技术交底记录
施工单位 : 编号: 工程名称 交底内容: 施工部位 一、施工准备 1、材料准备 1.1 )200厚厨卫隔墙采用强度等级MU10页岩多孔砖,内隔墙采用强度等级MU5页岩空心砖,空心砖容重不大于11kN/m3。; 1.2女儿墙、电梯井道隔墙及设备管道井、水泵房隔墙采用强度等级MU10页岩多孔砖,多孔砖容重不大于16.4kN/m3。 1.3 外墙采用加气混凝土砌块,容重不大于9.1kN/m3。 1.4 植筋结构胶。 1.5砌筑砂浆:地坪以下埋在土中的墙体及外墙采用M5水泥砂浆砌筑,其它墙体采用M5混合砂浆砌筑。 1.6填充墙沿柱、墙全高设置2根6.5@600拉结钢筋,拉结钢筋沿墙长贯通设置。构造柱布置(除结施说明外)详建施平面图纸,所有构造柱、边框均需后浇,构造柱、边框配筋详附图一 2、机具准备 预拌砂浆储存罐,5mm筛子、手推车、大铲、铁锹、刀锯、带齿刃、线锤、托线板、小白线、灰桶、铺灰铲、小锤、小水桶、水平尺、砂浆吊斗及垂直运输工具等。 3、作业条件 3.1 主体结构施工完毕,且已经通过五方验收。 3.2 弹出的轴线、墙线、门窗洞口线经复合无误后办完预检手续。 3.3 施工部位按栋号划分,施工部位植筋工程必须通过监理验收,合格后方可砌筑。 3.4现场器材存放场地应夯实,平整,不应积水,码放整齐。装运过程轻拿轻放,避免损坏。并按规定地点堆放,避免减少二次倒运。 3.3根据墙体尺寸和砌块规格,砌筑前进行平面排版设计,尽可能地减少现场切割量。根据砌块厚度与结构净空高度及门窗洞口尺寸切实安排好立面、剖面的排版设计,避免浪费。 3.4 砌体混凝土块的部位在结构墙体上按+1000mm标高线分层划出砌块的层数,安排好灰缝的厚度。或制作皮数杆。 3.5 砌墙的前一天,应将加气混凝土砌块进行洒水湿润,特别是砌筑面必须提前洒水湿润,保证砌体粘结牢固。
3.6遇有穿墙管线,应预先核实其位置、尺寸。以预留为主,减少事后剔凿破坏墙体稳定。 3.7样板领路制度: 为统一填充墙施工工艺和施工质量,每一工序施工均根据监理工程师要求采用样板领路制度。即各工序施工前,先按技术交底要求,在进度较快的实验楼做好样板,由监理工程师检查符合质量要求,待监理工程师检查验收合格并书面确认后,方可进行大面积施工。 图一
二、施工工艺 基层处理→墙体放线、砌块浇水→焊接墙拉筋、绑扎构造柱钢筋→砌筑→构造柱、圈梁浇筑→收尾→验收 1、 基层处理:将砌筑加气混凝土墙根部的砖或混凝土带上表面清扫干净,用砂浆找平拉线,用水平尺检查其平整度。卫生间及水暖井墙均向上做一道高出建筑地面200mm的C20混凝土翻边。 2、 墙体放线:根据设计图纸要求进行弹线,在相应的部位弹好墙身门洞口尺寸线,在结构墙柱上弹好立面边线。施工时砌块的含水率要控制在15%以下,砌块砌筑前24h浇水湿润,砌筑面要达到饱和面干状态。 3、 焊接墙体拉结筋,墙体拉结钢筋应与主体施工是预埋的钢筋进行有效焊接,焊接时采用双面搭接焊,搭接长度≥6d。如预埋钢筋位置偏差太大时可采用植筋措施进行补救,植筋必须使用HRB400级钢筋。 4、 砌筑砌块: (1)砌筑时按墙宽尺寸和砌块的规格尺寸、排版设计进行排列摆块,不够整块时可以锯割成需要的尺寸,但不得小于砌块长度的1/3(600×1/3mm)。竖缝宽20mm,水平灰缝15mm为宜。