是1.04元/小时,由于是低温运行,机油珠乳化现象要降60%,液击碳化现象要降50%,这两者都是严重影响油隔、油/气分离器寿命性能的致命因素。
在我公司对贵司的热水系统改造完成后,将可把空压机的运行温度降低至最佳范围之内,从而降低空压机的维护成本并极大地提高空压机的使用寿命。
.
.
第三部分 工程设计方案详解
3.1 设计原则
1、方便使用,随时为员工提供生热水。 2、设备安装简便。 3、设备维修及使用安全 4、环保无污染 5、节约成本和资源 6、热转换效率高等原则
3.2 设计标准及依据
(1)贵方提供的数据及相关要求
(2)《最新热交换器设计计算与传热强化及质量检验标准规范实用手册》 (3)《余热资源回收利用节能监测方法》DB 12/T 051.5-2003 (4)《余热资源回收利用的评价方法》DB 31/T 154-1999
(5)《工业余热术语、分类、等级及余热资源量计算方法》GB/T 1028-2000 (6)《螺杆空压机的选用与节能》
(7)《热交换器.区域供暖用水换热器.确定性能数据的试验程序》BS EN 1148-1999 (8)《热交换器.供热系统用水/水热交换器.确定功率数据的测试方法》EN 1148-1998 (9)、《采暖卫生工程施工验收规范》GB/T242-85 (10)、《钢结构设计规范》GB50017-2003
(11)、《建筑给排水及采暖卫生工程施工质量验收规范》GB50242-2002 (12)、《给水排水制图标准》GB/T50106-2001
(13)、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92
3.3工艺流程
3.3.1 工艺核心技术
使用我公司的专利产品—螺杆式空压机余热利用装置,回收螺杆式空压机运行过程中产生的多余热量,可以不消耗其他资源,在空压机的运行过程中,获得设计所需的水量和水温。
.
.
3.3.2 工艺流程图
补充水喉
循环水泵
空压机热泵 保温水箱 取用热水
3.3.3 工艺流程说明
整个流程中空压机产生余热提供热源,在热泵中热交换而产生热水,热水流经原供热系统,存到保温水箱,再由供热系统将热水送到全厂各宿舍楼使用,而不使用的热水经由保温水箱中回流到循环水泵重新加热。整个循环过程由循环水泵完成,补充水位由温度控制器和水位控制器完成。
3.4 设计计算与材料明细
3.4.1 热交换器的设计
1、热交换器的确定
贵公司现有螺杆式空压机13台,每一台安装与其功率相匹配的专用换热装置,其性能指标如后所示。
2、热交换器每小时集热量计算(SM-50P,100P,150P,200P)
.