电力二次系统安全防护处置方案(范本)
1总则 1.1编制目的
为了提高龙江电站对电力二次系统安全防护现场处置方案的应急响应和处理能力,建立快速、有效的抢险和救援机制,最大限度地减轻电力二次系统安全防护不严造成的损失,保障现场人员的人身和财产安全,根据本站实际情况制定本处置方案。 1.2编制依据
依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、国家电力监管委员会第5号令《电力二次系统安全防护规定》、电监会《电力突发事件应急演练导则(试行)》、《电力企业现场应急方案编制导则(试行)》、《龙江水电厂突发事件总体应急预案》、《运行规程》、《消防规程》、《检修规程》制定本处置方案。 1.3适用范围
适用于本企业二次安全防护系统故障突发事件的现场应急处置和应急救援工作。 2事件特征
2.1危险性分析及事件类型
遭受黑客及恶意代码等对监控系统及继电保护装置的攻击。
2.1.1与系统连接的纵向加密认证装置失效,恶意代码或黑客通过集控通讯站攻击计算机监控系统;
2.1.2恶意代码或黑客通过与省调相连的链路攻击我厂计算机监控系统;
2.1.3与状态检测系统数据服务器连接的硬件防火墙失效,恶意代码或黑客通过硬件防火墙攻击计算机监控系统;
2.1.4系统服务器通过单向串口向计算机监控系统传输恶意代码或黑客攻击; 2.2事件可能可能发生的区域、地点
继电保护装置、通讯机房、监控装置、及中控室网络柜。 2.3事件可能造成的危害程度
机组继电保护装置无故障原因接受到跳闸指令,引起全厂停电或对电网无法输出有功。 2.4事前可能出现的征兆
遭受黑客及恶意代码攻击;调度数据网络部分功能瘫痪或有异常;机组负荷AGC指令异常。
3应急组织及职责 3.1应急组织人员构成
指挥:值长
成员:相关部门负责人 相关运行班长 运行人员 继电保护人员 通讯人员 3.2职责
3.2.1指挥的职责:汇报有关领导,组织现场人员进行先期处置,全面指挥突发事件的先期应急救援工作。
3.2.2相关部门负责人的职责:组织本部门人员参加应急处置和救援工作。 3.2.3相关运行班长的职责:协助值长、指导运行人员进行异常处理。
3.2.4运行人员的职责:发现异常情况,及时汇报,做好运行方式的调整和故障设备的隔离。 3.2.5继电保护人员的职责:负责在“继电保护设备出现故障”后,及时赶赴现场进行事故处理;负责对继电保护装置动作检查情况分析及应急处理;负责与调度局对口专业进行业务联系。
3.2.6通讯人员的职责:负责检查通讯通道与电网设备的连接运行情况,组织消缺;负责厂内通讯系统畅通。
3.2.7监控人员职责:负责在“监控系统和远动设备出现故障”后,及时赶赴现场进行事故处理;负责对监控系统及自动装置和远动装置动作检查情况分析及应急处理;负责与调度局对口专业进行业务联系。 4应急处置
4.1现场应急处置程序
4.1.1电力二次安全防护系统故障事件发生后,发现人员应立即汇报值长,值长应立即向应急救援指挥部汇报。
4.1.2运行人员在值长的统一指挥下,按照规程处理。
4.1.3应急处置组成员接到通知后,立即赶赴现场进行应急处理。
4.1.4异常事件进一步扩大时应启动《电力网络信息系统安全事故应急预案》或《发电厂全厂停电事故应急预案》。 4.2现场应急处置措施
4.2.1电力二次安全防护系统故障事件发生后,当值值长组织运行人员检查设备,并向调度或其他电厂了解电网设备运行情况。
4.2.2确认电网或电厂遭受黑客及恶意代码等对继电保护装置的攻击时,当值值长向调度申请断开调度数据网所有业务。
4.2.3调度下令后,开始执行断网措施。(特殊情况下,值长可在调度不允许的情况下自行断网)
4.2.4下令给通讯值班员,断开纵向加密的电源。
4.2.5当值值长下令运行人员,断开继电保护故障信息远传装置的电源。 4.2.6当值值长下令各机组退出AGC等远动装置功能,禁止远方调节。
4.2.7通知技术人员分析事故原因。针对现场可能发生的人身、电网、设备、火灾等具体情况,可参照其他处置预案执行。
4.2.8当遭受黑客及恶意代码等对继电保护装置的攻击,电网或机组继电保护装置无故障原因接受到跳闸指令,造成机组跳闸全厂停电,或变电站设备跳闸对电网无法输出有功时,值长应当将事故情况向调度实时报告,同时立即将事故情况向公司主要负责人、相关部门主要负责人进行汇报,并根据现场情况启动发电厂全厂停电事故应急预案,检查有无人员伤亡和设备损坏情况。 4.3事件报告流程
4.3.1值长立即向应急指挥领导小组汇报电力二次安全防护系统故障事件的基本情况、设备损坏情况以及故障设备隔离情况。
4.3.2事件扩大后,应向上级主管单位汇报事故信息,最迟不超过1小时,事件报告要求事件信息准确完整、事件内容描述清晰;事件报告内容主要包括:事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况等 5注意事项
5.1检修人员和运行人员必须严格执行两票三制,杜绝习惯性违章的行为发生。如事件紧急不需要工作票,需按照公司两票管理规定执行,做好相应安全措施。