 不超过2件则判该批产品外观质量和尺寸偏差合格。

7.4.3承载能力:所抽的两件样品的承载能力检验都合格则判定该批产品的承载能力合格,若出现一

5

变电所用无机复合材料盖板技术规范 

无机复合材料电缆沟盖板无机复合材料电缆沟盖板技术条件书(变电所用)二○一○年九月十日1无机复合材料电缆沟盖板无机复合材料电缆沟盖板1、范围本规
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
24ipt6k3zh99g5m14buv
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享