好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

消防设施操作员基础知识培训模块六:消防设施基本知识

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

培训模块六:消防设施基本知识

培训项目1:火灾自动报警系统基本知识 培训项目2:自动灭火系统基本知识 培训项目3:其他消防设施基本知识

一、判断题

1、火灾自动报警系统一般由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置、电源等四部分组成。(X )

2、防烟系统是指采用机械排烟方式,防止建筑物发生火灾时烟气进入疏散通道和避难场所的系统。(X )

3、排烟系统是指采用机械排烟方式或自然通风方式,将烟气排至建筑物外,控制建筑内的有烟区域保持一定能见度的系统。(√ )

4、机械排烟系统主要由挡烟构件、防火排烟阀、排烟出口及防排烟控制器组成。(X )

5、机械加压送风防烟系统主要由送风口、送风管道、送风机和防烟部位(楼梯间、前室或合用前室)以及风机控制柜等组成。( √)

6、生活、生产、消防合用的室外给水系统,通常由消防水源、取水设施、水处理设施、给水设备、给水管网和室外消火栓等设施所组成。(√ )

7、室外低压消防给水系统是指系统管网内平时水压较低,火场上水枪所需的压力由消防车加压产生,-般城镇和居住区多为这种系统。(X )

8、室外临时高压消防给水系统指系统管网内平时水压不高,发生火灾时,临时启动泵站内的高压消防水泵,使管网内的供水压力达到高压消防给水管网的供水压力要求。(X )

9、室外高压消防给水系统指无论有无火警,系统管网内保持一定的水压, 直接从消火栓接出水带、水枪既可实施灭火。( √)

10、 室内消火栓给水系统由消防水源、消防给水设施、室内消火栓设备组成。(X ) 11、 室内高压消防给水系统指无论有无火警,系统经常能保证灭火设备处有足够高的水压,火灾时不需要再开启消防水泵加压。( X)

12、自动喷水灭火系统主要由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件以及管道、供水设施组成。(√ )

13、湿式系统是指发生火灾时管道内充满用于启动系统的有压水的开式系统。(X ) 14、湿式系统由开式喷头、湿式报警阀组、管道系统、报警控制装置组成。(X )

15、干式系统是指准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。(X ) 16、干式系统主要由闭式喷头、管网、干式报警阀组、充气设备、报警控制装置和末端试水装置、给水设施等组成。(√ ) 17、预作用系统是指准工作状态时配水管道内不充水,由火灾自动报警系统或闭式喷头作为探测元件,自动开启雨淋报警阀或预作用报警阀组后,转换为湿式系统的闭式系统。( √) 18、雨淋系统是指由火灾自动报警系统,自动开启雨淋阀和启动消防水泵后,向闭式洒水喷头供水的自动喷水灭火系统。(× )

19、水幕系统是指由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋阀组或感温雨淋阀,以及水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组成,用于挡烟阻火和冷却分隔物的喷水系统。( √) 20、水喷雾灭火系统的防护目的有灭火和防护冷却两种。(√) 21、细水雾灭火系统是指将水分散成细水雾,在发生火灾时向保护对象或空间喷放进行扑灭、抑制或控制火灾的自动灭火系统。( X)

22、固定消防炮灭火系统按喷射介质不同,分为水炮系统、泡沫炮系统和干粉炮系统三种类

型;智能消防炮灭火系统有寻的式和扫射式两种不同类型。(√)

23、氧化碳灭火剂在常温下储存的系统称为低压=氧化碳灭火系统。( X)

24、全淹没气体灭火系统是指在规定时间内,向防护区喷放设计规定用量的气体灭火剂,并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统。(√ )

25、用一套气体灭火剂储存装置,保护一个防护区的气体灭火系统称为组合分配系统。(× ) 26、无管网灭火装置分为柜式气体灭火装置和悬挂式气体灭火装置两种。( √)

27、泡沫灭火系统由泡沫比例混合器、泡沫混合液管道、泡沫液储罐、消防水泵、消防水源、控制阀门组成。(X) 28、液上喷射泡沫灭火系统是指将泡沫产生装置安装在罐体的上方,使泡沫从液面上喷入罐内,并顺罐壁流下覆盖燃烧油品液面的灭火系统。(√ )

29、液下喷射泡沫灭火系统是指将泡沫从液面上喷入罐内的灭火系统。( X) 30、干粉灭火系统是指由干粉供应源通过输送管道连接到固定的喷嘴上,通过喷嘴喷放干粉的灭火系统。(√) 31、局部应用式干粉灭火系统是指主要由一个适当的灭火剂供应源组成,它能将灭火剂直接喷放到着火物上或认为危险的区域的系统。(√ ) 32、建筑火灾逃生避难器材是在发生建筑火灾的情况下,遇险人员逃离火场时所使用的辅助逃生器材。(√)

