国电电力甘肃新能源开发有限公司 红柳洼光伏电站倒闸操作票
№: 操作任务 操作 顺序
开 始 终 了 _____________年_____月_____日_____时_____分 _____________年_____月_____日_____时_____分 35KV甲母Ⅰ进线3511开关由冷备用转热备用 操 作 项 目 时 分 1
1. 得站长令:35KV甲母Ⅰ进线3511开关由冷备用转热备用 2. 查35KV甲母运行正常 3. 查#1升压变压器高压侧开关35111开关在试验位 4. 查#1升压变压器高压侧3511丙丁1接地刀闸确在断位 5. 查#2升压变压器高压侧开关35112开关在试验位 6. 查#2升压变压器高压侧3511丙丁2接地刀闸确在断位 7. 查#7升压变压器高压侧开关35117开关在试验位 8. 查#7升压变压器高压侧3511丙丁7接地刀闸确在断位 9. 查#8升压变压器高压侧开关35118开关在试验位 10. 查#8升压变压器高压侧3511丙丁8接地刀闸确在断位 11. 查35KV甲母Ⅰ进线3511开关确断 12. 查35KV甲母Ⅰ进线3511开关柜内清洁无杂物 13. 测量35KV甲母Ⅰ进线3511开关回路绝缘电阻合格 14. 查35KV甲母Ⅰ进线3511开关控制方式在“就地”位置 15. 将35KV甲母Ⅰ进线3511开关摇至试验位置 16. 给上35KV甲母Ⅰ进线3511开关二次插件 17. 合上35KV甲母Ⅰ进线3511开关储能电源开关 18. 合上35KV甲母Ⅰ进线3511开关控制电源开关 19. 合上35KV甲母Ⅰ进线3511开关测控电源开关 20. 查35KV甲母Ⅰ进线3511开关智能操作器面板显示与开关实际位置对应,无异常报警,保护压板投退正确 21. 做35KV甲母Ⅰ进线3511开关静态跳合闸试验良好 22. 查35KV甲母Ⅰ进线3511开关确断 国电电力甘肃新能源开发有限公司 红柳洼光伏电站倒闸操作票
№: 23. 断开35KV甲母Ⅰ进线3511开关控制电源开关 24. 将35KV甲母Ⅰ进线3511开关摇至工作位置 25. 合上35KV甲母Ⅰ进线3511开关控制电源开关 26. 将35KV甲母Ⅰ进线3511开关控制方式切“远方”位置 27. 汇报站长:35KV甲母Ⅰ进线3511开关已由冷备用转为热备用 危 险 点 分 析 控 制 票 序号 备 注 操 作 危 险 点 控 制 措 施 操作时,如出现部分项目不需要执行的情况,应在不执行项前面的标记栏打“×”,并在备注栏注明打“×”原因。 操作人: 监护人: 值班负责人: 站长:
2