□ BIN1 或BIN2=StoP(触点开启)或-StP(触点闭合)当2 进制输入动作,压电阀锁定并且执行机构停在最终位置。这个设置可用于检测泄漏而无需进行初始化功能。 □ BIN1=oFF(出厂设置)当P 手操时,如果二进制输入1 的动作通过9 和10 端子间的跳线,“NOINT”和输入电流(mA)乘以100 的数值被交替地显示在显示屏的下一排上。 30.AFCT
报警功能:执行此功能能及时反应超出(max)或低于(min)预设置的行程或转角。报警响应(限位触点)以MPOS分度(见图.26)为参考依据。报警信号通过报警模板(订货号6DR4004-6A 或-8A)输出。此报警亦可通过HART 接口(订货号6DR4004-6H 或-8H)读出。二进制输出的动作方向符合从高到低后接系统动作顺序。 31.A1
报警1 响应阀值:和30.AFCT 相同 32.A2
报警2 响应阀值:响应阀值符合机械惯例(MPOS 分度) 33. FCT
故障报警输出功能:故障报警用于监控全过程系统的偏差,可包括下列事件: □ 失电 □ 过程故障 □ 执行机构故障 □ 阀门故障 □ 压缩空气无压力
报警故障可以是逻辑ORed,具有“非自动信号”和二进制输入。二进制输出的动作的方向能适应从高到低后续系统动作。
25
34. TIM
设定报警的监控时间:定义时间设置值,在此时间内定位器必须达到正常状态。对应的响应阀值默认数值为35。超过设置时间,输出报警。 35. LIM
报警响应阀值:在此可设置为系统允许偏差引起报警的(%)数值。如果参数34 和35 都设置为“Auto”,则在一定时间内如不能达到短步区域范围,要设置报警。这个时间为初始化时间×5,(在行程5 至95%内),初始化时间×10(在行程10 至90%以外)。 36.PRST
预设置:出厂设置的复位和再设置初始化。
注意:在预设置之后,定位器必须进行重新初始化,全部维护参数等经计算的要重新设置。
26
四、智能阀门定位器DVC6000系列(费希尔)调试说明 1、自动校验阀门行程:
选择Auto Calib Travel(自动校验行程),然后按照HART 通讯器显示的提示进行阀位自动校验。 (1)如果反馈连接是SSTem-Standard(直通式-标准型),HART 通讯器会提示您去选择交叉点调整:Manual(手动)、Last Value(上次值)或Default(缺省值),如是初次校验行程,推荐选择Manual(手动)调整。
(2)按照HART 通讯器的提示,改变电流源来调整交叉点,直到反馈臂与阀杆成90 度直角,参照下图:
(3)剩余的自动校验步骤是自动进行的,自动行程校验完成后,HART 通讯器会提示您将仪表设置到In Service(投用状态),并检查阀位是否能准确地响应电流信号。
27
2、错误信息和可能的解决办法:
(1)错误信息:
Input current must exceed 3.8mA for calibration. (校验时输入电流必须超过3.8mA)。
可能的问题和纠正方法:
仪表的模拟输入信号大于3.8mA,调整控制系统的电流输出或电流源以提供至少4.0mA 电流。
(2)错误信息:
Place Out of Service and ensure Calibrate Protection is disabled before calib.(在校验前,把仪表置于非工作状态,并确保校验保护不起作用)
可能的问题和纠正方法:
在校验前,Instrument Mode(仪表模式)必须处于Out of Service(非工作状态),且Protection(保护)必须是None(无)。
(3)错误信息:
Calibration Aborted.An end point was not reached. (校验放弃,未达行程终点)
问题可能是下面中的一个或另一个:
选择的整定参数太慢,阀门在分配的时间内没有达到行程终点,按Hot Key(热键),选择Stabilize/Optimize(稳定/优化),然后选择Increase Response(增加响应)。(选择下一个更高的整定参数)
选择的整定参数太高,阀门运行不稳定,不能在分配的时间内稳定在行程终点,按Hot Key(热键),选择Stabilize/Optimize(稳定/优化),然后选择Decrease Response(削弱响应)。(选择下一个较低的整定参数)
28
(4)错误信息:
Invalid trave value.Check mounting and feedback arm adjustments,ana inst supply pressure.Then,repeat Auto Calib.(无效阀行程,检查仪表的安装、反馈臂的调整以及气源的压力,然后重新进行自动校验)
可能的问题和纠正方法:
参考相应的安装说明以保证安装正确,参考有关执行机构规格说明以保证正确的输入气压。进行行程交叉点调整时,如阀门处于行程的某一极端位置也会导致该错误信息的产生。
3、其他安装方式
如果仪表所安装的执行机构没有在Setup Wizard(设置诀窍)中列出,就选择OTHER(其他)作为执行机构制造商或执行机构型号,然后您将被提示设定如下参数:
(1)Actuator Type(执行机构类型): spring&diaphragm 弹簧膜片式
piston double-acting without spring 无弹簧双作用气缸式 pistonsingle-acting with spring 带弹簧单作用气缸式 piston double-acting with spring 带弹簧双作用气缸式 (2)Valve Type(阀门类型):
rotary or sliding-stem 旋转式或直通式
(3)On loss of instrument Signal,Valve (Opens or Closes):
仪表失去信号时,阀门开或关,这是区别在输入信号为零时阀门是全开还是全关。如您不知道怎样设定该参数,请切断仪表的电信号。(对于双作用和单作用的正作用式数字式阀门控制器,切断仪表的信号源就等同于将气源输出口A 的气压设定为零,对于单作用反作用式数字式阀门控制器,切断仪表的信号源就等同于将气源输出口B 的气压设定为输入气源压力。) (4)Feedback Connection ( 反馈连接):
Rotary-All 旋转式-全部,SSTem-Standard 直通式-标准型,Sstem-Roller 直通式-滚轮型。对于旋转阀,输入Rotary-All(旋转式-全部),对于直通阀,如
29
几种常见阀门定位器的调校方法