33、逃生缓降器是由安全钩、安全带、金属连接件及绳索卷盘等组成的逃生器材。(× ) 34、逃生避难器材按结构分为绳索类、滑道类、梯类、呼吸器类等。(√ ) 35、逃生缓降器适用于s60m的楼层高度。(X ) 36、井水等地下水源不能作为消防水源。( X)

37、消防水源是向灭火设施、车载或手抬等移动消防水泵、固定消防水泵等提供消防用水的水源。(√ )

38、消防水池是人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施。(√ ) 39、消防水池应采用一路消防给水。(X )

40、消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动起泵状态。( √) 41、消防控制室是利用固定消防设施扑救火灾的信息指挥中心,是建筑内消防设施控制中心的枢纽。(√) 42、在平时,消防控制室全天候地监控各种消防设备的工作状态,保持系统的正常运行。(√ ) 43、一旦出现火情,消防控制室将成为紧急信息汇集、显示、处理的中心,及时、准确地反馈火情的发展过程,正确、迅速地控制各种相关设备,达到疏导 和保护人员、控制和扑灭火灾的目的。( √)

44、消防控制室的门应向疏散方向开启,入口处不应设置明显的标志。( X) 45、消防控制室在入口处应设置明显的标志,门可向任意方向开启。(X ) 46、消防控制室的送、回风管在其穿墙处应设防火阀。(√)

47、消防控制室内严禁与消防控制无关的电气线路及管道通过。( √) 48、值班人员可随时进行更换。( X)

49、消防控制室值班,每班连续工作时间不应超过12小时。(X)

50、消防控制室周围不应布置电磁场干扰较强及其他影响消防控制设备工作的设备用房。(√ )

51、消防控制室设备必须有专人12小时监控,处理各种报警信号,操作消防设备,以便早期发现火灾,早期扑救。(× ) 52、对于具有火灾报警和联动控制功能的火灾自动报警系统,消防控制室设备至少由一台火灾报警控制器(联动型)或火灾报警控制器和消防联动控制器组合

构成。(√)

53、系统工作登记表核实完毕后,交接双方应对系统进行全面检查,并对该班次工作表中重点记录的系统部位进行仔细核查以便事后追溯。(√ ) 54、《消防控制室值 班记录》是消防控制室消防值班人员用于日常值班时记录火灾报警控制器日运行情况及火灾报警控制器日检查情况,是值班工作的文字反 映,可以真实详细的反映各系统的工作情况。(√ ) 55、《消防控制室值班记录》 填写说明要求记录的签名可以只签姓。(× ) 56、《消防控制室值 班记录》填写说明要求记录的填写应采用蓝色或黑色油笔。(√ ) 57、交接班时,交班与接班人员应对当班次值班记录表以及系统工作情况记录表的内容进行逐项核实。(√)

58、交接班时,交班与接班人员对各项内容检查完毕后,双方填写工作交接记录,并针对当班次发生的重点事项予以备注,双方签字后交接完成。(√ )

59、消防控制室值班人员在值班时间段内按要求填写了《消防控制室值班记录表》签字后就可以交接了。(×)

60、消防控制室值班人员在值班记录中对误报的时间、部位、原因及处理情况应进行详细的记录。(√)

61、消防控制室值班情况记录由值班人员填写值班的!时间段,由接班人员进行确认。( √) 62、自动喷水灭火系统根据系统中所使用的喷头形式,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类。(√ )

63、湿式系统、干式系统的喷头动作后,应由压力开关直接连锁自动启动供水泵。(√ ) 64、水流指示器是将水流信号转换成电信号的一种报警装置。(√ )

65、自动喷水灭火系统的末端试水装置由试水阀、压力表以及洒水喷头等组成。(X ) 66、末端试水装置可以检测干式系统和预作用系统充水时间。(√ ) 67、直立型喷头是直立安装,水流向上冲向溅水盘的头。(√) 68、下垂型喷头:下垂安装,水流向下冲向溅水盘的喷头。(√) 69、特殊响应喷头:响应时间系数(RTI) 小于或等于50 (m:s) 0.5且传导系数(C) 小于或等于1.0 (m/ s) 0.5的喷头。(X )

70、快速响应喷头:平均响应时间系数(RTI) 介于50 (m:s) 0.5和80 (m*s) 0.5之间且传导系数(C)小于或等于1.0 (m/s) 0.5的喷头。( X) 71、标准响应喷头:响应时间系数(RTI) 在80 (m:s) 0.5和350 (m:s) 0.5之间且传导系数(C)不超过2.0 (m/s) 0.5的喷头。(√ )

