好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

地下防水工程施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

地下防水工程施工方案

地下防水工程施工方案

针对本合同段防水要求,我们将采取“以防为主、堵排结合、刚柔相济、多道防线、因地制宜、综合整治”的原则,确保防水工程的施工质量。

(一)结构砼自防水:

本工程主体结构采用的混凝土为抗渗等级为P6的C35混凝土,混凝土采用标号不低于425号的普通硅酸盐水泥或其它低水化热水泥,并在防水砼中掺入适量粉煤灰和高性能减水剂,控制水胶比、塌落度及入模温度,降低温差收缩和干燥收缩带来的不良影响,提高砼抗裂、防渗要求,增强砼的自防水能力。

1、优化混凝土配合比:

在满足泵送条件下使用较小的水灰比,骨料有良好级配,使之空隙率最小,借以尽可能的减小混凝土的干缩和终凝前的塑性收缩。

在混凝土中掺加矿渣微粉和粉煤灰代替水泥。矿物掺加料,特别是质量良好的粉煤灰对改善混凝土的性能起着举足轻重的作用。粉煤灰的掺加不但因大量减少了水泥用量而使水化热大大降低,(在绝热状态下,每减小100kg水泥,可使混凝土降低温度10℃),而且能减缓水泥浆体在搅拌和运输过程中絮凝的倾向,推迟水化热发展的时间,降低混凝土初期的温升速度;使混凝土的坍落度经时损失大大减小。实验表明1h的损失可以控制在10~20mm,2h内可控制在35~50mm,便于泵送和施工操作。同时在提高混凝土流动性的基础上改善了抗离析性能,减少了混凝土的泌水,有利于体积的稳定。

根据使用要求不同掺加不同的高效减水剂,缓凝剂或复合外加剂。同时掺入膨胀剂形成具有补偿收缩作用的混凝土。

2、混凝土的施工防裂措施:

施工中制订出从浇筑顺序、施工缝留置、浇筑程序、振捣要求到收活的作法,以至养护等整套工艺。严格按操作规程进行,控制混凝土的塑性收缩、温度收缩和干缩,使之尽量减小,确保混凝土早期不开裂或不出现有害裂缝。

合理的划分流水段,设置施工诱导缝,混凝土浇注完毕后养护及时合理,可以防止大部分有害裂缝的发生。

(二)外包防水层施工:

结构外侧施做全包柔性防水层,形成一个封闭的防水层,以达到止水的目的。根据设计要求,柔性防水层施工采用自粘型高分子防水卷材。施工过程中卷材接缝和细

1

地下防水工程施工方案

部节点粘接密封牢固,以保证防水效果。

1、找平层、保护层施工: (1)基面处理:

要求基面平整度满足D/L≤1/20。D:相邻两凸面间的最大深度,L:相邻两凸面间的最小距离。找平层表面的凹凸不平做到平缓过渡,不允许有直角凹凸部位。基面洁净、平整、坚实,不得有疏松、起砂、起皮现象。

不平整部位采用1∶2.5水泥砂浆圆顺地覆盖处理,当基面条件较差时,可先铺设400g/m2的土工布缓冲层进行保护。

基层表面可潮湿,但不得有明水流,否则进行堵或临时引排。 将地下连续墙凸面凿平,凹面凿毛,用同标号砂浆抹平墙面。 (2)砂浆找平层施工:

结构侧墙和底板外侧铺设防水材料时,需在基面上施做砂浆找平层。

施工前用净水润湿混凝土表面,做到混凝土表面坚实、平整、洁净、无油污、无灰尘。

水泥砂浆分段铺抹,表面压光,总厚度不小于20mm。

灰浆的拌制采用机械拌制,严格按配合比计量,随用随拌,防止离析和初凝,保证灰浆的和易性。

砂浆找平层连续施工,不留施工缝,施工时保证厚度均匀。

结构阴阳角均做成圆弧,阴角处圆弧半径不小于100mm,阳角处圆弧半径不小于50mm。

施工完毕后立即进行养护,保持防水层表面经常湿润,养护温度不小于5℃,养护时间不小于14天。

(3)细石混凝土保护层:

结构底板防水层敷设后施作一层C20细石混凝土保护层。细石混凝土采用人工摊铺,摊铺速度不能太快,防止将铺好的防水层损坏。采用平板振捣器轻振,最后由人工抹平。

(三)防水层施工:

1、本工程底板防水采用潮湿基层空铺法进行施工,侧墙立面采用湿铺法施工。 2、防水材料要求:

2

地下防水工程施工方案

序号 1 可溶物含量g/m≥ 2项目 3mm 4mm 压力,Mpa≥ 保持时间,min≥ 性能要求 2100 2900 0.3 120 800 2 不透水性 3 拉力,N/50mm≥ 纵向 横向 纵向 横向 5 低温柔度,℃ -25 无裂痕 -22 无裂痕 4 最大拉力时延伸率,%≥ 40 6 热老化后低温柔度,℃ ⑶清除基层表面的杂物,在基层阴、阳角施工防水附加层,转角两侧各半。 ⑷将自粘卷材空铺于基层上(下表面卷材隔离膜可全部揭掉,也可保留),相邻卷材之间为搭接,搭接前,先揭除卷材搭接边处的隔离膜,粘贴后,随即用力排出空气,使卷材搭接边粘结严密。