砌筑时,满铺满挤,上下丁字错缝,搭接长度不宜小于砌块长度的1/3,转角处相互咬砌搭接。应在水平灰缝设置2φ6的拉结钢筋,拉结钢筋长度应不小于700mm。 加气混凝土砌块墙搭接≤150时 加气混凝土砌块墙的转角处、交接处砌法 拉结筋设置 (2)砌体墙与柱连接处,必须按设计要求设置拉结筋。竖向间距为500mm(按砌体高度调整),埋压2Φ6钢筋。埋直平铺在水平灰缝内,两端伸入墙内不小于700mm,拉结筋末端需要做90°弯钩,平直段长度不少于5d。 (3)填充墙应沿框架柱全高每隔500mm设2Φ6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7、8、9度时全长贯通。当墙长度大于5m时,在墙长中部设钢筋混凝土构造柱,无翼墙(悬墙)端头亦应设置构造柱,构造柱截面:墙厚×200,配筋4Φ12、Φ6@200(图1)。当墙高度大于4m时,在墙中部或门窗顶部设与柱连接且沿墙全
长贯通的钢筋混凝土水平系梁,截面尺寸为:墙厚×200,配筋:Φ10、Φ6.5@300。内、外砖墙砌筑至顶部做法:当墙体长度<5m时,应待下部平砌砖墙沉实后(一般在砌筑七天后)用水泥砖斜砌顶紧,砖倾斜度为75°左右(图2)。门窗洞口过梁支承长度≥墙厚且≥250。过梁底标高为洞顶标高。本工程砌体内钢筋混凝土构造柱均应先砌墙后浇筑,并应设置马牙槎及墙体拉结钢筋。 (4)-2.250米至±0.000米墙体使用MU10页岩烧结砖及M10水泥砂浆砌筑,完工后,在墙身标高-0.060米处设墙宽×150mm高防潮地圈梁(如图),抹1:2水泥砂浆20厚内掺5%(水泥重量)防水剂。 (5)填充墙砌体在转角处及纵横墙交接处,应同时砌筑,当不能同时施工时,应留成斜槎。 (6)门窗洞口两侧应按要求设置不少于3组水泥预制块。100mm厚墙体上门口应设置抱框柱,具体如图。 (7)门垛到柱(墙)边或出墙边100mm,所有短于200的墙肢均采用C25混凝土构造柱。 (8)内外墙均应现砌筑不少于3皮(≥200mm)的MU10水泥砖导墙。 (9)应严格按皮数杆控制墙体水平高度,按要求留置150mm高用于顶砖。 (10)砌体填充上门窗洞口应设置钢筋混凝土过梁
(11)加气混凝土砌块墙上不得留设脚手眼。 (12)每一楼层内的砌块墙体应连续砌完,不留接搓。如必须留搓时应留成斜搓, 或在门窗洞口侧边间断。 (13)砌筑砂浆均应盛入贮灰器中。如砂浆出现泌水现象,应在砌筑前再次拌合。砂浆应随拌随用。水泥砂浆和水泥混合砂浆必须分别在拌成后3h和4h内使用完毕;当施工期间最高气温超过30℃时,必须分别在拌成后2h和3h内使用完毕。对掺用缓凝剂的砂浆,其使用时间可根据具体情况延长。 (14)砂浆试块的留置:每层且不超过250m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆留置1组标准养护试件,在砂浆搅拌机出料口随机取样制作砂浆试块(同盘砂浆只应制作一组试块)。同条件养护试件留置不少于3组。 (15)混凝土试块的留置:每层且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于1次;每次取样应至少留置1组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定,且不少于4组。