72、对于各种不同规格的喷头,均应有一定数量的备用量,其数量不应小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。(√ )

73、安装喷头的位置不得设置影响喷头布水性能的障碍物。(√)

74、更换洒水喷头时应使用活动扳手,不得利用喷头轭臂进行安装和拆卸。(X ) 75、泡沫液按发泡机制不同分为化学泡沫液和空气泡沫液。(√)

76、泡沫灭火系统按泡沫产生倍数的不同,分为高倍:数及低倍数两种系统。( X)

77、低倍数泡沫系统的主要灭火机理是通过泡沫层的覆盖、冷却和窒息等作用,实现扑灭火灾的目的。(√)

78、空气泡沫灭火剂主要由蛋白泡沫灭火剂和合成类泡沫灭火剂组成。( √)

79、泡沫系统设备由通用设备和专用设备组成。专用设备主要是消防水泵和报警控制等;通用设备是泡沫比例混合设备和泡沫产生设备。(X )

80、泡沫产生器分低倍、中倍及高倍三种类型。低倍泡沫产生器又分液上、液下两种,主要用于扑灭油罐火灾;中、高倍泡沫产生器多用于扑灭A类物质火

灾、可燃易燃液体及液化石油气、天然气的流淌性火灾。(√)

81、空气泡沫枪用以扑灭小型油罐、地面石油和石油类产品等B类火灾及木材等一般固体物质火灾。 (√ ) 82、气体灭火系统是以某些气体作为灭火介质,通过这些气体在整个防护区内或保护对象周围的局部区域建立起灭火剂浓度实现灭火的。(√ )

83、气体灭火系统按应用方式可分为:全淹没灭火系统和局部应用灭火系统。(X ) 84、气体灭火系统按装配形式可分为:组合分配灭火系统和单元独立灭火系统。( ×) 85、气体灭火系统按结构特点可分为:管网灭火系统和预制(无管网)灭火系统。( ×) 86、气体灭火系统按储存压力可分为:高压灭火系统和低压灭火系统。(√ )

87、气体灭火系统一般具有自动控制、手动控制、机械应急操作三种启动方式。(√ ) 88、气体灭火系统防护区应有能在60s内使该区域人员疏散完毕的走道与出口。( ×) 89、设有气体灭火系统的建筑物应配备专用的消防服。(√)

90、疏散指示标志是指用于火灾时人员安全疏散时有指示作用的标志。(√ )

91、消防应急照明在正常电源断电后,其电源转换时间应满足:①疏散照明≤5s;②备用照明≤5s (金融商业交易场所s1.5s)。(√ ) 92、消防应急灯具的应急转换时间应s5s;高危险区域使用的消防应急灯具的应急转换时间应s0.25s。(√)

93、疏散照明在任何时候均应处于点亮状态。(× )

94、用作疏散指示标志的电光源要求具有快速启点、常亮和便于维护等特性,通常选择白炽灯。(√ )

95、疏散指示标志灯,-般设在距地面不超过1 m的墙上,千万不可设在顶棚吊顶上。( √) 96、防火阀或排烟防火阀实际电源电压低于额定工作电压1 5%和高于额定工作电压10%时,阀门应能正常进行电控操作。(√ )

97、火灾自动报警系统应设有自动和手动两种触发装置。(√) 98、火灾报警控制器应设置在无人值班的场所。(×)

99、消防控制室不得将应处于自动状态的系统设置在手动状态.(√ )

100、在火灾自动报警系统中,火灾探测器随时监视着保护区域火情。(√ ) 101、火灾报警控制器的电源部分不具有主电源和备用电源转换装置。( ×) 102、消防控制室的入口处不必设置标志。(× )

103、消防控制室可以将应处于自动状态的系统设置在手动状态。(× )

104、自动喷水灭火系统的末端试水装置可以检测干式系统和预作用系统充水时间。( √) 105、自动喷水灭火系统安装喷头的位置不得设置影响喷头布水性能的障碍物。(√ )

106、湿式和干式自动喷水灭火系统的喷头动作后,应由压力开关直接连锁自动启动供水泵。(√ )

107、自动喷水灭火系统的直立型喷头是直立安装,水流向上冲向溅水盘的喷头。(√ ) 108、火灾警报装置一般分 为编码型和非编码型两种。(√)

109、火灾报警控制器在火灾报警状态下有火灾声和/或光警报器控制输出的控制功能。(√) 110、防烟系统是指采用机械加压送风方式,防止建筑物发生火灾时烟气进入疏散通道和避难场所的系统。(X)

