用于之干线和配电(屏)箱的负荷计算。
因此在本工程的负荷计算中,先用根据单位面积功率法大致估算本工程的计算负荷,然后再用须用系数法进行进一步计算。
三、本工程负荷计算
使用需用系数法进行深入计算: 用需要系数法确定计算负荷的公式为: 1-2层总配电柜:
Pe?133.06kwKx?0.8cos??0.85Pj?Kd?Pe?133.06?0.8?106.45kwIj?
Pj?103
Un?3?cos??106.45?10?190.28A380?3?0.8533-4层总配电柜:
Pe?107.58kwKx?0.8cos??0.85Pj?Kd?Pe?107.58?0.8?86.06kwIj?
Pj?103
Un?3?cos??107.58?10?153.83A380?3?0.8535-6层总配电柜:
Pe?22.25kwKx?0.3cos??0.6Pj?Kd?Pe?22.25?0.3?6.75kwIj?
Pj?103
Un?3?cos??22.25?10?17.11A380?3?0.631-2F的分户配电柜: AL1~35
Pe?3.716kwKx?0.8cos??0.85 Pj?Kd?Pe?3.716?0.8?2.97kwIj?Pj?10Un3
?3.716?10?13.5A2203AL36为大厅照明预留配电柜
. . .
Pe?1.44kwKx?0.8cos??0.85Pj?Kd?Pe?1.44?0.8?1.15kwIj?Pj?103Un1.44?103??5.24A220
3~5F的配电柜: AL1:
Pe?7.36kwKx?0.8cos??0.85Pj?Kd?Pe?7.36?0.8?5.89kwIj?Pj?10Un3
?7.36?10?26A2203AL2:
Pe?5.832kwKx?0.8cos??0.85Pj?Kd?Pe?5.832?0.8?4.67kwIj?Pj?10Un3
?5.832?10?24.95A2203AL3:
Pe?13.6kwKx?0.8cos??0.85Pj?Kd?Pe?13.6?0.8?10.88kwIj?Pj?103Un13.6?103??58.18A220
AL4:
Pe?27kwKx?0.8cos??0.85Pj?Kd?Pe?27?0.8?21.6kwIj?Pj?103Un27?103??115.51A220
6F的配电柜: AL1:
Pe?22.5kwKx?0.3cos??0.6Pj?Kd?Pe?22.5?0.3?21.6kwIj?Pj?103Un22.5?103??17.09A220
根据公式计算得出各个配电箱的计算负荷计算结果见(表1)。
. . .
表1 各配电箱所带的负荷
设备功率 序号 用电设备名称 其中 Kx 工作的 133.06 107.58 76.12 3.716 1.44 7.36 5.832 13.6 27 22.5 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.3 计算系数 计算负荷 Pj Ij (A) cos? (kW) 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1-2层配电柜 3-4层配电柜 5-6层配电柜 1-2F AL1~AL35 1-2F A L36 3F\\4F\\5F AL1 3F\\4F\\5F AL2 3F\\4F\\5F AL3 3F\\4F\\5F AL4 6FAL1 106.45 190.28 86.07 153.83 60.89 17.11 2.97 1.152 5.09 4.67 13.5 5.24 26 24.95 10.88 58.18 21.6 115.51 15.2 17.09 由计算结果本工程三个配电柜分别使用YJV22-4x70-SC50-FC-0.8m、YJV22-4x70-SC50-FC-0.8m和YJV22-4x35-SC50-FC-0.8m的电缆。
第三节 低压配电系统设计
一、低压配电系统设计应遵循以下基本原则
低压配电电压采用220/380V,带电导体系统的形式宜采用单相二线制、两相三线制和三相四线制;
在正常环境的建筑物,当大部分用电设备为中小容量,且无特殊要求时,宜采用树干式配电;
本工程供电负荷均为三级,拟由室外箱式变电站用电缆埋地引来两路TN-C-S低
. . .
压系统,电压等级为380/220V,室外为三相四线,室为三相五线,电源引入处应做重复接地,接地电阻R?1?
低压配电系统供配电方式采用放射式方式,即在电源进户设置配电总箱,再以放射式系统配电至各单元配电总箱,由单元配电总箱至各楼层用户配电箱也采用放射式,保证供电可靠性。
本楼一共3个总配电箱,1-2楼商户每户1个分配电箱,3-5楼每层4个分配电箱,六楼1个分配电箱。商铺的配电箱放在每户的楼梯间,安装高度为2.5米,大厅照明配电箱安装子在大厅(见电施4),其余都在各层的电井里。
第四节 设备选择
现代建筑要求电气设备防火、防潮、防爆、防污染、节能及小型化。电气设备的选择是涉及多种因素,首先要考虑并坚持的是产品性能质量。电气产品的选用必须符合国家有关规。其次才是经济性,要根据业主功能要求、经济情况做出选择。随着人们环境保护意识的日益增加,选择环保产品、节能产品也是新的时尚,这就不仅仅是钱的问题了。所要选择的产品包含在每个设计子项之中,主要有电源设备、高低压开关柜、电力变压器、电缆电线、母线槽、开关电器、照明灯具、电讯产品、消防安防产品、楼宇自控产品等。
一、电缆选择方法
1、按允许载流量选择导线和电缆的截面; 2、按机械强度选择导线的最小允许截面; 3、按电压损失校验导线和电缆的截面; 4、按经济电流密度选择导线截面。
在本次设计中选择导线截面的方法采用的是:经济电流密度法
二、导线和电缆类型的选择
导体材料——导在下列场合中宜采用铜芯导线和电缆: 1、重要的操作回路及二次回路;
2、移动设备的配电线路及剧烈震动场合的线路;
. . .
3、爆炸危险场所有特殊要求者; 4、重要的高级酒店、饭店;
表2 电缆载流量对照表
三、断路器选择
图1、断路器
根据计算电流得出:
一级配电箱选择C120H-C200/4P、C65H-C16A/2P、C65L-C50A/2P、C120H-C80A/2P/3P、C120H-C132/4P
二级配电箱选择C65H-C16A/1P、C65H-C16A/2P、C65H-C10A/1P、C65H-32A/3P
. . .