⑸防水层施工完成后,揭掉自粘卷材上表面的隔离膜,浇筑细石混凝土保护层。 2、卷材施工操作流程: (1)工艺流程:

清理基层→配制粘结剂→铺贴自粘卷材→拍打→晾放→卷材密封收头→细部节点处理→防水层质量检验→施工防护层。

(2)操作要点及技术要求: 1)局部找平:

用水泥砂浆将局部起鼓、反砂部位剔除后进行找平,使防水基层达到防水要求。 2)基层处理:

基层必须满足干净、坚实、平整的要求;对基层含水率不作要求,但不得有明水。 3)细部处理:

根据《地下工程防水技术规范》要求做阴阳角,阴阳角做成圆弧形,阴角最小半径50mm,阳角最小半径20mm。

3

地下防水工程施工方案

4)铺贴防水卷材:

卷材试铺定位后除去底面隔离纸,进行铺贴,并进行排气、辊压、粘结。必要时再用喷灯均匀细致地加热密封一遍搭接缝。

5)检查验收:

边施工边检查卷材搭接缝的质量,检查时用螺丝刀检查接口,发现不实之处及时修补,不得留任何隐患,现场施工人员、质检员必须跟班检查,检查合格后方可进行下一道工序施工。

⑹待自检合格后报请甲方按照国标《地下工程防水技术规范》及《地下防水工程质量验收规范》验收,验收合格后方可进入下一道工序施工。

(3)防水工程验收:

1)防水层的施工中,每一道防水层完成后由专人进行检查验收,合格后方可进行下一道防水层的施工。

2)在施工中按照规定做好分项工程的交接检查,接受甲方单位的验收,未经检查验收,不得进行下道工序的施工;合格后方可进行下一道工序的施工。

4)该工程的防水验收严格按《地下防水工程质量验收规范》(GB50208)施工方案执行,按相关规定提交防水工程竣工资料。

(4)施工注意事项:

1)底板所有防水部位均可采用空铺法施工,立面施工时,在自粘边位置距离卷材边缘10mm-20mm内,每隔400mm-600mm进行机械固定,并保证固定位置被卷材完全覆盖,以免因卷材自重而使防水层向下滑脱。

3)相邻两排卷材的短边接头相互错开1/3幅宽以上(不包括防水层自身甩头、接头部位,下同),以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不平服。

(5)成品保护:

1)防水层施工完毕后,及时进行验收,验收合格后,及时施工保护层。未进行保护的防水层不得在防水层上托运重型器具和运输设备。

2)在防水层的施工中,操作人员均穿软底鞋,严禁穿带钉子鞋进入现场,以免损坏防水层;如发现卷材有破损及时修复。

(2)卷材粘贴质量要求:

项目 自粘聚合物改性沥青防水4

地下防水工程施工方案

卷材粘合面 剪切状态下的粘合性 (卷材-卷材) 粘合剂剥离强度 (卷材-卷材) 与混凝土粘接强度 (卷材-混凝土) 标准试验条件(N/10mm)≥ 标准试验条件(N/10mm)≥ 浸水168小时后保持率(%)≥ 标准试验条件(N/10mm)≥ 40或卷材断裂 15或卷材断裂 70 15或卷材断裂 4、水泥砂浆防水层施工: (1)原材料及配合比要求

1)防水砂浆所用的水泥宜选用不低于32.5的普通硅酸盐水泥、膨胀水泥,在受侵蚀介质作用时,水泥应按设计要求选用。

2)防水砂浆所用的防水剂宜采用氯化物金属类的防水剂、氯化铁防水剂、无机铝盐防水剂、膨胀剂以及聚合物外加剂。

3)砂应采用洁净的中砂,最大粒径不得大于3mm,并应符合《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ52-92)标准的规定。同时,含泥量、硫化物和硫酸盐含量应符合 高标号混凝土用砂的要求。

4)拌制混凝土使用的水,应采用不含有害物质的洁净水,一般采用饮用水。 5)各种原材料在用于工程施工前均需进行性能检验,并得到监理工程师的认可后方可使用。

6)素浆和水泥砂浆的配合比,应根据防水要求,原材料性能、施工方法和设计要求通过试验确定。

(2)水泥砂浆防水层施工工艺 1)工艺流程:

基层清理→刷素水泥浆结合层→铺防水砂浆并抹平→养护。 2)施工方法:

基层清理:首先应进行基层清理,清除板面上的杂物、粉尘并用水清洗干净。 刷素水泥浆结合层:宜刷水灰比为0.4~0.5的素水泥浆,并控制一次涂刷面积不宜过大。

打灰饼、冲筋:根据+50cm水平线,在地面四周做灰饼,然后拉线打中间灰饼,

5

地下防水工程施工方案

地下防水工程施工方案地下防水工程施工方案针对本合同段防水要求,我们将采取“以防为主、堵排结合、刚柔相济、多道防线、因地制宜、综合整治”的原则,确保防水工程的施工质量。(一)结构砼自防水:本工程主体结构采用的混凝土为抗渗等级为P6的C35混凝土,混凝土采用标号不低于425号的普通硅酸盐水泥或其它低水化热水泥,并在防水砼中掺入适量粉