消防安全重点单位保卫科长培训教材
--------火灾预防篇
第一章
一、燃烧的条件
消防基础知识
燃烧过程的发生和发展,必须具备以下三个必要条件:可燃物、氧化剂(助燃物)和温度(引火源)。
二、火灾种类
1、 A类火灾:指固体物质火灾。如木材、棉、麻、纸等; 2、 B类火灾:指液体火灾和可熔化的固体物质火灾。如汽油、煤油、沥青、石蜡等;
3、C类火灾:指气体火灾。如煤气、天然气、氢、甲烷等。 4、D类火灾:指金属火灾。如钾、钠、镁等
第二章 公众聚集场所的火灾危险性
公众聚集场所是指公共娱乐场所、宾馆、饭店、商场、集贸市场等人员密集的场所。
第一节
包括五大类:
1、影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所; 2、舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所;
3、具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所; 4、游艺、游乐场所和其他公共娱乐场所等;
5、保龄球馆、旱冰场、桑拿浴室等营业性健身、休闲场所。 这些场所的特点是建筑功能复杂、社会性强、人员集中,一旦
WORD资料.
公共娱乐场所的火灾危险性
根据《公共娱乐场所消防安全管理规定》,公共娱乐场所主要
.
发生火灾,易造成重大人员伤亡和重大财产损失。其火灾危险性有: 一、室装饰、装修使用大量可燃材料 二、用电设备多、着火源多、不易控制
三、人员集中,疏散困难,易造成人员重大伤亡 四、发生火灾蔓延快,扑救困难
第二节 宾馆、饭店的火灾危险性
宾馆、饭店是供国外旅客住宿、就餐、娱乐和举行各种会议、宴会的场所。现代化的宾馆、饭店一般都具有多功能、综合性的特点,集餐厅、咖啡厅、歌舞厅、展览厅、会堂、客房、商场、办公室和库房、洗衣房、锅炉房、停车场等辅助用房为一体,从而组成有“小社会”之称的综合性建筑。其火灾危险性有:
一、室装饰装修标准高,使用可燃物多 二、建筑结构易产生烟囱效应
三、疏散困难,易造成重大伤亡 四、导致火灾的因素多
从国外宾馆、饭店发生的火灾看,起火原因主要是:旅客酒后躺在床上吸烟,乱丢烟蒂和火柴梗;厨房用火不慎和油锅过热起火;维修管道设备和进行可燃装修施工等违章动火;电器线路接触不良,电热器具使用不当,照明灯具温度过高烤着可燃物等四个方面。宾馆、饭店最易发生火灾的部位是:客房、厨房、餐厅以及各种机房。
另外的公众聚集场所,如商场、集贸市场等,其火灾危险性与上述大致相同,表现为:建筑空间大、火灾蔓延快、使用电器多、着火源多、可燃物品多、人员高度密集、火灾扑救困难、易造成群死群伤事故等。所以加强对公众聚集场所的消防安全管理非常重要。
WORD资料.
.
第二章
公众聚集场所的基本防火管理措施
预防先天性火灾隐患形成,把好设计关
第一节
对公众聚集场所的建设,应按《建筑设计防火规》或《高层民用建筑设计防火规》的要求进行设计、施工,并按《消防法》有关管理规定输建筑设计防火审批手续。
在设计审核阶段,主要要求公众聚集场所满足以下要求: 1、合理进行建筑布局。 2、提高结构的耐火等级。
3、进行防火分隔,防止火势蔓延。 4、配置必要的消防设施。
第二节
设置安全疏散设施 保障疏散畅通
公众聚集场所人员高度集中,安全疏散是建筑物发生火灾后确保人员生命财产安全的有效措施,是建筑防火的一项重要容。 建筑物发生火灾时,为避免室人员因火烧、缺氧窒息、烟雾中毒和房屋倒塌造成伤害,要尽快疏散、转移室的物资和财产,以减少火灾造成的损失;消防人员必须迅速赶到火灾现场进行灭火。这些行动都必须借助于建筑物的安全疏散设施来实施。因此,如何保证安全疏散是十分重要的。然而,许多国外火灾教训说明,由于对安全疏散设施的设计缺陷和管理不善,火灾时,不能起到疏散人员的作用,常常造成较大的人员伤亡。这方面的教训是非常惨痛的。现略举数例如下:
维吾尔族自治区克拉玛依市友谊馆(礼堂),在小学生正在进行文艺汇演时,因舞台上的灯具过热烤燃幕布引起火灾。火灾时由于几个安全出口中锁封堵,只有一个出口供人员疏散,造成323人死亡,120人伤残。
省天鹅饭店火熔炉,共有10人死亡,其中9人跳楼致死。该
WORD资料.
