技术交底记录

工程名称 分项工程名称 交底内容: 节能大厦 电杆上路灯安装 2021年10月15日

分部工程 施工单位 施管表5

建筑电气工程 中天宝业集团 依据标准: ?建筑工程施工质量验收统一标准?GB50300-2001 ?建筑电气工程施工质量验收标准?GB50303-2002 1、范围 本工艺标准适用于架空线路水泥电杆上的路灯安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1所采用的设备、器材及材料应符合国家现行技术标准的规定,并应有产品质量合格证。设备应有铭牌。 2.1.2灯具: 2.1.2.1配件应齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等现象。 2.1.2.2灯头线截面不应小于:铜线—1.mm;铝线—2.5mm。 222.1.3针式绝缘子: 2.1.3.1瓷件与铁件应结合紧密,铁件镀锌良好。 2.1.3.2瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷。 2.1.3.3严禁使用硫磺浇灌的绝缘子。 2.1.4绝缘导线: 2.1.4.1不应有扭绞、死弯、断裂及绝缘层破损等缺陷。 2.1.4.2引下线截面不应小于:铜线—1.5mm;铝线—2.5mm;额定电压不应低于500V。 222.1.5灯架、抱箍 2.1.5.1外表应光洁,无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。 2.1.5.2应热镀锌,遇有局部锌皮剥落者,除锈后应涂刷红樟丹及油漆。 2.1.6螺栓: 交底单位 交 底 人

接收单位 接 收 人 技术交底记录

工程名称 分项工程名称 交底内容: 2.1.6.1螺栓外表不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀等现象,螺栓与螺母应配合良好。 2.1.6.2金属上的各种联结螺栓应有防松装置,采用的防松装置应镀锌良好、弹力适宜、厚度符合规定。 2.1.7其它材料、熔断器、绝缘绑线、软塑料管、橡胶布、黑胶布等。 2.2主要机具: 2.2.1滑轮、手锤、活扳手、尼龙绳。 2.2.2水平尺、卷尺、脚扣、平安带、高凳等。 2.3作业条件: 2.3.1灯架制作已完毕。 2.3.2架空线路施工已完成。 节能大厦 电杆上路灯安装 2021年10月15日

分部工程 施工单位 施管表5

建筑电气工程 中天宝业集团 3、操作工艺 3.1工艺流程: 灯架、灯具安装→配接引下线→试灯 3.2灯架、灯具安装: 3.2.1按设计要求测出灯具〔灯架〕安装高度,在电杆上划出标记。 3.2.2将灯架、灯具吊上电杆〔较重的灯架、灯具可使用滑轮、大绳吊上电杆〕,穿好抱箍或螺栓,按设计要求找好照射角度,找好平正度后,将灯架紧固好。成排安装的灯具其仰角应保持一致,排列整齐。 3.3配接引下线:将针式绝缘子固定在灯架上,将导线后端在绝缘子上绑好回头,并分别与灯头线、熔断器进行连接。将接头用橡胶布和黑胶布半幅重叠各包扎一层。然后,将导线的另一端拉紧,并与路灯干线背扣后进行缠绕连接。 3.3.1每套灯具的相线应装有熔断器,且相线应接螺口灯头的中心端子。 3.3.2引下线与路灯干线连接点距杆中心应为400~600mm,且两侧对称一致。 3.3.3引下线凌空段不应有接头,长度不应超过4m,超过时应加装固定点或使用钢管引线。 3.3.4导线进出灯架处应套软塑料管,并做防水弯。 交底单位 接收单位 交 底 人

接 收 人 技术交底记录

工程名称 分项工程名称 节能大厦 电杆上路灯安装 2021年10月15日

分部工程 施工单位 施管表5

建筑电气工程 中天宝业集团 交底内容: 3.4试灯:全部安装工作完毕后,送电、试灯,并进一步调整灯具的照射角度。 4、质量标准 4.1主控工程 4.1.1电杆坑、拉线坑的深度允许偏差,应不深于设计坑深1OOmm、不浅于设计坑深50mm。 4.1.2架空导线的弧垂值,允许偏差为设计弧垂值的±5%,水平排列的同档导线间弧垂值偏差为+-50mm。 4.1.3变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接,接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。 4.1.4杆上变压器和高压绝缘子、高压隔离开关、跌落式熔断器、避雷器等必须按GB50303-2002第3.1.8条的规定交接试验合格。 4.1.5杆上低压配电箱的电气装置和馈电线路交接试验应符合以下规定: 4.1.5.1每路配电开关及保护装置的规格、型号,应符合设计要求; 4.1.5.2相间和相对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ; 4.1.5.3电气装置的交流工频耐压试验电压为1kV,当绝缘电阻值大于1OMΩ时,可采用2500V兆欧表摇测替代,试验持续时间1mm,无击穿闪络现象。 4.1.6庭院灯安装应符合以下规定: 4.1.6.1每套灯具的导电局部对地绝缘电阻值大于2MΩ: 4.1.6.2立柱式路灯、落地式路灯、特种园艺灯等灯具与根底固定可靠,地脚螺栓备帽齐全。灯具的接线盒或熔断器盒,盒盖的防水密封垫完整。 4.1.6.3金属立柱及灯具可接近裸露导体接地(PE)或接零(PEN)可靠。接地线单设干线,干线沿庭院灯布置位置形成环网状,且不少于2处与接地装置引出线连接。由干线引出支线与金属灯柱及灯具的接地端子连接,且有标识。 4.2一般工程 4.2.1拉线的绝缘子及金具应齐全,位置正确,承力拉线应与线路中心线方向一致,转角拉线应与线路分角线方向一致。拉线应收紧,收紧程度与杆上导线数量规格及弧垂值相适配。 交底单位 交 底 人 接收单位 接 收 人