专业报告模板 | REPORT TEMPLATE 2.管道不受损坏。给水埋地管应避免布置在可能受重物压坏处,如穿过生产设备基础、伸缩缝、沉降缝等处。如遇特殊情况必须穿越时,应采取保护措施。 3.不影响生产安全和建筑物的使用。

4.利于安装、维修。管道周围应留有一定的空间,给水管道与其他管道和建筑结构的最小净距应按规范要求留置。

(1)建筑消防给水系统有两种:一是消火栓给水系统,一是自动喷系淋统。

建工楼的给水管网于自动喷水灭火管网是分开设置的。它的水泵房有4台水泵,两台消防水泵,两台自动喷淋泵。消防水泵由消防管道接通到消火栓,并有两支管接通到楼外面的4个水泵结合器。 (a)消火栓给水系统是由水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、高位水箱、水泵结合器及增压水泵组成的。水泵结合器是为了保证当楼内没有水可以用于消防灭火时可以由消防车向室内消防给水系统加压供水。

第6页/总22页

专业报告模板 | REPORT TEMPLATE 建工楼的消火栓布置满足了有2支水枪的充实水柱达到同层内的任何部分。水带长25米,消火栓距地面安装高度为1.1米。

(b)建工楼的自动喷淋灭火系统为湿式自动喷淋灭火系统。其特点是系统管网中为常压水,喷头为常闭。当建筑物发生火灾,火点温度达到开启闭式喷头时,水从喷头喷出进行灭火。地下室是直立喷头。在地上每个楼层都有烟感应器和温度感应器、吊顶喷头。当温度达到73度时,喷头就会自动破裂喷出水来水,水的喷射半径为1.8米,保证楼层内的每个点都能喷到水。若火灾持续一段时间使温度超过一定时警铃便会响起来并自动启动供水水泵。整个系统都自动完成,无须人力操作。

当然建工楼也有其他灭火系统,如干粉灭火器等。 接下来我们又到游泳馆实习。

我们的游泳馆是按能进行国游泳馆是家专业比赛的标准来建造的。在全国大学游泳馆中首屈一指。 我们了解到游泳池在使用中,池水混有:人体污

第7页/总22页

专业报告模板 | REPORT TEMPLATE 垢、脂肪、菌类毛发以及大的尘埃等杂物而在逐渐被污染。所以我们学校的游泳馆按cecs14-89第2、2、1条,室内1、 游泳池水质按cecs14-89的第2、1、2条规定的水质卫生标准进行设计,如下表: 序号项目标准 1ph 值6.5—8.5

2混浊度不大于 5 度,或站在游泳池两岸能看清水深 1.5m 的池底四、五道泳道线 3耗氧量不超过 6mg/l 4尿素不超过 2.5mg/l

5余氯游泳余氯: 0.4---0.6mg/l 化合性余氯: 1.0mg/l 以上

6细菌总数不超过 1000 个 /ml 7总大肠菌群不超过 18 个 /l

8有害物质参照〈〈工业企业设计卫生标准〉〉( tj36-79 )中地面水水质卫生标准执行

它的水循环系统包括供热循环、池深水循环、正常给水排水三部分。游泳馆水的循环采用的是顺流式

第8页/总22页

专业报告模板 | REPORT TEMPLATE 循环系统。满容时水量为6400立方米。水温恒定在24-28度。全部循环水量从游泳池的两端壁或两侧壁上部进水。从深水处底部回水。

水的循环周期一般为6-12小时。游泳人数多时,采用较短的循环周期,反之游泳人数较少时,采用较长的循环周期。

(1) 水的预净化。当游泳池的水进入循环系统时应进行预净化处理,以防止水中夹带颗粒状物、游泳者留下的毛发及纤维物体及进入水及过滤器。所以在循环回水进入水泵之前,吸水阀门之后,必须设置毛发聚集器。

(2) 过滤净化。砂锅(游泳池用直径800mm的,3台用2台备用,跳水用直径600mm的2台用1台备用) 石英为滤料,最高处理水量25立方米/秒及15立方米/秒。滤砂需要定期反冲洗。

(3) 加药。水在进入过滤器前应经过加药箱。游泳馆共有4个加药箱。加药箱里加入混凝剂,使水中的微小污物吸附在药剂的絮凝体上。同时为了使游泳

第9页/总22页

专业报告模板 | REPORT TEMPLATE 池的ph值在6.5-8.5之间,需投ph值调整剂。 (4) 消毒。 采用氯气消毒与紫外线消毒相结合。 (5) 水温度的控制。 采用冷热水相兑的方法。热水由馆外的太阳能装置加热。计算机自动化系统根据冷热水的温度调节兑水的比例,将水兑成24-28度的恒温水。

游泳池循环水处理工艺流程: 游泳池的设置: 进水口设于池壁上,直径为45毫米,回水口设于池底,口应用格栅盖板。

溢流沟水槽用于排除游泳者入池时溢出的池水,并带走水面的漂浮物。溢流沟有池壁式和池岸式两大类。校游泳馆采用的是池岸式。