.
饭店安全疏散不符合安全要求,一座楼梯上锁,另一座为开敞楼梯,火灾时大量烟雾潜入,无法使用,而且没有其它辅助设施,不少人被迫冒险跳楼。
巴西圣保罗25层的“焦马”大楼火灾,因安全疏散设施的设计管理存在严惩缺陷,只有一座开敞楼梯,没有事故照明和疏散指示标志,火灾后造成227人死亡、300多人受伤、经济损失300多万美元的严重损失。
总之,安全疏散对于人员集中的公众聚集场所和高层建筑都是十分重要的。
一、疏散设施的种类 (一)疏散楼梯和楼梯间
作为竖向疏散通道的室、外楼梯,是建筑物中的主要垂直交通空间,是安全疏散的重要通道。其分为四种形式
1、开敞楼梯间。指建筑物由墙体等围护构件构成的无封闭防烟功能,且与其他使用空间相通的楼梯间。敞开楼梯间在低层建筑中广泛采用,但在高层建筑和地下建筑中不应采用。
2、封闭楼梯间。指用耐火建筑构件分隔,能防止烟和热气进行的楼梯间。高层民用建筑和高层工业建筑中封闭楼梯间的门应为向疏散方向开启的乙级防火门;低层建筑封闭楼梯间的门为阻挡烟气的双向弹簧门及外开门。
3、防烟楼梯间。指具有防烟前室和防排烟设施并与建筑物使用空间分隔的楼梯间。其前室和楼梯间的门均应为乙级防火门,并应向疏散方向开启。
4、室外疏散楼梯。指用耐火结构与建筑物分隔,设在墙外的楼梯。室外疏散楼梯主要用于应急疏散,可作为辅助防烟楼梯使用。 (二) 疏散走道
疏散走道是疏散时人员从房间至房间门,或从房间门至疏散楼梯或外部出口等安全出口的室走道。
WORD资料.
.
(三) 安全出口
安全出口是指供人员安全疏散用的房间的门、楼梯或直通室外地平面的门。《公共娱乐场所消防安全管理规定》第七条规定:“安全出口处不得设置门槛、台阶,疏散门应向外开启,不得采用卷帘门、转门、吊门和侧拉门,门口不得设置门帘、屏风等影响疏散的遮挡物。公共娱乐场所在营业时,必须确保安全出口和疏散走道畅通无阻,严禁将安全出口上锁、堵塞”。 (四)火灾应急照明和疏散指示标志
建筑物发生火灾,在正常电源被切断时,如果没有事故照明和疏散指示标志,受灾的人们往往因找不到安全出口而发生拥挤、碰撞、摔倒等,同时,也不利于消防队员进行灭火和抢救伤员,疏散物资等,因此,设置符合规定的应急照明和疏散指示标志是十分重要的。
《公共娱乐场所消防安全管理规定》第八条规定:“安全出口、疏散走道和楼梯口必须设置符合标准的灯光疏散指示标志。指示标志应当设在门的顶部、疏散走道和转角处距地面1米以下的墙面上。设在走道上的指示标志的间距不得大于20米”。第九条规定:“公共娱乐场所必须设置火灾事故应急照明灯,照明供电时间不得少于90分钟”。
(五)火灾应急广播与火灾警报装置
在高层建筑中,尤其是高层宾馆、饭店、办公楼、综合楼、医院等,一般人员都比较集中,发生火灾时影响面很大。为了便于火灾疏散统一指挥,控制中心报警系统应设置火灾应急广播。在条件许可时,集中报警系统也应设置火灾应急广播。未设置火灾应急广播的火灾自动报警系统,应设置火灾警报装置。其安装位置宜设在各楼层走道靠近楼梯、出口处,警报装置宜采用手动或自动控制方式。
(六)消防电梯
WORD资料.