好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

冷却水系统全年水处理方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

冷却水系统全年水处理方案

1、冷却水主管道清洗工作: 1.1、冷却塔清洗工作:

A、用人工方法轮换清洗X台冷却塔,清除塔盘上的灰尘、污泥,用3公斤的高压水枪从下 往上冲洗填充料至干净,

B、洗完塔投加粘泥剥离剂,开冷却泵循环15~20小时,作全系统的杀菌灭藻、剥污泥处理; C、洗塔期间要停用冷却塔; D、加药后可正常开机,不影响甲方使用空调; 1.2,投加锈垢清洗剂,清洗管道内壁上的浮锈;

于X台冷却塔投加清洗剂,加水至满,开冷却泵循环作用15~20小时,对全系统进行剥浮锈除油污清洗;加药期间可正常开机,不用停机,不影响甲方使用空调;

1.3、排放清洗液,拆洗冷却水系统Y隔多次 1、轮换清洗X台塔塔盘多次;

2、采用一边排放冷却水一边补水的方式,反复边排边放冷却水,并不断观察浊度,测试

PH值,至冷却水清(浊度小、PH值恒定);

2、打开冷却Y型过滤器,清除过滤网上的污杂物,正确装配过滤器; 4、排水期间可正常开机,不影响甲方使用空调;可不用停机; 1.4、投加预膜剂:

1、等排出的冷却水清澈后冷却系统清洗完毕,于X台冷却塔投加预

膜液,加药后,开泵循环48--72小时,对全系统进行化学预膜处理,使管道形成一层均匀致密的保护膜以控制系统的锈蚀速度。排放预膜液,补加新鲜的自来水;并按系统保有水量投加适量的高效缓蚀阻垢剂,铜缓蚀剂,开泵循环半小时,机组可转入正常运行。 1.5、冷凝器清洗工作:

排水期间,派技术人工打开X台冷凝器端盖,用专用通炮刷(或通炮机)进行每一个铜管的刷洗1—2次至干净为至,后用系统的水冲洗干净,并正确装上端盖;人工通炮清洗时要停用空调,可在甲方不使用空调的期间进行; 1.6、施工期:共6天

1、取水样送化验室化验,7天后把化验报告和竣工报告送甲方, 2、冷却水系统进场清洗完毕。 1.7、冬季冷却水湿保工作:

1、中央空调会在冬季有停机时间,会对冷却水系统进行冬季湿保处理;

2、放掉管道的循环冷却水,重新补满自来水,开泵循环1小时后再次排放一次冷却水; 3、在冷却塔中加入,对冷却水管道、冷却塔、冷凝器作湿保处理。

4、停机湿保处理后,冷却管道、冷却塔塔盘、冷凝器不会生锈,停机湿保剂对管道有防锈防腐作用;

5、停机湿保剂药剂作用:对管道等水浸过的材质有保护作,水中PH值在9.0以上,钢腐蚀率、铜腐蚀率为零!

1.8、应急服务;

1、如在机组运行过程中冷凝器出现温差(标准的进、出水温差是40C)小、压力(标准的

进水压力高于17公斤)高的现象,甲方通知乙方,乙方在24小时内赶到现场,对冷凝器进行清洗,排除冷凝器脏堵的因素;

3、如排除了水质原因引起的高压现象,机器故障仍未解决,则应从机械方面查找原因. 1.9、安全事项;

1、经加药处理后的冷却水,不能用用饮用水;水处理药剂均为化学药剂,使用时要防止触及皮肤和眼睛; 2、水处理用的塑料桶不能用他用;

2、冷却水系统日常运行管理工作:

2.1、加药工作:

2.1..1、开机阶段每一星期,派人按每台冷却塔的飘散水补加缓蚀阻垢剂,缓蚀阻垢剂具有修补防锈膜,阻止化学垢在冷凝器沉积的作用。

2.1..2、开机阶段每7天,投加杀菌灭藻处理,抑制藻类异养菌的滋生; 2.1..3、每季度投铜缓蚀剂1次,以减少铜管和腐蚀! 2.2、洗塔工作

1、每30天清洗1次冷却塔,

2、如环较差,可将洗塔周期缩短至7天; 3、每30天,用高压水枪冲洗填充料1次;

冷却水系统全年水处理方案

冷却水系统全年水处理方案1、冷却水主管道清洗工作:1.1、冷却塔清洗工作:A、用人工方法轮换清洗X台冷却塔,清除塔盘上的灰尘、污泥,用3公斤的高压水枪从下往上冲洗填充料至干净,B、洗完塔投加粘泥剥离剂,开冷却泵循环15~20小时,作全系统的杀菌灭藻、剥污泥处理;C、洗塔期间要停用冷却塔;D、加药后可正常开机,不影响甲方使用空调;
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
23kf73udr83gznb0gt563y3j84vsq000aad
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享