111、干粉灭火系统是指由干粉供应源通过输送管道连接到固定的喷嘴上,通过喷嘴喷放干粉的灭火系统。(√)

112、 干式系统适用于环境温度不低于4°C且不高于70°C的场所。(× )

113、固定消防炮灭火系统按喷射介质不同,分为水炮系统、泡沫炮系统和干粉炮系统三种类型;智能消防炮灭火系统有寻的式和扫射式两种不同类型。(√ )

114、机械加压送风防烟系统主要由送风口、送风管道、送风机和防烟部位(楼梯间、前室或合用前室)以及风机控制柜等组成。(√ ) 115、机械排烟系统由挡烟构件、排烟口、防火排烟阀门、排烟风机及防排烟控制器组成。(× ) 116、 建筑火灾逃生避难器材是在发生建筑火灾的情况下,遇险人员逃离火场时所使用的辅助逃生器材。(√)

117、局部应用式干粉灭火系统是指主要由一个适当的灭火剂供应源组成,它能将灭火剂直接喷放到着火物上或认为危险的区域的系统。(√ )

118、 具有下列要求之一的场所应采用预作用系统:系统处于准工作状态时,严禁管道漏水;严禁系统误喷;替代干式系统。( √)

119、排烟系统是指采用机械排烟方式或自然通风方式,将烟气排至建筑物外,控制建筑内的有烟区域保持一定能见度的系统。( √)

120、全淹没气体灭火系统是指在规定时间内,向防护区喷放设计规定用量的气体灭火剂,并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统。(√ )

121、 生活、生产、消防合用的室外给水系统,通常由消防水源、取水设施、水处理设施、给水设备、给水管网和室外消火栓等设施所组成。(√ )

122、绳索类、滑道类或梯类等逃生避难器材,适用于人员密集的公共建筑的二层及二层以下楼层。使用呼吸器类逃生避难器材适用于人员密集的公共建筑的 二层及二层以下楼层和地下公共建筑。( ×)

123、湿式系统适用于环境温度低于4°C,高于70°C的建、构筑物。(×)

124、室外低压消防给水系统是指系统管网内平时水压较高,火场上水枪所需的压力,也可由消防车或其他移动式消防水泵加压产生.一般城镇和居住区多为这种系统。(× )

125、室外高压消防给水系统指无论有无火警,系统管网内经常保持足够的水压,火场上不需使用消防车或其他移动式消防水泵加压,直接从消火栓接出水带、水枪即可实施灭火。(× )

126、室外临时高压消防给水系统指系统管网内平时水压不高,发生火灾时,临时启动泵站内的高压消防水泵,使管网内的供水压力达到高压消防给水管网的 供水压力要求。(√ )

127、水喷雾灭火系统的防护目的有灭火和防护冷却两种。(√) 128、 逃生缓降器是一种由安全钩、安全带、绳索、金属连接件及绳索卷盘组成的逃生器材。(×)

129、逃生缓降器适用于≤60m的楼层高度。(× )

130、剪刀楼梯的两个楼梯间应分别独立设置机械加压送风系统。(√)

131、 当采用开窗角大于70°的平开窗时,其有效排烟面积应按窗的面积计算。(√) 132、当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时,每个防火分区的机械排烟系统应独立设置。(√)

133、机械加压送风防烟系统主要由送风口、送风管道、送风机和防烟部位(楼梯间、前室或合用前室)以及风机控制柜等组成。(√ )

134、泡沫系统专 用设备按功能分有泡沫比例混合装置和泡沫产生装置。( √)

135、泡沫系统专用设备主要是消防水泵等除泡沫系统外其它消防系统也使用的设备。(× ) 136、储罐区低倍移动式泡沫系统适用于总储量小于300 m?单罐储量不大于100m且罐高不大于5m的地上水溶性甲、乙、丙类液体立式储罐。(× )

137、PS系列固定式消防水炮用于扑救-般固体火灾和油类火灾。(× )

138、 安全泄放装置一 般设置在容器阀上,也有直接设置在容器上的,但也仅限于焊接容器。(√ )

消防设施操作员基础知识培训模块六:消防设施基本知识

培训模块六:消防设施基本知识培训项目1:火灾自动报警系统基本知识培训项目2:自动灭火系统基本知识培训项目3:其他消防设施基本知识一、判断题1、火灾自动报警系统一般由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置、电源等四部分组成。(X)2、防烟系统是指采用机械排烟方式,防止建筑物发生火灾时烟气进入疏散通道和避难场所的系统。(X
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
23xul6n94762h6002tw881m9s40mcz00jwo
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享