好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

10KV及以下架空配电线路1

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

10KV及以下架空配电线路

安装工艺要求

一、 电杆基坑及基础埋设

1、 基坑施工前的定位符合下列规定:

⑴、直线杆顺线方向位移,10KV及以下架空电力线路不应超过设计档距的3%,直线杆横线路方向位移不超过50mm。

⑵、转角杆、分支的横线路、顺线路方向的位移均不应超过50mm。 2、 电杆基础坑深应符合设计规定。电杆基础坑深度允许偏差应为

+100mm、-50mm。同基基础坑在允许偏差范围内按最深一坑操平。 3、 双杆基坑应符合下列规定: ⑴、根开的中心偏差不应超过±30mm。 ⑵、两杆坑深宜一致。

4、 基坑回填土应符合下列规定: ⑴、土块应打碎。

⑵、10KV及以下架空电力线路基坑每回填30mm应历夯一次。 ⑶、松软土值的基坑,回填土时应增加夯实次数或采取加固措施。 ⑷、回填土后的电杆基础宜设防沉土层。土层上部面积不宜小于坑口面积;培地高度应超出地面300mm。 二、 电杆组与绝缘子安装

1、 单电杆立好后应正直,位置偏差应符合下列规定: ⑴、直线杆的横向位移不应大于50mm。

⑵、10KV及以下架空电力线路杆梢的位移不应大于杆梢直径的1/2。 ⑶、转角杆的横向位移不应大于50mm。

⑷、转角杆应向外角预偏紧线后不应向内角倾斜,向外角的倾斜,其

杆梢位移不应大于杆梢直径。

2、 终端杆立好后,应向拉线侧预偏。期预偏值不应大于杆梢直径。

紧线后不应向受力倾斜。

3、 以螺栓连接的构件应符合下列规定:

⑴、螺栓应与构件面垂直,螺头平面预构件间不应有间隙。 ⑵、螺栓紧好后,螺杆丝扣露处的长度,单螺母不应少于两个螺距;双螺母可预螺母相平。

⑶、当必须加垫圈时,每端垫圈不应超过2个。 4、 螺栓的穿入方向应符合下列规定:

⑴、 对立体结构:水平方向由内向外垂直方向由下向上。 ⑵、 对平面结构:顺线路方向,双面构件内由向外,单面克件由送

电侧穿入或按统一方向,横线路方向,两侧由内向外,中间由左向右(面向受电侧)或按统一方向;垂直方向,由下向上。 5、 线路单横担的安装,直线杆应装于受电侧;分支杆90°转角杆

(下)及终端杆应装于拉线侧。

6、 横担安装应平正,安装偏差应符合下列规定:⑴、横担端部上

下歪斜不应大于20mm;

⑵、横担端部左右扭斜不应大于20mm;

⑶、 双杆的横担,横担与电杆连接处的高差不应大于连接距离的

5/1000;

7、 电杆组立后(未架线),杆位横向偏离线路中心线不应大于

50mm。

三、 拉线安装

1、 拉线安装应符合下列规定:

A、 安装后对地平面夹角与设计值的允许偏差,应符合下列规定: ⑴、10KV及以下架空电力线路不应大于3°; ⑵、特殊地段应符合设计要求。

B、 承力拉线应与线路方向的中心线对正,分角拉线与线路分角线

方向对正;防风拉线应与线路方向垂直。

C、 跨越道路的拉线,应满足设计要求,且对通车路面边缘的垂直

距离不应小于5m。

D、 当采用UT线夹及楔形线夹固定安装时,应符合下列规定: ⑴、安装前丝扣应涂润滑剂;

⑵、线夹右极与拉线接触应紧密,受力后无滑动现象,母夹凸肚在尾线侧,安装时不应损伤线股;

⑶、拉线弯曲部分不应有明显松股,拉线断头处与拉线主线应固定可靠,线夹处,露出的尾线长度为300~500mm(公司规定:一般为400mm),线尾回关后与本线扎率(应采用直径不大于3.2mm的镀锌铁线绑扎固定),同一电杆拉线的尾线长度应统一。

⑷、当同一组拉线使用双线夹并采用连接时,其尾线端的方向应统一。 ⑸、UT型线夹的螺扣应露扣,并应有不小于1/2螺杆丝扣长度可供调紧,调整后,UT型线夹的双螺母应并紧。

2、 混凝土电杆的拉线当装设绝缘子时,在断拉线情况下,拉线绝

缘子距地面不应小于2.5m(设计为2.7m);拉线绝缘子的两端最

小缠绕长度应符合下表的规定。 最小缠绕长度

钢绞线截面(mm2) 25 35 50 最小缠绕长度(mm) 200 250 300 3、拉线固定位置应按设计规定,当无设计要求时,拉线一般固定在横担下不大于0.3m处,与电杆夹角为450,若各地形限制,可适当减少,但不应小于300。 三、跳线安装

1、10~35KV架空电力线路当采用并沟线夹连接引流线时,线夹数量不应少于2个。

2、10KV及以下架空电力线路的引流线(跨接线或弓子线)之间,引流线与主干线之间的连接应符合下列规定: (1)、不同金属导线的连接应有可靠的过渡金具。

(2)、同金属导线,当采用绑扎连接时,绑扎长度应符合下表的规定。

绑扎长度值

导线截面(mm2) 35及以下 50 70

绑扎长度(mm) ≥150 ≥200 ≥250

10KV及以下架空配电线路1

10KV及以下架空配电线路安装工艺要求一、电杆基坑及基础埋设1、基坑施工前的定位符合下列规定:⑴、直线杆顺线方向位移,10KV及以下架空电力线路不应超过设计档