【安全生产】风机停风安全技
术措施
xxxx年xx月xx日
xxxxxxxx集团企业有限公司
Please enter your company's name and contentv
山 西 长 治 郊 区
三 元 吉 祥 煤 业 有 限 公 司
风 机 停 风 安 全 技 术 措 施
二○一一年
山西长治郊区三元吉祥煤业有限公司
风 机 停 风 安 全 技 术 措 施
为加强矿井因停电、故障、检修等原因造成风机停风的应急响应管理,便于全矿井停风期间的调度、撤人,以及明确恢复主要通风机送风后入井操作程序,确保矿井通风安全,特编制本措施,各单位、部门务必遵照实施。
一、停电停风组织管理
1、矿成立专门的停电停风领导组,负责停电停风期间的组织领导工作。 组 长:郭守印 副组长:孛树勋
成 员:邓补明 施建达 王育林 常欧阳 郝向阳
徐毅伟 苏永瑞 谢 义 冯 广
领导组下设指挥部,指挥部设在矿调度室,发生全矿性无计划停电停风时,领导组成员必须在10min内赶到调度室,指挥协调停电停风处理工作。 职责分工:
郭守印:负责全矿井停电停风期间的组织协调工作。 孛树勋:负责全矿井停电停风期间停、送电指挥协调工作。
施建达:负责全矿井停电停风期间“一通三防”工作指挥协调工作及
局部通风机停风期间的组织协调工作。
邓补明:负责全矿性停电停风期间人员撤离组织协调工作。
王育林:负责全矿性停电停风期间全关管理工作及复电后入井操作督
查工作。
常欧阳:负责停电停风期间“一通三防”工作落实督办及复电后独头
开掘巷道的瓦斯排放工作。
郝向阳:负责全矿井停电停风期间安全监控运行指挥协调工作。 徐毅伟:负责停电停风期间安全管理工作及复电后入井操作督办工作。 冯 广:负责核对升井、入井人员核对工作。
谢 义:负责井上、下停送电制度和操作规程的落实工作,负责风机
开停正规操作,现场指挥督办。
二、一般管理规定
(一)、职能部门职责分工
1、矿机电队必须加强对主要通风机的检查维护工作,确保一套正常运转,一套完好备用,备用风机能在10min内开动。若因检修需单机运行,机电队必须在对计划检修的主要通风机进行检修前单机运行的主要通风机及其附属设施进行全面检查,使主要通风机在良好状态下安全运行,同时,要充分组织好检修工序,尽可能缩短单机运行时间。
2、防爆门应靠主要通风机的负压保持关闭状态,安设并调整好平衡重物,以便防爆门易于开启(如因停电时间较长,10分钟以内不能启动主要通风机,风井井口房负责人必须及时打开防爆盖或有关风门)。
3、通风科按《规程》要求配置瓦斯检查员,采煤面、煤巷头瓦斯涌出量较大的岩巷头必须配置专职瓦检员。
4、矿井安全监测系统必须灵敏可靠,监控分站、传感器、断电装置符合规定要求,中心站、分站、调度电话备用电源工作时间符合要求。
5、机电队加强地面35KV变电所和井上下各变电所值班及巡回检查,发现问题及时汇报处理。
(二)、防止局部通风机无计划停电停风的规定
1、成立以机电、通风、安监为主的局部通风管理小组,对局部通风尤其是防止局部通风无计划停电停风工作做到分工协作、职责明确。
2、新购置的局部通风机必须经矿机电部门检查试验,取得入井许可后方可入井。
3、局部通风机安装位置必须经矿通风部门同意,其他单位部门不得随意移动、改变风机安装位置。
4、局部通风机必须实行挂牌管理,每班制定专人负责。配有专职瓦检员的掘进工作面,局部通风机由瓦检员负责管理,若无专职瓦检员,由掘进班组长负责管理。
5、严禁擅自开停局部通风机。禁止停风延接、更换风筒,因检修、有计划停电、更换风筒或其他原因需要停风时,必须事先汇报矿总工程批准。
6、机电、通风部门必须建立局部通风机台账,机电部门要做到帐、卡、物一致。局部通风机在井下运转的时间不得超过半年,半年内必须升井检修一次,并保证检修质量。通风、机电部门应对检修的局部通风机要及时上帐。检修后的局部通风机必须要有合格证。
7、对井下运转的局部通风机,生产使用单位每周至少安排机电人员检查两次,机电部门也要定期检查,并建立台账。当班的瓦检员、电工和施
精编[安全生产]风机停风安全技术措施