1?本人所操作的锅炉型号,解释含义 答:例.DZL4-1.25-AII

表示单锅筒纵置式或卧式水火管快装链条炉排,额定蒸发量为 4t/h,额定工作压力为1.25MPa,蒸汽温度为饱和温度,燃用2类烟 煤的蒸汽锅炉。

2?立式正反烧锅炉燃烧的区别有哪些?各自有何特点。

答:立式正烧锅炉,新煤加在燃烧的火床上,容易着火,燃料条件好, 但热效率低下,烟尘比较大。立式反烧锅炉,新煤加在横水管上,不 易着火,但这种结构比较紧凑,燃烧充分热效率高,清灰便捷而且消 烟除尘效果好。

3、卧式锅炉烟气流程?有哪些受压部件?拱有什么作用?

答:烟气从炉膛产生,往后进入后烟室高温区,在后烟室低温区进入 第

一管束的烟管,通过烟管到达前烟室,在前烟室进入第二管束的烟 管,再通过第二管束的烟管到达后烟室低温区, 再通过烟道进入烟囱。 主要受压部件有:锅筒、管板、烟管、下降管、水冷壁管、集箱。

拱的作用:前拱的作用在于点火燃烧(引燃新煤) ,其传热方式主要 是靠前拱的热辐射来完成。后拱的作用则被认为是保持燃料层的温度 以加速燃料的着火燃烧,同时迫使高温用气携带炽热碳粒抛向着火段, 以引燃新煤。

4?三大安全附件是什么?各有作用和要求? 答:三大安全附件是:安全阀、水位表和压力表。

安全阀作用:当锅炉内蒸汽压力超过规定压力时, 安全阀能够自动开 启,排汽降压,同时发出警报,使司炉人员能及时采取措施。 压力表作用:指示锅炉内工作介质压力的高低,保证锅炉正常运行, 防止事故发生。

水位表作用:显示锅筒内水位高低。

5?怎样冲洗水位表?如何正确排污?

答:冲洗水位表:1开启放水旋塞,冲洗汽、水连接管和玻璃管;

2

关闭水旋塞,冲洗汽连接管和玻璃管;3开启水旋塞,关闭汽旋塞, 冲洗水连接管;4开启汽旋塞,关闭放水旋塞,观察水位上升情况。 如果水位很快上升,并有轻微上下波动、则冲洗完毕,否则再冲洗一 次。 正确排污:排污应在高水位、低负荷时进行,尤其在升炉后供汽 前这段时间排污效果最好。建议操作步骤为:如

1为慢开阀,2为快

开阀,则为1221、在22;女口 1、2均为快开阀,则为 2112

6?链条炉应如何正确调节炉排速度、煤层厚度、通风压力? 答:1、当负荷增大时,先加大引风,后加大鼓风,再提高炉排速度 (或增加煤层厚度);当负荷减少时,先降低炉排速度(或降低煤层 厚度),或减少鼓风,最后减少引风量。2、炉排速度应使得4/ 5炉

排面上有火燃烧,但老鹰铁前的炉排上应无红煤。 3、煤层厚度应视 煤的品质而定。4、应根据煤层厚度,颗粒大小,负荷大小来调整风 压、风量。5、正常运行时,对链条炉排各风室调节风门的前、后两 个风门关闭或稍开,燃烧旺盛区,风门要开大些。

7燃油锅炉生产炉膛和烟道爆炸的原因是什么?如何防止和避免? 答:发生炉膛爆炸,主要是可燃气体在炉膛积聚,当炉膛可燃气体浓 度达到爆炸范围(上、下限之间),又遇到激发能源(如电火花、明 火等)时,就会发生爆炸。

为了防止和避免,应在点火失败时,对炉膛和烟道进行吹扫。或安装 熄火保护装置和点火程序控制装置,并确保其灵敏可靠。

8?锅炉的排污装置有哪几种?依据什么排污?如何操作?操作过程 中应注意些什么?

答:锅炉的排污装置有定期排污装置和表面排污装置两种。 司炉工每

班应进行排污,已排放锅炉内沉淀的水垢泥沙。 排污应在高水位、低 负荷时进行,尤其在升炉后供汽前这段时间排污效果最好。 建议操作 步骤为:先打开慢排,再打开关闭快排,重复开关快排的目的是震荡 炉内底部污垢,然后保持快慢排打开状态进行排污。 结束排污应先关 闭快排,再关闭慢排,接着把快排再次打开,以排放快慢排之间的污 水,最后保持快慢排都关闭状态。

10?锅炉点火操作步骤?升压操作步骤?

答:燃煤锅炉点火:点火前,先打开烟道挡板和灰门,自然通风

10

分钟,若自然通风困难,可起动引风机,时间一般不少于 5分钟,以 排除烟道中可能存在的可燃气体或沉积物, 然后关闭引风机或烟道挡 板,准备点火。

燃油锅炉点火:当接通电源电动机,油泵与风机也同时启动,风 机运转产生的风吹扫炉膛。此时油泵因为电磁阀关闭抽吸的油进不到 油嘴,又回到了油箱,同时点火器启动,在点火棒之间产生电火花。 预吹扫结束后,电磁阀打开,油流到喷嘴处。油压一般为

1?2mpa,

油以雾状喷出油嘴,和空气混合,混合物被电火花点燃。光电管检测 到火焰(火焰监视器反映火焰存在)发回一个确认信号,点火器断开, 燃烧器在光电管的控制下开始工作,如果在运行中火焰消失,光电管 会立即切断电源,关闭电磁阀停止供油。如要再进行工作,则燃烧器 自动从头开始进行燃烧器的启动过程。

10?在认真监视下,缺水该如何处理?

答:1、校对各水位表所指示的水位。经检查确认水位表中水位低于 最低边缘时应米取停炉措施,关闭鼓、引风机,停止燃料,停止向锅 炉进水。

2、通过“叫水”的方法,判断缺水伪程度,“叫水”操作的程序是: (1) 开启水位表放水旋塞,使水位表得到冲洗; (2) 关闭汽连接管的汽旋塞,然后关闭放水旋塞。

11?在认真监视下,满水该如何处理?

答:处理方法:1、首先冲洗水位表,判断是否满水;2、判断时轻微 满水还是严重满水。

先关闭水旋塞,再开启放水旋塞,观察水位表内是否有水位出现, 如果有水位出现为轻微满水,应开启排污阀,放出少量锅水,使水位 降到正常水位线,恢复正常运行。如果只看见水位下流而没有水位下 降,表明严重满水应紧急停炉。

12?何谓火床偏斜、跑火、脱火?你将如何调整至正常?

答:火床偏斜煤闸门不平引起,调整至正常的方法是调节煤闸门平齐。 脱火和跑火是燃煤燃烧过快或过慢。 脱火和炮火与链条炉排走速,煤 层厚度及鼓风引风大小相关,可根据负荷大小对应调整。