好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

首层M~T×1~4轴±0.00至+4.30m2009年1月1日

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

火灾自动报警系统线管隐蔽 报验申请表

工程名称:广东省体育运动技术学院综合训练馆工程 GD2202404 致:广东工程建设监理有限公司 (监理单位) 我单位已完成了 首层○M~○T×○1~○4轴±0.00至+4.30m,消防自动报警系统控制线,镀锌线管柱内引下管隐蔽安装工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件 :1、隐蔽工程验收记录表。 2、电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表。 承包单位(章) 项目经理 日 期 2009 年1 月 1 日 审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期

电缆电线、管材 隐蔽工程验收记录

GD2302007 单位(子单位)工程名称 广东省体育运动技术学院综合训练馆工程 子分部(系统)工程名称 安装与施工(火灾自动报警系统) 分项工程名称 材料类(电缆电线、管材) 安装单位 广东建安消防机电工程有限公司 项目经理( 负责人) 阮建军 施工执行标准名称及编号 施工图名称及图号 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-2007 首层自动报警平面图(D-24) 隐蔽内容、部位及施工方法简介: 按首层自动报警平面图: 首层○M~○T×○1~○4轴±0.00至+4.30m,消防自动报警系统控制线,镀锌线管柱内引下管隐蔽安装,符合图纸设计及施工规范要求。 示图或说明: 按首层自动报警平面图(D-24)施工。 专业工长(施工员) 经自检,符合图纸设计及施工规范要求 安装单位检查评定结果 (公章) 项目专业质量检查员: 年 月 日 (公章) 专业监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 测试人员 监理( 建设)单位 验收结论

电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表

GB50303-2002(Ⅰ)室内

GD2406032□□ 单位(子单位)工程名称 子分部(系统)工程名称 验收部位、区、段 安装单位 广东省体育运动技术学院综合训练馆工程 安装与施工(火灾自动报警系统) 首层M-T×1-4轴±0.00至+4.30m 广东建安消防机电工程有限公司 项目经理(负责人) 阮建军 施工执行标准名称及编号 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 51066-2007 施工单位检查评定记录 第14.1.1条 第14.1.2条 第14.1.3条 第14.1.4条 第14.2.3条 第14.2.4条 第14.2.5条 第14.2.6条 第14.2.7条 第14.2.8条 第14.2.9条 第14.2.10条 第14.2.11条 √ √ / / √ / / √ / / / √ / 施工班组长 监理(建设)单位验收记录 施工质量验收规范规定 主控项目 1 2 3 4 1 2 3 一般项目 4 5 6 7 8 9 金属导管、金属线槽的接地或接零 金属导管的连接 防爆导管的连接 绝缘导管在砌体剔槽埋设 电缆导管的弯曲半径 金属导管的防腐 柜、台、箱、盘内导管管口高度 暗配管的埋设深度,明配管的固定 线槽固定及外观检查 防爆导管的连接、接地、固定和防腐 绝缘导管的连接和保护 柔性导管的长度、连接和接地 导管和线槽在建筑物变形缝处的处理 专业工长(施工员) 施工单位检查评定结果 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 项目专业质量检查员: 年 月 日 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 监理(建设)单位验收结论

首层M~T×1~4轴±0.00至+4.30m2009年1月1日

火灾自动报警系统线管隐蔽报验申请表工程名称:广东省体育运动技术学院综合训练馆工程GD2202404致:广东工程建设监理有限公司(监理单位)我单位已完成了首层○M~○T×○1~○4轴±0.00至+4.30m,消防自动报警系统控制线,镀锌线管柱内引下管隐蔽安装工作,现报上该工程报验申