几种常见阀门定位器的调校方法
阀门定位器概述………………………………………………… 1 电-气阀门定位器VP200(横河)的调校说明………………… 2 智能阀门定位器 AVP系列(山武)调校说明………………… 3 智能阀门定位器 SIEMENS(西门子)调校说明……………… 7 智能阀门定位器DVC系列(费希尔)调试说明……………… 27
0
一、阀门定位器概述:
阀门定位器:是调节阀的主要附件,通常与气动调节阀配套使用,它接受调节器的输出信号,然后以它的输出信号去控制气动调节阀,当调节阀动作后,阀杆的位移又通过机械装置反馈到阀门定位器,阀位状况通过电信号传给上位系统。一般可分为以下三种:气动阀门定位:此阀门定位器无电路部分,一般和电-气转换器配合使用,才能实现自动控制功能。比如Pignone(化肥装置尿素单元PV-1026)、PARCOL(化肥装置尿素单元PV-1026),由于其无法单独实现自动控制,气路繁琐,控制精度低等缺点,逐渐被淘汰。电-气阀门定位:由于其价格低廉,调校方便,输出稳定等特点,目前仍被广泛使用。比如VP200(合成氨装置甲醇洗单元和液氮洗单元)等。智能阀门定位:是目前使用最为广泛的阀门定位器,控制过程中利用智能阀门定位器可实现高品质调节,增加过程控制的精确性和稳定性。比如SIEMENS、DVC2000-6000系列、AVP100-300系列等。
1
二、电-气阀门定位器VP200(横河)的调校步骤:
1、检查气路、电路是否满足定位器工作要求; 2、给定12mA信号,将反馈杆调整至水平位置, 并紧固;
3、给定8mA信号,通过零位调节螺母将零位调节至对应值; 4、给定16mA信号,通过量程调节螺母将量程调节至对应值; 5、给定4mA信号,检查阀门全关位置,必要时进行微调; 6、给定20mA信号,检查阀门全开位置;必要时进行微调;
7、给定4mA(或20mA)、8mA(或16mA)、12mA、4mA(或 20mA)、16mA(或8mA)、20mA(或4mA)进行刻度验证,必要时进行微调。
说明:1、通过量程调节螺母可以改变定位器的作用方式。
2、取用8mA和12mA信号,分别调整零位和量程,是因为8mA和12mA均有上下刻度值,可以明显反应零位和量程的位置,而4mA向下下没有刻度(和20mA向上也没有刻度值),不宜采用4mA和20mA来调节零位和量程。
3、定位器调校时,必须保证阀门能够完全关闭,有时候虽然给定4mA(或20mA)信号,阀门仍然有开度。
4、气动阀门定位器和电-气阀门均属机械式阀门定位器,因此调校方法类似,不再详细介绍。
2
三、智能阀门定位器AVP系列(山武)操作说明
AVP100型自动整定 AVP300型自动整定
(一)AVP100型阀门定位器自动整定
1 、使用行程开关进行自动整定:
在进行零点量程调整和自动整定前请先进行确认。如果智能定位器在订货时并未提供阀门或执行机构的详细情况,而且定位器要用在一台流开型阀门上,在
3
Man/Auto 切换 智能手操器 (SFC)连接 4~20mA信号接线/ 手操器(375)连接
运行自整定之前要先设定阀门的作用形式。行程按钮是两只执行自动整定和零点量程调整的开关。
(1) 将输入定位器的输入信号设定为18mA。(采用4-20mA作为电源和控制信号) (2) 打开定位器的前端盖,按下行程按钮“UP”(“DOWN\用在凸轮扭曲阀VFR上,保持到定位器开始动作(大约3秒钟)。这时自动整定程序开始运行。放开开关。阀门将经历两次从全关到全开的过程,然后停留到50%左右保持2分钟。最终停留在87.5%,输入不同的输入信号以确认自动整定已经完成,整个自动整定的过程大约要经历3分钟。
Note: 在某些情况下,自动整定程序不能正确的检测出阀门的参数,尤其是当阀门的执行机构小于山武公司的HA1执行机构(膜头容量850cm3)或者阀门行程小于14.3mm。如需帮助请和山武公司的代表联系。自动整定和零点/量程的调整是根据输入信号的不同来区分的。全开(零点)和全关(满度)的调整也是根据不同输入信号加以区别。如果全开和全关时输入信号精度不在±1mA范围内,定位器的调整精度将不能保证,同时可能产生不可预测的结果。进行完自整定后,可以输入不同的控制信号检查阀门的控制精度。如果在自整定的过程中输入信号掉到4mA以下,自动整定将无法完成,必须重新进行。在自整定完成后,必须保持30秒钟输入信号(电源)4mA以上,确保自整定的参数保存到定位器的存储器中。如果智能手操器(SFC)在线连接的情况下,用零点量程调节按钮进行了自动整定,请重新按键进行通信,读出定位器的参数。
2、零点量程调整
在进行完自整定后,智能阀门定位器将会自动的计算出阀门的零点和满度。如果阀门的零点和满度并未与控制信号对应起来,这时可以按照以下步骤通过零点量程调节来校正。
Note:零点量程调节开关仅在输入信号与定位器设置的零点或量程信号相同时起
4