一、工程概况
本工程为中电投协鑫滨海2X 1000MW机组锅炉基础工程,由华东电力设计院设计。
锅炉基础土 0.00m相当于绝对标高4.80m,承台底标高为-4.50m;设计使用年限50年;结构安全 等级一级;地震基本烈度7度,抗震构造措施为8度;地基基础设计等级甲级。
混凝土强度等级:基础C40;垫层:C20素混凝土,抗渗等级S8垫层混凝土的水泥采用普通硅酸 盐水泥,强度等级不低于42.5级,应掺入抗硫酸盐类侵蚀防腐剂,
外加剂的使用应对混凝土无不利
影响,对钢筋不得有腐蚀作用。混凝土掺入外加剂时,其掺量、使用量、使用方法和耐腐蚀性能应 按相应产品的使用产品的使用说明并验证后确定,并满足相应的规范规程要求。其中 混凝土按照设计要求添加 YP-SEA多功能耐腐抗裂防渗剂或其他等效产品。 部100mm,其他50mm。桩顶锚入承台100mm=
锅炉基础轴线:由B0-B71.6,轴线距离71.60米,BE-BM轴线距离79.4米。BE距主厂房D轴7.0 米;其中锅炉中性线B35.8与主厂房5轴线重叠。
CTj-12承台
钢筋保护层厚度基础底
二、 编制依据
2.1图纸
2.1.1《锅炉基础》F219001S-T5202 2.2技术规范引用标准
2.2.1《电力建设施工质量验收及评价规程》(土建部分)( 2.2.2《电力建设安全工作规程》(火电发电厂部分) 2.2.3《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2012) 2.2.4《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 2.2.5《施工组织设计》
2.2.6《混凝土结构工程施工质量验收规范》
(GB50204-2011)
DL/T5210.1-2012)
(DL5009.3-2013)
2.2.7《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 2.2.8《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012
2.2.9《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》 2.2.10《电力建设施工验收技术规范建筑工程篇》(SDJ69-87 2.2.11《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011 2.2.12《抗震设计规范》(GB/50011-2010) 2.2.13《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011 2.2.14 11G101-3图集
2.2.15《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(
三、 开工条件及进度计划
(11G101-1)
GB50202-2002
3.1开工条件
3.1.1图纸会审已完成。
3.1.2材料到场齐全并经检查合格。
3.1.3施工工机具及计量器具齐全并经检验合格。
3.1.4各工种作业人员进场,且经过三级安全教育及培训,满足施工要求 3.1.5施工现场已完成三通一平。 3.2劳动力组织
序号 作业人员工种 项目经理 生产经理 技术负责人 质量员 安全员 施工员 测量员 钢筋工 电工 木工 混凝土工 架子工 人数 职责 全面总负责 现场生产负责 质量检查、施工管理、技术交底 质量检查、过程控制验收 现场安全纠察与管理 现场施工的指挥及施工管理 定位放线 钢筋的加工及绑扎作业 实施现场施工用电 模板的制作及安装 混凝土的浇筑及养护作业 脚手架的搭设工作 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1 1 1 2 2 2 40 2 40 15
12 6 3.3机具、仪器配置 3.3.1机具配置如下表:
序'号 名称 数量 丿序号 名称 数量 --- 1 2 3, 全站仪 5m钢尺 水准仪 /JV 1|12 — 1 4 2 1 1 1 5 10 11 ,12 re 14 1 1 16 17 木工线性裁板锯 振动棒 电焊机 闪光对焊机 钢筋调直机 Tn 丿J丿J \F 'V U 1 10 4 2 1 1 2 2 1 15 __ 4 ___ 50m卡冈卷/尺 5 汽车吊 6 7 8 1 Q 1 1 N 钢筋弯曲机 TH刀丿J *5 口] '17 U 套丝机 配电箱 丿T口 口匕| LA9 8 18 现场照明设备 配电盘 332施工机具相关证件必须齐全合格,并经报验合格后方可进场作业
1混凝土泵车 砼搅拌运输车 虹 VL 5 1/V2- In'J \\ 333主要施工机具及工器具在工程施工前,应全面检查并试用良好。 3.3.4施工机具在施工过程中出现证件过期的要及时校验或退场。
3.4本工程采用商混,混凝土泵车及搅拌车等机械由现场商混站提供 3.5设备、材料、力能供应
根据施工现场的特点,以及施工项目及工程量情况,认真作好施工资源配备进度计划,合理、及 时的物料进场计划,能够及时满足施工需要,保证施工用各种原料、机械设备、周转料具能保质保 量的满足工程需要,保证工程施工进度。安排好物料进场顺序和数量,能够合理利用有限物料场地 3.6施工场地,环境要求 要求做好“五通一平”(水、电、通讯、道路畅通,场地排水、场地平整)工作。确保施工用水 与建设项目的永久性给水系统结合起来并铺设临时管线,
布置好施工现场排水网络;搞好施工用电,
确保施工高峰阶段最高数量的机械设备运转;确保业主、监理、项目部与施工管理人员、施工技术 人员之间的联络畅通;确保施工道路与建设项目的永久性道路结合起来, 输车辆有循环的条件,布置好消防通道。
配齐建设项目施工所需专业技术人员。 根据业主所给定的施工控制坐标和水准点,
作好平面控制
把干道与支道布置好使运
网和高程控制网,按照平面图将主厂房纵横向轴线引测到现场,做好轴线控制的测量和校核,并复 查合格
组织施工机具、机械、模板、钢材、管材的进场和维修、维护和清点。对施工平面进行合理布置, 作好加工机具的布置和就位工作。
3.7在基础施工前,土方开挖单位应做好地表水及基坑内的排水工作,在基坑上口四周设置挡水 坎及集水坑以
便雨水汇集后集中排出。在基坑内四周设置 以便雨水及渗水集中后采用水泵强排。
组织材料进厂以及前期材料的加工、配制工作。 准备基础施工有关图纸及相关其它技术资料。
300*300mm排水沟并在四角设计集水坑
3.6上道工序确认要求
桩基础及基坑验槽经有关部检查鉴定符合设计及规范要求,并办理中间工序交接手续。
3.7进度计划
计划2015.07.01开始,2015.09.01移交锅炉专业吊装。 四、施工技术措施
锅炉基础混凝土浇筑次数及水平施工缝设置位置:第一次承台,水平施工缝设置在承台表面;第 二次浇筑至支架下端;第三次浇筑至二次灌浆下表(-1.1\\-0.1m );第四次进行二次灌浆;第五次 进行柱脚保护施工(0.15m)。 施工工序:
接受土方及地基处理专业单位移交的基坑—定位放线、复测基坑的轴线标高—复测桩头的轴线标 高f垫层施工f定位放线f基础钢筋绑扎f基础模板支设f柱插筋定位放线f施工柱插筋钢筋f 组织验收—浇筑承台混凝土—水平施工缝处理—短柱钢筋施工—短柱模板施工—螺栓支架固定埋 件安装f组织验收f混凝土浇筑f螺栓支架安装f复核支架轴线标高f短柱钢筋f短柱模板支设 f复核支架轴线标高f组织验收f浇筑混凝土f在锅炉基础上施工放线f移交锅炉专业f待锅炉 专业通知进行二次灌浆f待锅炉专业通知进行锅炉柱脚保护混凝土
锅炉基础工程施工方案