..
主体模板施
一、工程概况 二、施工技术和工艺 1. 墙模 2. 顶板模 3. 楼梯 4. 模板的拆除 三、施工质量要求 四、安全文明施工 五、附图
编 制 依 据
一、 施工图纸
二、 砼结构工程施工及验收规GB50204-92 三、 现行建筑施工规大全
四、 市建筑安装分项工程施工工艺规程DBJ01-26-96 五、 建筑施工手册
z
..
一.工程概况
本工程结构形式为全现浇剪力墙结构,箱型基础。地下室共两层,外墙墙厚200mm,基底标高为-7.69米。±0.00相当于绝对标高41.900 1.人员组织与安排
根据工程情况,模板支设考虑木工70人,具体由现场调整。 2.机械料具安排
1 2 3 4 5 6 7 名 称 压刨机 平刨机 电动锯 钢大模 竹塑板 木方 钢管 数 量 1 1 1 3000平方米 2000平方米 50立方米 250 T 备 注 木加工用 木加工用 木加工用 墙 模 顶板模 顶板用 顶板及墙用 3.施工段
墙体、顶板采用两段流水施工,墙体、顶板施工段的划分详见附图一。
施工时,安排好各个环节和下道工序插入时间,严格按计划执行,计划层层分解,以日计划保证周计划,周计划保证月计划。计划完不成应进行分析,调整下一步工作,加强计划实施的力度和实效,同时从材料、人力、技术方面给予配合进行协调,控制总工期。 二.施工技术和工艺
z
..
1.墙模工程
本工程墙体要求清水砼,主体采用定型大钢模施工,门窗预留洞口的模板预留洞模板均按图纸尺寸预先加工,采用50厚木板做成木框,四角处用大角钢连接,木板外侧均用竹胶板包装,以保证洞口的平整光滑。做法见附图。 (1)大模板安装顺序
组装前检查 →抄平放线→绑钢筋→安装门窗及安装预埋→安装角模→安装墙模板→就位校正→安装穿墙螺栓→安装外墙大模板→就位校正→验收→浇筑混泥土→拆模→养护
(2)安装大模板前,內墙钢筋绑必完毕,安装预埋完毕并验收合。 (3)安装大模板前,还须放好线,并在大模板下部抹好找平层亦可
粘贴海绵条,依据放线位置进行大模板的安装。 . (4)安装大模板时,必须按模板设计中的安排,对号入座,吊装就位。
(5)安装大模时,关键要做好各节点的处理,安装时位置准确无误,立面垂直。先就位的模板可用双十字靠尺在模板背面靠吊垂直,发现不合格的可通过模板支架下的地脚螺栓调节,模板的横向应水平一致,发现不平亦可通过地脚螺栓调节,模板安装接缝处要严密。
2顶板模
顶板模跨度大于等于4m时,要求起拱1-3/1000。
顶板模采用竹塑板,厚12mm,次龙骨为100×100mm木方,中心间距40 –60cm,主龙骨为100×100木方、间距80-120 cm,支撑采
z
..
用可调钢管支撑,间距80-120cm,四层一循环。
(1)待墙体模板拆除后,就可搭设顶板钢管排架(上下层钢管必须在同一垂直线),拉杆放齐,依标高调整好高度,摆放大龙骨木方、小龙骨铺竹胶板,铁钉固定,再依标高控制线在板下调整高度,一般比板面标高略高3~5mm。
(2)墙砼浇筑高度比板底高10mm,板墙交接处用木方垫平,木方与钢管排架用木楔固定,木方上贴海绵条。
(3)墙与板交接缝处的木方应挑选好的好木方,以保证阴角顺直。固定竹塑板时与墙面接缝处要严密。
(4)模板调整好高度并清理后,板缝处贴封胶带。 3楼梯的施工
楼梯施工,按设计先在墙面上弹好线,先支平台及TL斜撑,再支斜板模,绑完钢筋再支外侧模和倒三角踏步模,踏步模应注意第一步和最后一步的高度与装修高度的关系。 4模板的拆除
(1)墙模的拆除时间根据天气温度控制,在常温条件下砼强度必须达标⒈2MPa,(同时拆模时以砼表面不受损伤为准,一般为12-20小时) (2)模板拆除顺序与安装顺序相反,先拆纵墙模板后拆横墙模板,先拆外墙模板,再拆侧模,拆除时松开地脚螺杆,把模板上口顶前墙面,松开拆除螺杆,两边同步将模板拉出100CM,吊运到堆放处(大模堆放场)清除干净,已备下段使用.
(3) 顶板板模拆除时,砼强度达设计强度的75%(约7-8天),可
z
..
拆除部分板模和顶撑,具体为:将可调螺旋向下旋退100mm,使龙骨与竹塑板脱离,先拆主龙骨,再拆次龙骨,最后取顶板模。拆除时人站在最上一层水平钢管上,待顶板上木料拆完后,再拆除钢管排架,只保留养护支撑不动。砼强度以同条件养护试块抗压强度为依据,故顶板砼应多做一组同条件养护试块,以此试块抗压强度确定拆模时间。养护支撑28天后拆除。
(4)当局部有砼吸附或粘接模板时,.可在模板下口接点处用撬棍松动,禁止敲击模板。
(5) 模板拆除后及时进行板面清理,涂刷油性隔离剂,防止粘连灰浆
三.施工质量要求 1模板允许偏差
项目 墙轴线位移 标高 墙截面尺寸 表面平整度 每层垂直度 3 允许偏差mm 5 ±5 +4、-5 5 检查方法 尺量 拉线尺量 尺量检查 用2米靠尺 用2米托线板 相邻两板表面高低差 2 尺量 模板支设完后先进行自检,其允许偏差符合第1条要求,凡不符合要求应返工调整,合格后方可报验。 2质量要求
(1)模板及其支承必须有足够的强度、刚度和稳定性,不允许发生
z
现浇剪力墙结构地下室模板工程施工组织设计方案



